2 stycznia 2020 o 12:37 #63111Mateusz GanskiUczestnik
Witam szukam pomocy mam piec Q Eko Gł 15 i jest problem od odpalenia pieca 2 tyg fajnie grzal lecz po czym zasypało mi się cały palnik węglem tak jakby ciągle podawał ale też tak po 2-3dniach ponownego odpaleniu wygląda to tak jak w załączniku
-
2 stycznia 2020 o 14:18 #63123MarkusUczestnik
Witam
Małe pytanie na początek, jaka jest ustawiona temperatura zadana kotła?
-
2 stycznia 2020 o 14:34 #63122Mateusz GanskiUczestnik
Witam zadana temperatura to 65 stponi
-
2 stycznia 2020 o 15:15 #63121MarkusUczestnik
Kocioł jest cały zasmolony. Widać zacieki.
Prawdopodobnie jest brak ochrony powrotu.
Czy w instalacji w kotłowni jest zawór 3D lub 4D? -
2 stycznia 2020 o 15:52 #63120Mateusz GanskiUczestnik
Mam założony zawór 4 drozny A to na powrocie co muszę zamontować?
-
2 stycznia 2020 o 16:00 #63119MarkusUczestnik
Zawór 4D powinien dać sobie radę.
Są główne dwie metody ochrony: zawór 3D plus dodatkowa pompa kotłowa, albo własnie zawór 4D .
Z tym, że podniósłbym temperaturę zadaną kotła do 75C
Czy zawór 4D jest ze siłownikiem? -
2 stycznia 2020 o 16:16 #63118Mateusz GanskiUczestnik
Zawór jest bez siłownika
-
2 stycznia 2020 o 16:47 #63117MarkusUczestnik
Zawór 4D powinien być z siłownikiem, tak aby kocioł na podstawie czujników temperatury, odpowiednio sterował otwarciem zaworu, aby utrzymać zadane temperatury. Na początek podnieś zadaną temperaturę kotła do 75C. Spowoduje to wzrost temperatury idącej na grzejniki i to będziesz musiał skorygować ręcznie na pokrętle zaworu 4D. Jak zmniejszy się otwarcie zaworu na grzejniki to więcej pójdzie na powrót i może przestanie tworzyć się smoła w kotle.
-
2 stycznia 2020 o 20:24 #63116Mateusz GanskiUczestnik
Dzięki za pomoc tak właśnie zrobię jak radzisz
-
2 stycznia 2020 o 21:13 #63115Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Ten Ekogroszek, którym palisz nie jest przypadkiem mokry?To w sumie nie tłumaczy dlaczego tak ci zasypalo palnik.
Może być tak, że zmieniła ci się wydajność podajnika. Zmieniłeś paliwo, zmieniła się granulacja czy coś w stylu.
Zaczolbym od wyczyszczkę nią pieca.
Wykonania przewazeniu podawania aby mieć pewność, że podajnik nie daje więcej paliwa niż potrzebuje i może utrzymać na palniku.Jak węgiel masz mokry to niestety przydało by się chwilę go przelezakowac w kotłowni z ponacinanymi workami. Tu nie jestem ekspertem i polecam poczytać wyniki wyszukiwania dla „mokry ekogroszek w workach” lub rzucić okiem na YouTube. Oczywiście jeżeli ten problem cię dotyczy ale patrząc na palnik możesz mieć z tym problem.
Zwiększenie zadanej pieca pomoże w dosuszeniu paliwa zanim zacznie się palić.
Trzeba jednak pamiętać, że piec na Ekogroszek pracuje z małą histereza i może nie być sensowne trzymanie na piecu 75 stopni. Tu polecam kontakt telefoniczny z serwisem.Zawór 4d powinien ograniczyć napływ zimnej wody, zwłaszcza przy wysokiej temperaturze zadanej kotła, ale jakoś strasznie bym na niego nie liczył. Jak masz siłownik to w sterowniku można włączyć funkcje ochrony powrotu na zaworze co powoduje chwilowe przymkniecie mieszacza.
Tepszym rozwiązaniem jest pompa krótkiego obiegi ale to jest przeróbka w instalacji.Najpierw zweryfikuje paliwo i ustawienia pieca (wydajność podajnika) a dopiero potem zacznij kręcić reszta ustawień.
Pozdrawiam
-
2 stycznia 2020 o 22:07 #63114MarkusUczestnik
Kolega Mateusz poruszył tu sprawę nowego, ewentualne mokrego paliwa. To może też być przyczyną części problemów.
Kolega Colos1 pisał że nie ma siłownika na zaworze 4D., więc niestety regulator kotła nic nie pomoże w ochronie powrotu.
Może rzeczywiście przy niskiej histereze kotła retorowego 75 C to jest wysoko. Można ustawić zadaną kotła na 70C.
Jest wtedy większą szansa że zawór 4D puści na powrót wyższą temperaturę, po ręcznej korekcie ustawień tego zaworu.
No oczywiście pozostaje sprawa takiego ustawienia czasów podawania paliwa aby zarówno podczas pracy jak i podtrzymywania był odpowiedni kopczyk.
Kontakt telefoniczny z serwisem jest jak najbardziej wskazany. -
3 stycznia 2020 o 14:08 #63113SERWIS1Opiekun forum
Witam
Przesypywanie węgla przez palnik w przypadku, gdy w pierwszej fazie spalał węgiel może wynikać z kilku przypadków:
1) Nieprawidłowe rozpalenie palnika – palnik rozpalamy drewnem ułożonym na palenisku celem rozgrzania paleniska (rozpalanie palnikiem gazowym nie nagrzeje żeliw i palnik po pewnym czasie wygaśnie i przesypie węgiel).
2) Brak powietrza do spalania podawanej dawki paliwa spowoduje wygaszenie paleniska i przesypanie niespalonego paliwa do kotła. Sprawdź drożność kanału napowietrzającego (brak kanału to brak powietrza do spalania) i komina. Komin do kotła 5 klasy musi mieć wkład stalowy, aby zapewnił optymalny ciąg zapewniający wyciąganie spalin z kotła. W przypadku komina ceglanego lub ceramicznego niska temperatura spalin nie podgrzeje komina wystarczająco i tym samym spaliny z kotła nie będą wyciągane wystarczająco szybko czego wynikiem będzie ograniczone spalanie na palniku. Widoczne osady i smoła na wymienniku to objawy spalania beztlenowego. W przypadku, gdy masz komin ceramiczny lub ceglany możesz tymczasowo wyjąć zawirowywacze górnej części wymiennika co podniesie temperaturę spalin wygrzewając komin.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.