    • #63493
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam
      Mam zaptanie do serwisu odnosnie kociołka HT Eko GL 15.
      – czy 15 kw nie bedzie za duzy na domek 120m instalacjia grzejnikowa wymiennik cwu 140l, idzie mu zmniejszac moc?
      -czy w trybie Ht logic musze cos wiecej ustawiac czy tylko kalorycznosc opalu?
      -w trybie lato nie bede mial problemu z cwu ? czy bede musial jechac grzałka?
      -w jaki sposob koryguje nadmuch?
      – na jakie spalanie sezonowe moge liczyc kupujac Wasz kociołek, 2,5 wystarczy?
      -instalujac zawor 4D moge dołozyc pompe kotlowa?
      -jaka jest temp spalin dla mocy nominalnej? dziekuje pozdrawiam:P

    • #63523
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Każdy kocioł HT Eko GL automatycznie zmniejsza moc do 30% mocy nominalnej kilka stopni przed osiągnięciem temperatury zadanej (fabrycznie 3 stopnie C). W przypadku, gdy temperatura zadana zostanie osiągnięta kocioł przejdzie do trybu podtrzymania żaru i powróci do ponownej pracy, gdy temperatura zadana spadnie o 2 stopnie C poniżej zadanej.

      W sterowniku należy ustawić kaloryczność opału. Na dmuchawie przysłonę należy otworzyć do 1,5 cm.
      W okresie letnim kocioł praktycznie przez większość dnia będzie pracował w podtrzymaniu z powodu braku rozbiorów ciepła załączając się cyklicznie na czas podgrzewania CWU.

      Nadmuch jest fabrycznie ustawiony jednakże w przypadku konieczności regulacji w ustawieniach palnika występuje jeden parametr – wydajność dmuchawy (tryb standardowy) lub korekta nadmuchu (tryb HT Logic).

      Spalanie jest zależne od zapotrzebowania budynku i zazwyczaj przy tym metrażu jest to około 2 – 2,5 tony na sezon.

      Warto zamontować pompę kotłową do ochrony powrotu i zawór 3d do regulacji temperatury instalacji.

      Temperatura spalin dla mocy nominalnej to 116 stopni C.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63522
      MikiMiki
      Uczestnik

      Piec bedzie lepiej sie sprawdzał w trybie lato na wymienniku 140 czy lepiej dac 200l ?
      – w trybie podtrzymiania algorytm ht logic sam dobiera parametry?
      – w instrukcji sterownika wynika ze obnizenie „pokojowki” jest max 5 stopni tak czy mozna dac wiecej? pozdrawiam

    • #63521
      MikiMiki
      Uczestnik

      Instalujac w ukladzie zamknietym , musze dac wezownice schladzajaca czy zawor DBV , czy tez starcza same zawory bezpieczenstwa 2x?

    • #63520
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czym większy zbiornik CWU tym większa stabilność układu – kocioł rzadziej będzie pracował.
      W trybie podtrzymania sterownik podaje paliwo i ustawia nadmuch według ustalonych dla konkretnego paliwa parametrów.
      Obniżenie dla układu podłogowego jest do 5 stopni C, w przypadku układu z grzejnikami jest to 30 stopni C.

      Montując kocioł Eko GL nie ma konieczności montażu układu schładzającego – zgodnie z normą 303-5:2012 jest to kocioł z paleniskiem szybko wyłączalnym. Wystarczy naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63519
      MikiMiki
      Uczestnik

      Serwis napisal ze nie ma konieczności montażu układu schładzającego – zgodnie z normą 303-5:2012 jest to kocioł z paleniskiem szybko wyłączalnym. W instrukcji wyraznie jest napisane ze kociol musi byc wyposazony w 3 elementy zabezpieczajace, zawor bez., przepone, oraz uzadzenie do odprowadzenia nadmiaru cieplła np wezownica lub zawor dbv?

    • #63518
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Urządzenie to jest obowiązkowe do kotłów z załadunkiem ręcznym (np. kotły z dodatkowym rusztem). Kocioł z palnikiem automatycznym bez rusztu dodatkowego podczas pracy ma na palniku znikomą ilość paliwa w porównaniu do pojemności wodnej kotła. W przypadku braku odbiorów ciepła dopalające się paliwo nie jest w stanie doprowadzić do podniesienia temperatury na kotle powyżej granicy bezpieczeństwa.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63517
      MikiMiki
      Uczestnik

      Powiekszony zbirnik dotyczny kotlow ht eko gl czy Q eko gl ?
      – jaka jest cenna brutto i pojemnosc takiego zbiornika , mozna prosic o zdjecie? pozdrawiam

    • #63516
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Kocioł Q Eko GL (HT Eko GL nie ma powiększonego zasobnika) można wyposażyć opcjonalnie w zbiornik 300 lub 500 litrów. Dopłaty wynoszą 400 zł netto dla 300 litrów i 500 zł netto do 500 litrów. Zbiornik o pojemności 500 litrów jest niesymetryczny więc gabaryt kotła lekko się zwiększy.
      Wymiary:
      https://heiztechnik.pl/index.php/kotly-z-podajnikiem/q-eko-gl

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63515
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam , moja instalacjie bede opieral na zaworze 4D, czy warto dolozyc pompe kotlowa? czy spalanie tym sposabem sie zmniejszy? pozdrawiam

    • #63514
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Ochrona powrotu nie zmniejszy spalania – spalanie jest uzależnione od odbioru ciepła przez instalację grzewczą.

      Zawór 4d będzie regulował temperaturę na instalację więc przez część czasu będzie pracował na pełnym otwarciu i ochron powrotu jest wtedy żadna. Lepiej byłoby gdybyś zastosował zawór 3d i pompę kotłową.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63513
      Patrol
      Uczestnik

      wymiennik płytowy bije wszystko 🙂 max 2st różnicy między zasilaniem i powrotem, co daje stabilną pracę;

    • #63512
      MikiMiki
      Uczestnik

      ROzumiem ze ochrone powrotu idzie zrobic na wiele sposobow ale czy to zmniejsza spalanie?

    • #63511
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      ROzumiem ze ochrone powrotu idzie zrobic na wiele sposobow ale czy to zmniejsza spalanie?

      Raczej na to nie licz. Jeżeli już to spodziewał bym się niewielkiego wzrostu spalania związanego z szybszym wychładzaniem się pieca co skutkować powinno wcześniejszym wyjściem z podtrzymania.
      Ale to powinny być wartości niewielkie.
      Ja mam piec na Pellet i powiedzmy, że mam ułomne sterowanie pompa ochrony powrotu. Do tej pory skutkowało to tym, że ta pompa cały czas chodziła co skraca czas postoju.

      Ochrona powrotu przedłuża życie twojego pieca ograniczając korozję niskotempraturowa powodowany kondensacjią w piecu.

    • #63510
      SERWIS
      Uczestnik

      Koledzy, ochrona powrotu podobnie jak wyższa temperatura na kotle może nieznacznie zmniejszyć spalanie.
      Wynika to z podwyższenia temperatury komory paleniskowej i wystąpienia bardziej skutecznego spalania, co jest widoczne po zmianie koloru ścianek wymiennika z ciemnego na szary. Ilość sadzy na ściankach wymiennika powinna się zmniejszyć, a sadza to czysty węgiel.

    • #63509
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Koledzy, ochrona powrotu podobnie jak wyższa temperatura na kotle może nieznacznie zmniejszyć spalanie.
      Wynika to z podwyższenia temperatury komory paleniskowej i wystąpienia bardziej skutecznego spalania, co jest widoczne po zmianie koloru ścianek wymiennika z ciemnego na szary. Ilość sadzy na ściankach wymiennika powinna się zmniejszyć, a sadza to czysty węgiel.

      W sumie bym się z tym zgodził jeżeli mówimy o piecu ht one gdzie pompa ochrony powrotu jest w obudowie pieca. Nie widać tego w instrukcji ale zakładam, że jest dobrze zaizolowana I w sumie sterownik ją poprawnie obsługuje.

      W piecu gdzie pompa jest na zewnątrz i nie ma w sterowniku funkcji ochrony powrotu opartej na pompie, czyli pompa chodzi cały czas bo jest wpieta jako zwykły obieg, to w tej sytuacji zyski mogą nie zrownowazyc strat powstałych w czasie ompowania wody po piecu I przez zewnętrzną rurę działającą jak kaloryfer.

      Ostatnio dołożyłem sterownikz który jakoś tam sobie radzi z obsługą pompy ochrony powrotu i wydaje się, że postoje są minimalnie dłuższe.
      Na razie nie jestem tego w stanie potwierdzić gdyż nie ma zimy i piec u mnie pracował może ze dwa dni.

      Podsumowując.
      Lepiej uważać pompę ochrony powrotu jako zabezpieczenie przed korozją i w sumie polepszajace spalanie co wydłuży czas użytkowania pieca a nie jako realny sposób na obniżenie spalania.

      Oczywiscie obserwowane efekty mogą byś różne jak różne są instalacje CO.

      A i sam także polecam instalacje pompy ochrony powrotu. Jest to lepsze rozwiązanie niż ochrona na zaworze 3d lub 4d gdyż samo ogrzewanie na tym nie cierpi tak bardzo.

    • #63508
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam czyli rozumiem ze jak zmienie temperature kotla z 60 na 65 spalanie nie pojdzie w gore? pozdrawiam

    • #63507
      SERWIS
      Uczestnik

      nie pójdzie w górę, a wręcz przeciwnie
      sugeruję nawet ustawienie 75 stopni, a palenisko oraz wymiennik będą szare, bez drobiny sadzy, czyli czystego węgla 🙂

    • #63506

      A czy przy kotle na pellet np. One powyższa sugestia też jest prawdziwa ? Jeśli tak to z jaką histerezą ? Zostawić 15 czy zwiększyć np. do 20 ?

    • #63505
      SERWIS
      Uczestnik

      Proponuje zostawienie histerezy 15 stopni.
      Jak ustawisz dwadzieścia, to kocioł załączy się przy 55 i zanim się rozpali to spadnie jeszcze do 50 -ciu, a to jest już nisko…

    • #63504
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam kociołek Q eko duo 17kw domek do ogrzania 110m2 , instalacjia 100%grzejniki temp zadana na kotle 65 , srednie spalanie dobowe 10-11kg .Ponizej dodaje 4 fotki i prosze serwis i opinie pozdrawiam.

    • #63503
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Mikołaj możesz delikatnie zmniejszyć nadmuch na sterowniku.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63502
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Mikołaj możesz delikatnie zmniejszyć nadmuch na sterowniku.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63501
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam , a co jest nie tak waszym zdaniem ? szczelina na dmuchawie czy zmniejszyc w sterowniku moc dmuchawy?
      pozdrawiam

    • #63500
      MikiMiki
      Uczestnik

      obroty dmuchawy w trybie praca sa ustawione na 1 wiec nizej nie idzie pozdrawiam

    • #63499
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Płomień na palenisku jest bardzo ostry co sugeruje nadmiar powietrza. Możliwe, że jest to wynik zbyt dużego ciągu kominowego.
      Spróbuj jeszcze delikatnie przymknąć przysłonę na dmuchawie – 0,5 cm.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63498
      MikiMiki
      Uczestnik

      witam , Spalanie 11kg dobowo dobry wynik? Popiol prawidlowy?

    • #63497
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Wynik bardzo dobry.
      Popiój jest prawidłowy. Zdjęcie płomienia robiłeś podczas pracy czy w postoju?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63496
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam , zdjecie bylo robione chwile po tym jak piec wyszedl z trybu podtrzymania w tryb pracy pozdrawiam .

    • #63495
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zawsze warto robić zdjęcia po ok 20-30 min od przejścia z jednego trybu w drugi (np. z podtrzymania w pracę), aby palenisko mogło się ustabilizować.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik