Witam, mam problem z temperaturą wychodzącą na grzejniki. Ustawiona temperatura na grzejniki 45st, temperatura pieca 65st. Kocioł 20kW na pellet z zamontowaną pompą kotłową „PK”, pompą na grzejniki „PCO”, pompą wody użytkowej „PCWU” oraz zawór trójdrogowy z siłownikiem „3D”. Pomimo tego że zawór jest praktycznie zamknięty od strony zasilania kotła to na grzejnikach jest temperatura bliska temperatury kotła. Proszę sprawdzić czy dobrze jest podłączony powrót z grzejników ponieważ temperatura powrotu kotła w porywach dochodzi do 30st. Pozdrawiam
Kolego, masz źle wpięty powrót.
Powrót z instalacji powinien wchodzić pomiędzy powrotem z wężownicy zasobnika a spinką od podtrzymania powrotu, od pompy PK.
W tej chwili, podczas pracy pompy podmieszania powrotu i „zamkniętym zaworze”, formalnie otwiera się droga pomiędzy pompą PK i zaworem 3D w kierunku pompy PCO
Witam, dzięki za szybką odpowiedź. Instalator upiera się że wszystko zrobił dobrze. Ja na własny koszt nie mogę nic poprawiać ponieważ to jest zrobione z programu OZE. U kolegi został zainstalowany kocioł wg schematu zamieszczonego poniżej (w załączniku), przy czym jego instalator twierdzi że powrót z grzejników powinien być dołączony najbliżej zaworu „3D”.
Pozdrawiam