      Witam , pytanie do serwisu .
      Majac kociołek pelletowy 5 klasy moc12kw moga wystepowac spaliny siegajace 200stopni ?
      -czy przy takich temperaturach nie ma strat kominowych a co za tym idzie nie zwieksza sie spalanie?
      – czy obowiazuje jakas (norma , przepis) mowiaca o temperaturach spalin w kotlach 5 klasy? pozdrawiam

    • #63222
      Patrol
      Uczestnik

      normy nie ma;, ale to spora wartość; w starszych kotłach okolice 150C przy 12kW

    • #63221
      MikiMiki
      Uczestnik

      Tu jest roczny kociolek 5 klasy pelletowy i podbija pod 200 na mocy nominalnej , domek 120m, uklad mieszany ,cwu 120 l.

    • #63220
      Patrol
      Uczestnik

      kiedy ostatnio kocioł był czyszczony? zawirowywacze są? nastawy cały czas te same czy zmieniałeś coś ?

    • #63219
      MikiMiki
      Uczestnik

      to nie jest kociolek firmy heiztechnik lecz konkurencji, pracuje na algorytmie Pid , nie posiada zawirowaczy

    • #63218
      Patrol
      Uczestnik

      To zmienia postać rzeczy, bo nie znamy wielkości wymiennika, ale na to i tak wpływu nie masz, natomiast na jego czystość już tak i na ilość powietrza, więc od tego bym zaczął

    • #63217
      MikiMiki
      Uczestnik

      kocioł chodzi na algorytmie PID wiec nie ma co zmieniac zadana kotła 70 histereza 10 , spalanie 23 kg na dobe 🙁

    • #63216
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,
      Z tego co się orientuję piec 5 klasy wymaga komina kwasoodpornego z powodu niskiej temperatury spalin powodującej powstawanie kondensatu w kominie a także problemu z doprowadzenie innego typu kominów do poprawnych parametrów pracy.
      Spokojnie można założyć, że będzie to poniżej 100 stopni, możliwe, że nawet sporo poniżej 100 stopni

      Nie odpowiedziałeś na pytanie Patrola o czyszczenie kotła.

      Inna sprawa to siła nadmuchu I dawka paliwa. Możliwe, że jest tego za dużo i w piecu jest taki płomień, że nie jest w stanie odebrać takiej mocy.

      Sprawdź czystość pieca oraz konfigurację.

    • #63215
      Patrol
      Uczestnik

      zdradź co to za kocioł – przypadkiem nie ze stajni 'zielonych’ ?

    • #63214
      MikiMiki
      Uczestnik

      tak z zielonych 🙂 siła nadmuchu jest regulowana przez algorytm Pid ktory ma bardzo dobra opinie , nie po to kupujemy kotły 5 klasy aby samemu zmieniac nastawi itp tak kociol jest czyszczony pozdrawiam

    • #63213
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      tak z zielonych 🙂 siła nadmuchu jest regulowana przez algorytm Pid ktory ma bardzo dobra opinie , nie po to kupujemy kotły 5 klasy aby samemu zmieniac nastawi itp tak kociol jest czyszczony pozdrawiam

      Ale wiesz, że ustawienia pieca dostosowuje do sytuacji w miejscu jego montarzu?

      Każdy dom jest inny i ma inną sytuację z kominem, inną specyfikę pogodowa itp.
      Nie da się jednych ustawień stosować do wszystkich instalacji.

      Piec się nie domyślić jak powinien pracować nie zależnie od klasuly jak posiada. Nie ma na tyle czujników aby ocenić bieżące warunki pogodowe, ciąg twojego komina, wydajności podajnika, kaloryczność i paliwa itd. Klasa 5 to jest tyko klasa emisji spalin a nie automatyzacji pieca.

    • #63212
      Patrol
      Uczestnik

      pierwsza sprawa to producent zdaje się, że podaje temp. spalin dla mocy min i nominalnej,
      odnośnie sterowania: nie wiemy jaki sterownik (szklana kula mówi ECOMAX 860P) i jakie nastawy wstępne – nie ma automatu, który zrobi wszystko za nas – na dzień dobry wydajność podajnika;
      druga sprawa to sterowanie nadmuchem będzie przy sondzie lambda – masz ją ?

    • #63211
      MikiMiki
      Uczestnik

      kocioł ma sterowanie firmy „tech” w algorytmie nie ma za duzo co zmieniac tak jak mowilem sa ta „zielone kotły”

    • #63210
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      A jest chociaż ustawienie wydajności podajnika?
      Piec musi skądś wiedzieć jak szybko mu się paliwo sypie i też jaka ma kaloryczność.

    • #63209
      Patrol
      Uczestnik

      kocioł ma sterowanie firmy „tech” w algorytmie nie ma za duzo co zmieniac tak jak mowilem sa ta „zielone kotły”

      podaj model kotła, typ palnika, sterownika, nastawy wstępne, bo inaczej to tak do sylwestra możemy zgadywać

    • #63208
      SERWIS
      Uczestnik

      Temperatura spalin około 200 stopni to dużo za dużo, U nas waha się w okolicach 100 – 140 stopni przy mocy nominalnej.
      Dla przykładu, w jednym z kotłów mamy temperaturę spalin 120 stopni i posiada on sprawność 92,2%.
      Można założyć, że przy dobrej jakości spalaniu na każde 8 – 10 stopni temperatury spalin przypada około 1% sprawności.
      Więc w Twoim przypadku chyba nie ma on piątej klasy.
      Proponuję abyś sprawdził jaki masz ciąg kominowy i może warto zainwestować w RCK aby go ograniczyć.
      Nic innego mi się nie nasuwa.

Oglądasz 15 odpowiedzi wątku