    • #45571
      Kugel
      Uczestnik

      Dziś zauważyłem, że wyjście czopucha w moim kotle jest fi160, a w DTR stoi napisane, że powinno być fi150. Czy ktoś tak jeszcze tak ma? Mam kłopot z kupnem rury kominowej z kwasiaka o przekroju fi 160…

      I pytanie do serwisu – co z tym zrobić skoro w książce mam ewidentnie napisane 150?

      Dziękuję i pozdrawiam;-)

    • #45573
      serwis1
      Uczestnik

      Witam

      Rura jest mierzona wewnątrz – ma 150 mm.
      Należy zamontować przedłużkę do wewnątrz rury kominowej.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik