HT Eko GL 15KW

Strona główna Forum Pomoc techniczna HT Eko GL 15KW

Oglądasz 4 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #63487
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam
      Mam zaptanie do serwisu odnosnie kociołka HT Eko GL 15.
      – czy 15 kw nie bedzie za duzy na domek 120m instalacjia grzejnikowa wymiennik cwu 140l, idzie mu zmniejszac moc?
      -czy w trybie Ht logic musze cos wiecej ustawiac czy tylko kalorycznosc opalu?
      -w trybie lato nie bede mial problemu z cwu ? czy bede musial jechac grzałka?
      -w jaki sposob koryguje nadmuch?
      – na jakie spalanie sezonowe moge liczyc kupujac Wasz kociołek, 2,5 wystarczy?
      -instalujac zawor 4D moge dołozyc pompe kotlowa?
      -jaka jest temp spalin dla mocy nominalnej? dziekuje pozdrawiam:P

    • #63492
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Każdy kocioł HT Eko GL automatycznie zmniejsza moc do 30% mocy nominalnej kilka stopni przed osiągnięciem temperatury zadanej (fabrycznie 3 stopnie C). W przypadku, gdy temperatura zadana zostanie osiągnięta kocioł przejdzie do trybu podtrzymania żaru i powróci do ponownej pracy, gdy temperatura zadana spadnie o 2 stopnie C poniżej zadanej.

      W sterowniku należy ustawić kaloryczność opału. Na dmuchawie przysłonę należy otworzyć do 1,5 cm.
      W okresie letnim kocioł praktycznie przez większość dnia będzie pracował w podtrzymaniu z powodu braku rozbiorów ciepła załączając się cyklicznie na czas podgrzewania CWU.

      Nadmuch jest fabrycznie ustawiony jednakże w przypadku konieczności regulacji w ustawieniach palnika występuje jeden parametr – wydajność dmuchawy (tryb standardowy) lub korekta nadmuchu (tryb HT Logic).

      Spalanie jest zależne od zapotrzebowania budynku i zazwyczaj przy tym metrażu jest to około 2 – 2,5 tony na sezon.

      Warto zamontować pompę kotłową do ochrony powrotu i zawór 3d do regulacji temperatury instalacji.

      Temperatura spalin dla mocy nominalnej to 116 stopni C.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63491
      MikiMiki
      Uczestnik

      Piec bedzie lepiej sie sprawdzał w trybie lato na wymienniku 140 czy lepiej dac 200l ?
      – w trybie podtrzymiania algorytm ht logic sam dobiera parametry?
      – w instrukcji sterownika wynika ze obnizenie „pokojowki” jest max 5 stopni tak czy mozna dac wiecej? pozdrawiam

    • #63490
      MikiMiki
      Uczestnik

      Instalujac w ukladzie zamknietym , musze dac wezownice schladzajaca czy zawor DBV , czy tez starcza same zawory bezpieczenstwa 2x?

    • #63489
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czym większy zbiornik CWU tym większa stabilność układu – kocioł rzadziej będzie pracował.
      W trybie podtrzymania sterownik podaje paliwo i ustawia nadmuch według ustalonych dla konkretnego paliwa parametrów.
      Obniżenie dla układu podłogowego jest do 5 stopni C, w przypadku układu z grzejnikami jest to 30 stopni C.

      Montując kocioł Eko GL nie ma konieczności montażu układu schładzającego – zgodnie z normą 303-5:2012 jest to kocioł z paleniskiem szybko wyłączalnym. Wystarczy naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 4 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.