Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › HT Eko GL 15KW
- Ten temat ma 29 odpowiedzi, 6 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 5 lat temu przez SERWIS1.
-
AutorWpisy
-
-
3 października 2019 o 12:42 #63493MikiMikiUczestnik
Witam
Mam zaptanie do serwisu odnosnie kociołka HT Eko GL 15.
– czy 15 kw nie bedzie za duzy na domek 120m instalacjia grzejnikowa wymiennik cwu 140l, idzie mu zmniejszac moc?
-czy w trybie Ht logic musze cos wiecej ustawiac czy tylko kalorycznosc opalu?
-w trybie lato nie bede mial problemu z cwu ? czy bede musial jechac grzałka?
-w jaki sposob koryguje nadmuch?
– na jakie spalanie sezonowe moge liczyc kupujac Wasz kociołek, 2,5 wystarczy?
-instalujac zawor 4D moge dołozyc pompe kotlowa?
-jaka jest temp spalin dla mocy nominalnej? dziekuje pozdrawiam:P -
3 października 2019 o 17:23 #63523SERWIS1Opiekun forum
Witam
Każdy kocioł HT Eko GL automatycznie zmniejsza moc do 30% mocy nominalnej kilka stopni przed osiągnięciem temperatury zadanej (fabrycznie 3 stopnie C). W przypadku, gdy temperatura zadana zostanie osiągnięta kocioł przejdzie do trybu podtrzymania żaru i powróci do ponownej pracy, gdy temperatura zadana spadnie o 2 stopnie C poniżej zadanej.
W sterowniku należy ustawić kaloryczność opału. Na dmuchawie przysłonę należy otworzyć do 1,5 cm.
W okresie letnim kocioł praktycznie przez większość dnia będzie pracował w podtrzymaniu z powodu braku rozbiorów ciepła załączając się cyklicznie na czas podgrzewania CWU.Nadmuch jest fabrycznie ustawiony jednakże w przypadku konieczności regulacji w ustawieniach palnika występuje jeden parametr – wydajność dmuchawy (tryb standardowy) lub korekta nadmuchu (tryb HT Logic).
Spalanie jest zależne od zapotrzebowania budynku i zazwyczaj przy tym metrażu jest to około 2 – 2,5 tony na sezon.
Warto zamontować pompę kotłową do ochrony powrotu i zawór 3d do regulacji temperatury instalacji.
Temperatura spalin dla mocy nominalnej to 116 stopni C.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
6 października 2019 o 19:13 #63522MikiMikiUczestnik
Piec bedzie lepiej sie sprawdzał w trybie lato na wymienniku 140 czy lepiej dac 200l ?
– w trybie podtrzymiania algorytm ht logic sam dobiera parametry?
– w instrukcji sterownika wynika ze obnizenie „pokojowki” jest max 5 stopni tak czy mozna dac wiecej? pozdrawiam -
6 października 2019 o 19:44 #63521MikiMikiUczestnik
Instalujac w ukladzie zamknietym , musze dac wezownice schladzajaca czy zawor DBV , czy tez starcza same zawory bezpieczenstwa 2x?
-
7 października 2019 o 11:22 #63520SERWIS1Opiekun forum
Witam
Czym większy zbiornik CWU tym większa stabilność układu – kocioł rzadziej będzie pracował.
W trybie podtrzymania sterownik podaje paliwo i ustawia nadmuch według ustalonych dla konkretnego paliwa parametrów.
Obniżenie dla układu podłogowego jest do 5 stopni C, w przypadku układu z grzejnikami jest to 30 stopni C.Montując kocioł Eko GL nie ma konieczności montażu układu schładzającego – zgodnie z normą 303-5:2012 jest to kocioł z paleniskiem szybko wyłączalnym. Wystarczy naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
8 października 2019 o 10:27 #63519MikiMikiUczestnik
Serwis napisal ze nie ma konieczności montażu układu schładzającego – zgodnie z normą 303-5:2012 jest to kocioł z paleniskiem szybko wyłączalnym. W instrukcji wyraznie jest napisane ze kociol musi byc wyposazony w 3 elementy zabezpieczajace, zawor bez., przepone, oraz uzadzenie do odprowadzenia nadmiaru cieplła np wezownica lub zawor dbv?
-
8 października 2019 o 10:54 #63518SERWIS1Opiekun forum
Witam
Urządzenie to jest obowiązkowe do kotłów z załadunkiem ręcznym (np. kotły z dodatkowym rusztem). Kocioł z palnikiem automatycznym bez rusztu dodatkowego podczas pracy ma na palniku znikomą ilość paliwa w porównaniu do pojemności wodnej kotła. W przypadku braku odbiorów ciepła dopalające się paliwo nie jest w stanie doprowadzić do podniesienia temperatury na kotle powyżej granicy bezpieczeństwa.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
9 października 2019 o 00:40 #63517MikiMikiUczestnik
Powiekszony zbirnik dotyczny kotlow ht eko gl czy Q eko gl ?
– jaka jest cenna brutto i pojemnosc takiego zbiornika , mozna prosic o zdjecie? pozdrawiam -
9 października 2019 o 16:04 #63516SERWIS1Opiekun forum
Witam
Kocioł Q Eko GL (HT Eko GL nie ma powiększonego zasobnika) można wyposażyć opcjonalnie w zbiornik 300 lub 500 litrów. Dopłaty wynoszą 400 zł netto dla 300 litrów i 500 zł netto do 500 litrów. Zbiornik o pojemności 500 litrów jest niesymetryczny więc gabaryt kotła lekko się zwiększy.
Wymiary:
https://heiztechnik.pl/index.php/kotly-z-podajnikiem/q-eko-glPozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
20 października 2019 o 21:12 #63515MikiMikiUczestnik
Witam , moja instalacjie bede opieral na zaworze 4D, czy warto dolozyc pompe kotlowa? czy spalanie tym sposabem sie zmniejszy? pozdrawiam
-
20 października 2019 o 22:19 #63514SERWIS1Opiekun forum
Witam
Ochrona powrotu nie zmniejszy spalania – spalanie jest uzależnione od odbioru ciepła przez instalację grzewczą.
Zawór 4d będzie regulował temperaturę na instalację więc przez część czasu będzie pracował na pełnym otwarciu i ochron powrotu jest wtedy żadna. Lepiej byłoby gdybyś zastosował zawór 3d i pompę kotłową.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
21 października 2019 o 21:45 #63513PatrolUczestnik
wymiennik płytowy bije wszystko 🙂 max 2st różnicy między zasilaniem i powrotem, co daje stabilną pracę;
-
22 października 2019 o 00:24 #63512MikiMikiUczestnik
ROzumiem ze ochrone powrotu idzie zrobic na wiele sposobow ale czy to zmniejsza spalanie?
-
22 października 2019 o 00:33 #63511Mateusz ŻurekUczestnik
ROzumiem ze ochrone powrotu idzie zrobic na wiele sposobow ale czy to zmniejsza spalanie?
Raczej na to nie licz. Jeżeli już to spodziewał bym się niewielkiego wzrostu spalania związanego z szybszym wychładzaniem się pieca co skutkować powinno wcześniejszym wyjściem z podtrzymania.
Ale to powinny być wartości niewielkie.
Ja mam piec na Pellet i powiedzmy, że mam ułomne sterowanie pompa ochrony powrotu. Do tej pory skutkowało to tym, że ta pompa cały czas chodziła co skraca czas postoju.Ochrona powrotu przedłuża życie twojego pieca ograniczając korozję niskotempraturowa powodowany kondensacjią w piecu.
-
22 października 2019 o 14:40 #63510SERWISUczestnik
Koledzy, ochrona powrotu podobnie jak wyższa temperatura na kotle może nieznacznie zmniejszyć spalanie.
Wynika to z podwyższenia temperatury komory paleniskowej i wystąpienia bardziej skutecznego spalania, co jest widoczne po zmianie koloru ścianek wymiennika z ciemnego na szary. Ilość sadzy na ściankach wymiennika powinna się zmniejszyć, a sadza to czysty węgiel. -
22 października 2019 o 15:56 #63509Mateusz ŻurekUczestnik
Koledzy, ochrona powrotu podobnie jak wyższa temperatura na kotle może nieznacznie zmniejszyć spalanie.
Wynika to z podwyższenia temperatury komory paleniskowej i wystąpienia bardziej skutecznego spalania, co jest widoczne po zmianie koloru ścianek wymiennika z ciemnego na szary. Ilość sadzy na ściankach wymiennika powinna się zmniejszyć, a sadza to czysty węgiel.W sumie bym się z tym zgodził jeżeli mówimy o piecu ht one gdzie pompa ochrony powrotu jest w obudowie pieca. Nie widać tego w instrukcji ale zakładam, że jest dobrze zaizolowana I w sumie sterownik ją poprawnie obsługuje.
W piecu gdzie pompa jest na zewnątrz i nie ma w sterowniku funkcji ochrony powrotu opartej na pompie, czyli pompa chodzi cały czas bo jest wpieta jako zwykły obieg, to w tej sytuacji zyski mogą nie zrownowazyc strat powstałych w czasie ompowania wody po piecu I przez zewnętrzną rurę działającą jak kaloryfer.
Ostatnio dołożyłem sterownikz który jakoś tam sobie radzi z obsługą pompy ochrony powrotu i wydaje się, że postoje są minimalnie dłuższe.
Na razie nie jestem tego w stanie potwierdzić gdyż nie ma zimy i piec u mnie pracował może ze dwa dni.Podsumowując.
Lepiej uważać pompę ochrony powrotu jako zabezpieczenie przed korozją i w sumie polepszajace spalanie co wydłuży czas użytkowania pieca a nie jako realny sposób na obniżenie spalania.Oczywiscie obserwowane efekty mogą byś różne jak różne są instalacje CO.
A i sam także polecam instalacje pompy ochrony powrotu. Jest to lepsze rozwiązanie niż ochrona na zaworze 3d lub 4d gdyż samo ogrzewanie na tym nie cierpi tak bardzo.
-
30 października 2019 o 10:45 #63508MikiMikiUczestnik
Witam czyli rozumiem ze jak zmienie temperature kotla z 60 na 65 spalanie nie pojdzie w gore? pozdrawiam
-
30 października 2019 o 12:17 #63507SERWISUczestnik
nie pójdzie w górę, a wręcz przeciwnie
sugeruję nawet ustawienie 75 stopni, a palenisko oraz wymiennik będą szare, bez drobiny sadzy, czyli czystego węgla 🙂 -
30 października 2019 o 17:46 #63506Sebastian ZadwórnyUczestnik
A czy przy kotle na pellet np. One powyższa sugestia też jest prawdziwa ? Jeśli tak to z jaką histerezą ? Zostawić 15 czy zwiększyć np. do 20 ?
-
30 października 2019 o 20:43 #63505SERWISUczestnik
Proponuje zostawienie histerezy 15 stopni.
Jak ustawisz dwadzieścia, to kocioł załączy się przy 55 i zanim się rozpali to spadnie jeszcze do 50 -ciu, a to jest już nisko… -
11 listopada 2019 o 21:26 #63504MikiMikiUczestnik
Witam kociołek Q eko duo 17kw domek do ogrzania 110m2 , instalacjia 100%grzejniki temp zadana na kotle 65 , srednie spalanie dobowe 10-11kg .Ponizej dodaje 4 fotki i prosze serwis i opinie pozdrawiam.
-
12 listopada 2019 o 00:48 #63503SERWIS1Opiekun forum
Witam
Mikołaj możesz delikatnie zmniejszyć nadmuch na sterowniku.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
12 listopada 2019 o 00:48 #63502SERWIS1Opiekun forum
Witam
Mikołaj możesz delikatnie zmniejszyć nadmuch na sterowniku.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
12 listopada 2019 o 01:56 #63501MikiMikiUczestnik
Witam , a co jest nie tak waszym zdaniem ? szczelina na dmuchawie czy zmniejszyc w sterowniku moc dmuchawy?
pozdrawiam -
12 listopada 2019 o 02:14 #63500MikiMikiUczestnik
obroty dmuchawy w trybie praca sa ustawione na 1 wiec nizej nie idzie pozdrawiam
-
18 listopada 2019 o 18:55 #63499SERWIS1Opiekun forum
Witam
Płomień na palenisku jest bardzo ostry co sugeruje nadmiar powietrza. Możliwe, że jest to wynik zbyt dużego ciągu kominowego.
Spróbuj jeszcze delikatnie przymknąć przysłonę na dmuchawie – 0,5 cm.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
19 listopada 2019 o 01:44 #63498MikiMikiUczestnik
witam , Spalanie 11kg dobowo dobry wynik? Popiol prawidlowy?
Attachments: -
19 listopada 2019 o 12:25 #63497SERWIS1Opiekun forum
Witam
Wynik bardzo dobry.
Popiój jest prawidłowy. Zdjęcie płomienia robiłeś podczas pracy czy w postoju?Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
19 listopada 2019 o 14:05 #63496MikiMikiUczestnik
Witam , zdjecie bylo robione chwile po tym jak piec wyszedl z trybu podtrzymania w tryb pracy pozdrawiam .
-
19 listopada 2019 o 17:30 #63495SERWIS1Opiekun forum
Witam
Zawsze warto robić zdjęcia po ok 20-30 min od przejścia z jednego trybu w drugi (np. z podtrzymania w pracę), aby palenisko mogło się ustabilizować.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.