      marcin
      Uczestnik

      Witam jestem posiadaczem pieca ht-900 z ht- tronic connect od dwoch dni jak w aplikacji BragerConnect zmieniam nastawy wyskakuje ze nadpisano zmiany lecz nic sie nie zmienia na piecu sprawdzalem ustawienia w ht- tronic connect i wszystko jest ok, wczesniej wszystko dzialalo czym to moze byc spowodowane prosze o szybka odpowiedz bo wyjezdzam na ferie i chcialem miec nadzor nad piecem

    • #63069
      marcin
      Uczestnik

      a i jest jeszcze jeden problem w aplikacji bragerconnect jest z 15 zmian ktore nie znikaja jest mozliwosc zresetowania ustawien w ht tronic connect ??

    • #63068
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Spróbuj zmienić coś na sterowniku i sprawdź czy w aplikacji nastawa również się zmieniła.

      W ostateczności odłącz moduł internetowy i sterownik od zasilania celem zresetowania.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63067
      Kamil
      Uczestnik

      Witam,

      Posiadając moduł internetowy i zostają wprowadzone „jakieś” zmiany w softwere sterownika, to aktualizacja odbywa sie poprzez ten moduł ? Czy musi, to sie zakończyc wizytą serwisu aby mieć aktualne oprogramowanie sterownika ?

    • #63066
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zmiana oprogramowania sterownika kotła odbywa się zawsze poprzez serwis fabryczny.
      Aktualizacje zazwyczaj mają na celu poprawienie funkcjonalności jednakże nie ma konieczności aktualizacji użytkowanych sterowników.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik