Dziękuję za pomoc. Jakaś mała podpowiedz jaki ?
Cześć,
Ja mam DRACO
https://www.darco.com.pl/systemy-kominowe/kominy—artykuly/art,7,regulator-ciagu-czy-oplaca-sie-go-montowac-czy-nie-wychlodzi-pomieszczenia-jak-montowac-optymalnie.html
Na allegro jest tego sporo.
Osobiście kupiłem wersję prostokątna do wytrzyszczki ale i są wersje kwadratowe oraz takie montowane na rurę spalinowa.
Najłatwiej będzie zamontować RCK do wytrzyszczki gdyż nie wymaga kucia dodatkowej dziury w kominie.
Bardzo dobrze reguluje ciąg w kominie.
W pierwszym sezonie podczas orkanu Ksawery piec mi się praktycznie nie wyłączał I skakał między 30 a 50% mocy.
Teraz niezależnie od pogody pracuje stabilnie.
Kwestia jeszcze ustawienia takiego regulatora.
Dla Daspell 20kw będzie to coś około 18 Pa
To jest minimalny ciąg kominowy odczytany z poniższej strony dla twojej mocy.
https://www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/ht-daspell-gl