Podłączenie termostatu Hitztechnik

Strona główna Forum Pomoc techniczna Podłączenie termostatu Hitztechnik

Oglądasz 29 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #63070
      Aga Kłako
      Uczestnik

      Witam
      Zakupiłem oryginalny termostat Hitztechnik TPBP bezprzewodowy i mam pytanie jak go podłączyć do kotla.Kociol to Hitztechnik Basic one 900.Nie posiada ten termostat żadnych kabli do kotła na jakiej zasadzie ok bd dzialal ma instrukcji strasznie to niewyraźnie opisane .

    • #63100
      Patrol
      Uczestnik

      na płycie głównej sterownika kotła musisz zlokalizować złącze I3 „Termostat pokojowy zaworu 1” i do niego podpinasz odbiornik regulatora pokojowego (kolejność przewodów nie ma tu znaczenia), a ten potem łączy się bezprzewodowo z panelem, który wieszasz w pokoju

    • #63099
      Aga Kłako
      Uczestnik

      Tylko w tym problem ze on nie posiada żadnych kabli żeby gdzieś podpiac .

    • #63098
      Patrol
      Uczestnik

      Jeśli przewodów nie ma w zestawie to odbiornik musisz zasilić z 230V, a kolejny przewód dwużyłowy potrzebny od przekaźnika do kotła (COM i NO). Jak nie czujesz się na siłach zleć to komuś.

    • #63097
      Daniel Szegda
      Uczestnik

      Odgrzeję temat.
      Chciałbym zakupić termostat Hitztechnik TPBP, nie ma tego na sklepach, a odpowiednik bragera rido ponoć nie bardzo dogaduje się ze sterownikiem ht900. Serwis napisał mi by zamówienie złożyć mailowo z przesyłką za pobraniem, tak zrobiłem, ale póki co tydzień mija, nikt nie potwierdził przyjęcia zamówienia czy wysyłki no i siłą rzeczy termostatu nie mam. Na podane na stronie numery dodzwonić się nie można.
      Ktoś coś wie jak to załatwić?

    • #63096
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Podaj miejscowość, na którą ma być realizowana wysyłka i mail na który wysłałeś zamówienie – sprawdzę co się z tym dzieje.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63095
      Daniel Szegda
      Uczestnik

      37-500 Jarosław
      wysłane na
      zamowienia@heiztechnik.pl

    • #63094
      SERWIS
      Uczestnik

      Koledzy spróbują odnaleźć tę wiadomość, jednak serwis nie ma dostępu do sprzedaży i na odwrót.
      Proszę wiadomość przesłać ponownie na serwis@heiztechnik.pl

    • #63093
      Daniel Szegda
      Uczestnik

      Wysłane rano. Dotarło?

    • #63092
      SERWIS
      Uczestnik

      Tak, temat jest już obrabiany

    • #63089
      Daniel Szegda
      Uczestnik

      Dzięki za interwencję, paczka dzisiaj dotarła, postaram się zainstalować po pracy.

      Ok, zainstalowane zgodnie z instrukcja i sugestiami z 2 postu w temacie. Do odbiornika zgodnie z polaryzacją podłączyłem 2 kable 230V oraz 2 kable sterujące od odbiornika do płyty na gniazda I3.
      Zworkami ustawiłem termostat na grzanie i histerezę 0,8.  Łączność jest, bo zapala się zielona lampka gdy temp. zadana nie jest osiągnięta. W kotle aktywowałem termostat pokojowy zaworu 1, na ekranie temp. pieca pojawiła się ikonka otwartej zworki.

      Niby wszystko ok, ale na moje oko to coś nie działa, bo termostat sobie a piec sobie. W sensie załączenie czy wyłączenie termostatu na nic nie wpływa.
      Albo nie do końca zasada działania pokrywa się z moimi oczekiwaniami, albo coś źle podłączyłem, albo pomieszali coś instalatorzy (i nie była by to pierwsza rzecz którą pokopali). 
      Czego konkretnie ja oczekuję? Chciałbym by sterowanie grzaniem domu działało tak samo jak w przypadku CWu:czyli piec sobie wisi na postoju, a gdy zostaje osiągnięta granica histerezy od zadanej temp. ( 15C dla 60 zadanej) kocioł wzbudza się, odpala, dogrzewa do zadanej temp i się wygasza. O ile w przypadku CWU w zasadzie wszystko opiera się o prosty czujnik temp. o tyle nie było w kotle przewidzianego czegoś podobnego na dom. Liczyłem na to że TPP lub TPBP (by nie ciągnąc kabla) spełni to zadanie – czyli da sygnał dla kotła by sie wybudził, odpalił i dogrzał, a następnie przeszedł w stan postoju.

      1. Domyślam się że termostat włączając się (tryb pracy, obracające się słoneczko), zamyka zworkę i daje sygnał na kocioł. Ikona otwartej zworki oznacza zatrzymanie? Niby NO oznacza normaly open bez napięcia. 
      2. Termostat ma mieć sterowanie podpięte na I2, wtedy wzbudza z postoju kocioł lub wygasza, a gdy kable są wpięte na I3 – wtedy steruje zaworem czy pompą?
      3. Pompa powyżej zaworu 3d/4d jest pompą CO czy pompą zaworu? Jak to rozumieć? W mojej instalacji pompa za zaworem 4d jest wpięta na płycie w gniazdo zasilania pompy zaworu i rusza gdy świeci się lampka na samym dole sterownika. DO gniazda pompy co nic nie jest wpięte, a kontrolka tej pompy (z grzejnikiem) zapala się od czasu do czasu. Czy to jest prawidłowe?

      Tak patrząc po oznaczeniach, ten cały Tpbp to nic innego jak salus t105rf, tyle że z logo heiztechnika. Czy przez sam napis jest o ponad 100zet droższy czy ma jakieś modyfikacje względem salusa?

    • #63090
      Daniel Szegda
      Uczestnik

      Dzięki za interwencję, paczka dzisiaj dotarła, postaram się zainstalować po pracy.

      Ok, zainstalowane zgodnie z instrukcja i sugestiami z 2 postu w temacie. Do odbiornika zgodnie z polaryzacją podłączyłem 2 kable 230V oraz 2 kable sterujące od odbiornika do płyty na gniazda I3.
      Zworkami ustawiłem termostat na grzanie i histerezę 0,8.  Łączność jest, bo zapala się zielona lampka gdy temp. zadana nie jest osiągnięta. W kotle aktywowałem termostat pokojowy zaworu 1, na ekranie temp. pieca pojawiła się ikonka otwartej zworki.

      Niby wszystko ok, ale na moje oko to coś nie działa, bo termostat sobie a piec sobie. W sensie załączenie czy wyłączenie termostatu na nic nie wpływa.
      Albo nie do końca zasada działania pokrywa się z moimi oczekiwaniami, albo coś źle podłączyłem, albo pomieszali coś instalatorzy (i nie była by to pierwsza rzecz którą pokopali). 
      Czego konkretnie ja oczekuję? Chciałbym by sterowanie grzaniem domu działało tak samo jak w przypadku CWu:czyli piec sobie wisi na postoju, a gdy zostaje osiągnięta granica histerezy od zadanej temp. ( 15C dla 60 zadanej) kocioł wzbudza się, odpala, dogrzewa do zadanej temp i się wygasza. O ile w przypadku CWU w zasadzie wszystko opiera się o prosty czujnik temp. o tyle nie było w kotle przewidzianego czegoś podobnego na dom. Liczyłem na to że TPP lub TPBP (by nie ciągnąc kabla) spełni to zadanie – czyli da sygnał dla kotła by sie wybudził, odpalił i dogrzał, a następnie przeszedł w stan postoju.

      1. Domyślam się że termostat włączając się (tryb pracy, obracające się słoneczko), zamyka zworkę i daje sygnał na kocioł. Ikona otwartej zworki oznacza zatrzymanie? Niby NO oznacza normaly open bez napięcia. 
      2. Termostat ma mieć sterowanie podpięte na I2, wtedy wzbudza z postoju kocioł lub wygasza, a gdy kable są wpięte na I3 – wtedy steruje zaworem czy pompą?
      3. Pompa powyżej zaworu 3d/4d jest pompą CO czy pompą zaworu? Jak to rozumieć? W mojej instalacji pompa za zaworem 4d jest wpięta na płycie w gniazdo zasilania pompy zaworu i rusza gdy świeci się lampka na samym dole sterownika. DO gniazda pompy co nic nie jest wpięte, a kontrolka tej pompy (z grzejnikiem) zapala się od czasu do czasu. Czy to jest prawidłowe?

      Tak patrząc po oznaczeniach, ten cały Tpbp to nic innego jak salus t105rf, tyle że z logo heiztechnika. Czy przez sam napis jest o ponad 100zet droższy czy ma jakieś modyfikacje względem salusa?

    • #63091
      Daniel Szegda
      Uczestnik

      Dzięki za interwencję, paczka dzisiaj dotarła, postaram się zainstalować po pracy.

      Ok, zainstalowane zgodnie z instrukcja i sugestiami z 2 postu w temacie. Do odbiornika zgodnie z polaryzacją podłączyłem 2 kable 230V oraz 2 kable sterujące od odbiornika do płyty na gniazda I3.
      Zworkami ustawiłem termostat na grzanie i histerezę 0,8.  Łączność jest, bo zapala się zielona lampka gdy temp. zadana nie jest osiągnięta. W kotle aktywowałem termostat pokojowy zaworu 1, na ekranie temp. pieca pojawiła się ikonka otwartej zworki.

      Niby wszystko ok, ale na moje oko to coś nie działa, bo termostat sobie a piec sobie. W sensie załączenie czy wyłączenie termostatu na nic nie wpływa.
      Albo nie do końca zasada działania pokrywa się z moimi oczekiwaniami, albo coś źle podłączyłem, albo pomieszali coś instalatorzy (i nie była by to pierwsza rzecz którą pokopali). 
      Czego konkretnie ja oczekuję? Chciałbym by sterowanie grzaniem domu działało tak samo jak w przypadku CWu:czyli piec sobie wisi na postoju, a gdy zostaje osiągnięta granica histerezy od zadanej temp. ( 15C dla 60 zadanej) kocioł wzbudza się, odpala, dogrzewa do zadanej temp i się wygasza. O ile w przypadku CWU w zasadzie wszystko opiera się o prosty czujnik temp. o tyle nie było w kotle przewidzianego czegoś podobnego na dom. Liczyłem na to że TPP lub TPBP (by nie ciągnąc kabla) spełni to zadanie – czyli da sygnał dla kotła by sie wybudził, odpalił i dogrzał, a następnie przeszedł w stan postoju.

      1. Domyślam się że termostat włączając się (tryb pracy, obracające się słoneczko), zamyka zworkę i daje sygnał na kocioł. Ikona otwartej zworki oznacza zatrzymanie? Niby NO oznacza normaly open bez napięcia. 
      2. Termostat ma mieć sterowanie podpięte na I2, wtedy wzbudza z postoju kocioł lub wygasza, a gdy kable są wpięte na I3 – wtedy steruje zaworem czy pompą?
      3. Pompa powyżej zaworu 3d/4d jest pompą CO czy pompą zaworu? Jak to rozumieć? W mojej instalacji pompa za zaworem 4d jest wpięta na płycie w gniazdo zasilania pompy zaworu i rusza gdy świeci się lampka na samym dole sterownika. DO gniazda pompy co nic nie jest wpięte, a kontrolka tej pompy (z grzejnikiem) zapala się od czasu do czasu. Czy to jest prawidłowe?

      Tak patrząc po oznaczeniach, ten cały Tpbp to nic innego jak salus t105rf, tyle że z logo heiztechnika. Czy przez sam napis jest o ponad 100zet droższy czy ma jakieś modyfikacje względem salusa?

    • #63086
      SERWIS
      Uczestnik

      Nie wiem kto jest dostawcą naszych termostatów.
      Co do zachowania kotła, to termostat reguluje obieg grzewczy i nie powoduje tzw. wyłączenia kotła. Kocioł na dal będzie pracował według swojego algorytmu pracy, czyli miedzy temperaturą minimalną a zadaną. Termostat powoduje włączenie i wyłączenie pompy, lub zamknięcie i otwarcie zaworu mieszającego.

    • #63087
      SERWIS
      Uczestnik

      Nie wiem kto jest dostawcą naszych termostatów.
      Co do zachowania kotła, to termostat reguluje obieg grzewczy i nie powoduje tzw. wyłączenia kotła. Kocioł na dal będzie pracował według swojego algorytmu pracy, czyli miedzy temperaturą minimalną a zadaną. Termostat powoduje włączenie i wyłączenie pompy, lub zamknięcie i otwarcie zaworu mieszającego.

    • #63088
      SERWIS
      Uczestnik

      Nie wiem kto jest dostawcą naszych termostatów.
      Co do zachowania kotła, to termostat reguluje obieg grzewczy i nie powoduje tzw. wyłączenia kotła. Kocioł na dal będzie pracował według swojego algorytmu pracy, czyli miedzy temperaturą minimalną a zadaną. Termostat powoduje włączenie i wyłączenie pompy, lub zamknięcie i otwarcie zaworu mieszającego.

    • #63084
      Daniel Szegda
      Uczestnik

      ok, rozumiem,
      W takim razie czy pompa za zaworem jest prawidłowo wpięta jako pompa zaworu? Czy nie powinna być wpięta na gniazdo pompy co?
      Poza tym czy do sterowania pompą w sensie start/stop wystarczy wpięcie na płycie 2 kabli z termostatu w 2 gniazda I3 czy raczej zrobić zasilanie pompy przez stycznik termostatu?

    • #63085
      Daniel Szegda
      Uczestnik

      ok, rozumiem,
      W takim razie czy pompa za zaworem jest prawidłowo wpięta jako pompa zaworu? Czy nie powinna być wpięta na gniazdo pompy co?
      Poza tym czy do sterowania pompą w sensie start/stop wystarczy wpięcie na płycie 2 kabli z termostatu w 2 gniazda I3 czy raczej zrobić zasilanie pompy przez stycznik termostatu?

    • #63082
      SERWIS
      Uczestnik

      Masz aktywny obieg grzewczy z mieszaczem i pompę mieszacza, w związku z tym termostat też musi być podłączony pod termostat mieszacza.
      Teraz, w zależności od tego, czy masz grzejniki czy ogrzewanie podłogowe wybierasz rodzaj reakcji kotła (obiegu grzewczego) na zadziałanie termostatu.
      W przypadku podłogówki zalecane jest, aby zawór powodował obniżenie temperatury na mieszaczu a pompa aby pracowała w trybie ciągłym. Należałoby wtedy wprowadzić wartość obniżenia temperatury na zaworze na jakieś 3 do 5 stopni.
      Jeśli natomiast masz grzejniki, to tutaj najlepszym czy tez najczęstszym wyborem jest wyłączenie pompy od termostatu i w tym momencie grzejniki się wychładzają.
      Poczytaj na forum, dość dużo koledzy pisali tu o swoich doświadczeniach.

    • #63083
      SERWIS
      Uczestnik

      Masz aktywny obieg grzewczy z mieszaczem i pompę mieszacza, w związku z tym termostat też musi być podłączony pod termostat mieszacza.
      Teraz, w zależności od tego, czy masz grzejniki czy ogrzewanie podłogowe wybierasz rodzaj reakcji kotła (obiegu grzewczego) na zadziałanie termostatu.
      W przypadku podłogówki zalecane jest, aby zawór powodował obniżenie temperatury na mieszaczu a pompa aby pracowała w trybie ciągłym. Należałoby wtedy wprowadzić wartość obniżenia temperatury na zaworze na jakieś 3 do 5 stopni.
      Jeśli natomiast masz grzejniki, to tutaj najlepszym czy tez najczęstszym wyborem jest wyłączenie pompy od termostatu i w tym momencie grzejniki się wychładzają.
      Poczytaj na forum, dość dużo koledzy pisali tu o swoich doświadczeniach.

    • #63080
      Daniel Szegda
      Uczestnik

      Dzięki, sporo mi to wyjaśniło ale jednak nie wszystko. Przewertowałem kilka tematów na forum, m.in. ten o sterowniku rooms, jednak o tpp czy tpbp w zasadzie znalazłem niewiele. Za to sporo pomogło to https://heiztechnik.pl/forum/4-pomoc-techniczna/3757-termostat-pokojowy-zarworu-1-pieca-heinztechnik

      Ok, termostat ma sterować zaworem lub pompą zaworu. Aktywowałem moduł, w menu zaworu wprowadziłem obniżanie wartości i dałem dla grzejników 10C. Nie widze jednak nigdzie opcji odłączenie pompy.

      Przy opcji wyłączenia pompy  od termostatu, to schemat podłączenia ma wyglądać jak na górnym rysunku,
      https://obrazki.elektroda.pl/3046713000_1412761085.jpg
      czyli beznapięciowo, 2 kable do styków I3 i sterownik kotła otrzymując sygnał zamknięcie lub otwarcia bramki interpertuje i załatwia sprawę,
      czy raczej termostat ma napięciowo zasilać pompę (dolny schemat, tyle że zamiast kotła ma być pompa).

      Co do wyboru która opcja jest lepsza, to przegryzam sie przez tematy. m.in. https://heiztechnik.pl/forum/4-pomoc-techniczna/3757-termostat-pokojowy-zarworu-1-pieca-heinztechnik?start=10

      Oraz co w praktyce oznacza na ht-tronic 900 ikonka otwartych styków/zworki?

    • #63081
      Daniel Szegda
      Uczestnik

      Dzięki, sporo mi to wyjaśniło ale jednak nie wszystko. Przewertowałem kilka tematów na forum, m.in. ten o sterowniku rooms, jednak o tpp czy tpbp w zasadzie znalazłem niewiele. Za to sporo pomogło to https://heiztechnik.pl/forum/4-pomoc-techniczna/3757-termostat-pokojowy-zarworu-1-pieca-heinztechnik

      Ok, termostat ma sterować zaworem lub pompą zaworu. Aktywowałem moduł, w menu zaworu wprowadziłem obniżanie wartości i dałem dla grzejników 10C. Nie widze jednak nigdzie opcji odłączenie pompy.

      Przy opcji wyłączenia pompy  od termostatu, to schemat podłączenia ma wyglądać jak na górnym rysunku,
      https://obrazki.elektroda.pl/3046713000_1412761085.jpg
      czyli beznapięciowo, 2 kable do styków I3 i sterownik kotła otrzymując sygnał zamknięcie lub otwarcia bramki interpertuje i załatwia sprawę,
      czy raczej termostat ma napięciowo zasilać pompę (dolny schemat, tyle że zamiast kotła ma być pompa).

      Co do wyboru która opcja jest lepsza, to przegryzam sie przez tematy. m.in. https://heiztechnik.pl/forum/4-pomoc-techniczna/3757-termostat-pokojowy-zarworu-1-pieca-heinztechnik?start=10

      Oraz co w praktyce oznacza na ht-tronic 900 ikonka otwartych styków/zworki?

    • #63078
      SERWIS
      Uczestnik

      Tak, główne tematy na temat termostatów to tematy o termostatach będących jednocześnie zdalnymi panelami kotła i one są dedykowane wyłącznie do naszych urządzeń.
      Tak, podłączenie termostatu ma być wykonane tak jak na schemacie górnym, czyli wchodzimy w regulator kotła a nie odcinamy napięcia od kotła, czego nie należy robić.
      Masz typowy termostat, który w zależności od jego funkcji wewnętrznych, programów dobowych tygodniowych itp. ma za zadanie jedynie dać sygnał do regulatora kotłowego typu grzać bądź nie grzać. Robi to poprzez zwieranie lub rozwieranie układu.
      I tu jest odpowiedź na ostatnie pytanie,
      otwarty styk – pomieszczenie uzyskało zadaną temperaturę
      zwarty styk – w pomieszczeniu jest niższa temperatura niż zadana i trzeba grzać…

    • #63079
      SERWIS
      Uczestnik

      Tak, główne tematy na temat termostatów to tematy o termostatach będących jednocześnie zdalnymi panelami kotła i one są dedykowane wyłącznie do naszych urządzeń.
      Tak, podłączenie termostatu ma być wykonane tak jak na schemacie górnym, czyli wchodzimy w regulator kotła a nie odcinamy napięcia od kotła, czego nie należy robić.
      Masz typowy termostat, który w zależności od jego funkcji wewnętrznych, programów dobowych tygodniowych itp. ma za zadanie jedynie dać sygnał do regulatora kotłowego typu grzać bądź nie grzać. Robi to poprzez zwieranie lub rozwieranie układu.
      I tu jest odpowiedź na ostatnie pytanie,
      otwarty styk – pomieszczenie uzyskało zadaną temperaturę
      zwarty styk – w pomieszczeniu jest niższa temperatura niż zadana i trzeba grzać…

    • #63076
      Daniel Szegda
      Uczestnik

      Dzięki serdeczne o to mi chodziło.
      Instrukcja do termostatu TPP opisuje prawidłowo jedynie konfigurację, bez podłączenia. Trochę obszerniejsza jest instrukcja do samego salusa, ale mimo wszystko nie ma wytycznych co do połączenia ze sterownikiem –  wsumie oczywiste bo każdy kocioł ma inne sterowanie. Sporo info jest na forum, ale rozrzucone.
      Może pomyślcie jako firma, by rozszerzyć instrukcję Tpp, TPBP i Roomsa o dokładne info jak podłączyć do sterowników z serii ht-tronic oraz podać przykładowe schematy sterowań. Bardzo ułatwiło by to montaż potencjalnym klientom.

      Innymi słowy w moim przypadku, kocioł ma działać w trybie automatu: ma się rozgrzać, podać ciepłą wodę na cwu aż do osiągnięcia zadanej temp oraz na wysterowany przez termostat zawór 4d, dopóki dom nie osiągnie zadanej temp. a wtedy termostat daje stop, a zawór 4d zmniejsza temp o 10 C (nie za dużo czasem?), natomiast kocioł po osiągnięciu temp. zgodną z nastawą i histerezą, przechodzi na postój i rozpala dopiero wtedy gdy temp, nie spadnie poniżej zadanej histerezy (wskutek odbioru ciepła przez cwu czy co).

      Zawsze myślałem że kotły pelletowe po to mają zapalarkę by rozpalać się i gasić na sygnał, w razie potrzeby.  A tu okazuje się że pelleciaki stworzone są w zasadzie do pracy ciągłej.

      A z symbolem zworki domyślałem się że tak to będzie rozwiązane jak zostało opisane wyżej, sęk w tym że u mnie po osiągnięciu temp. przez termostat (gaśnie lampka zielona na odbiorniku), zawór 4d przymyka się i wyłącza swoją pompę, natomiast zworka nadal jest otwarta. Co prawda świeci kontrolka pracy pompy co, ale ja takiej nie posiadam (idzie to jakoś w opcjach wyłączyć?) Ma może znaczenie kolejność podpięcia NO i COM na styki I3? Kocioł pracuje teraz w trybie automatycznym CWU, poniżej 13C tryb zima, powyżej 14C – lato.

    • #63077
      Daniel Szegda
      Uczestnik

      Dzięki serdeczne o to mi chodziło.
      Instrukcja do termostatu TPP opisuje prawidłowo jedynie konfigurację, bez podłączenia. Trochę obszerniejsza jest instrukcja do samego salusa, ale mimo wszystko nie ma wytycznych co do połączenia ze sterownikiem –  wsumie oczywiste bo każdy kocioł ma inne sterowanie. Sporo info jest na forum, ale rozrzucone.
      Może pomyślcie jako firma, by rozszerzyć instrukcję Tpp, TPBP i Roomsa o dokładne info jak podłączyć do sterowników z serii ht-tronic oraz podać przykładowe schematy sterowań. Bardzo ułatwiło by to montaż potencjalnym klientom.

      Innymi słowy w moim przypadku, kocioł ma działać w trybie automatu: ma się rozgrzać, podać ciepłą wodę na cwu aż do osiągnięcia zadanej temp oraz na wysterowany przez termostat zawór 4d, dopóki dom nie osiągnie zadanej temp. a wtedy termostat daje stop, a zawór 4d zmniejsza temp o 10 C (nie za dużo czasem?), natomiast kocioł po osiągnięciu temp. zgodną z nastawą i histerezą, przechodzi na postój i rozpala dopiero wtedy gdy temp, nie spadnie poniżej zadanej histerezy (wskutek odbioru ciepła przez cwu czy co).

      Zawsze myślałem że kotły pelletowe po to mają zapalarkę by rozpalać się i gasić na sygnał, w razie potrzeby.  A tu okazuje się że pelleciaki stworzone są w zasadzie do pracy ciągłej.

      A z symbolem zworki domyślałem się że tak to będzie rozwiązane jak zostało opisane wyżej, sęk w tym że u mnie po osiągnięciu temp. przez termostat (gaśnie lampka zielona na odbiorniku), zawór 4d przymyka się i wyłącza swoją pompę, natomiast zworka nadal jest otwarta. Co prawda świeci kontrolka pracy pompy co, ale ja takiej nie posiadam (idzie to jakoś w opcjach wyłączyć?) Ma może znaczenie kolejność podpięcia NO i COM na styki I3? Kocioł pracuje teraz w trybie automatycznym CWU, poniżej 13C tryb zima, powyżej 14C – lato.

    • #63074
      Patrol
      Uczestnik

      to jak ma pracować palnik to w zasadzie kwestia sterownika – dla samego urządzenia to bez znaczenia czy rozpali się po obniżeniu temp. zadanej na termostacie (w moim rcontrol jest to wtedy tryb pracy termostat) czy będzie tylko od termostatu regulował temperaturą obiegu mieszacza

    • #63075
      Patrol
      Uczestnik

      to jak ma pracować palnik to w zasadzie kwestia sterownika – dla samego urządzenia to bez znaczenia czy rozpali się po obniżeniu temp. zadanej na termostacie (w moim rcontrol jest to wtedy tryb pracy termostat) czy będzie tylko od termostatu regulował temperaturą obiegu mieszacza

    • #63072
      SERWIS
      Uczestnik

      Dlatego pali Ci się rozwarta zworka, bo masz aktywowane oba termostaty, kotła i zaworu, a podłączony masz tylko zaworu.
      Co do pracy kotła, to przecież nie pracuje on w trybie ciągłym, a rozpala się i wygasza.

    • #63073
      SERWIS
      Uczestnik

      Dlatego pali Ci się rozwarta zworka, bo masz aktywowane oba termostaty, kotła i zaworu, a podłączony masz tylko zaworu.
      Co do pracy kotła, to przecież nie pracuje on w trybie ciągłym, a rozpala się i wygasza.

Oglądasz 29 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.