Mały problem _ sterównik pokojowy

Strona główna Forum Pomoc techniczna Mały problem _ sterównik pokojowy

Oglądasz 5 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #63710
      romario
      Uczestnik

      Jestem po montażu kotła hitpellet 20kW. Instalatorzy założyli termostat pokojowy salus 091flrf i tu pojawia się problem. Pompa którą ma on sterować włącz sie na ok 1 minutę po minucie wyłącza sie po następnej włącza i tak w koło. Na razie nie mogę sie doczekać na instalatorów wiec szukam pomocy. Sterownik ht tronic 900. Poza tym kociołek działa ok. Zeby działał musze wyłączyć opcje termostat pokojowy.

    • #63716
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W serwisie jest parametr czas odłączenia pompy. Przestaw ten parametr na „0” a pompa będzie się wyłączała tylko od termostatu.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63715
      romario
      Uczestnik

      W menu ogólne jest włączone termostat pokojowy co _załącz. Menu serwisowe czas odlaczenia pompy 0. Pompa sie nie włącza wcale. Jak ustawie inny czas np 1 min. To działa jak poprzednio.

    • #63714
      romario
      Uczestnik

      Był Pan tzn. Szef wszystkich szefów. Przepiął pompke w skrzynce i ma działać. Zobaczymy jak będzie zimniej tzn wieczorem. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.

    • #63713
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Warto sprawdzić czy pompa jest podłączona pod wyjście pompy CO czy pompy zaworu.

      W tej wersji softu musisz podnieść ten czas nr. na 60 min. W nowych wersjach „0” oznacza wyłączenie zegara.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63712
      romario
      Uczestnik

      Teraz jest podpieta pod wyjście zaworu a była pod pompy co. A sterownik pod termostat pokojowy zaworu. I tu był pewnie problem.