      Dzisiaj zauważyłem że rura łącząca pięć z kominek się bardzo rozgrzewa. Mam pytanie czym może być to spowodowane . 20200119_172035.jpg

    • #63063
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dzisiaj zauważyłem że rura łącząca pięć z kominek się bardzo rozgrzewa. Mam pytanie czym może być to spowodowane .

      Cześć,
      Powodem może być zbyt duża moc.
      Wykonaj przeważenie podawania i Wprowadź zmiez ona wydajność podajnika.

    • #63062

      Moc mam 10.5 kw a pelet 15.0 kg/h

    • #63061
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Moc mam 10.5 kw a pelet 15.0 kg/h

      Jesteś pewien tego podawania?
      Dam robiłeś przeważenie?

      To jest 5 klasa.
      Spaliny powinny mieć niska temperaturę.
      Przydało by się zmierzyć temperaturę tej rury przy rozpalaniu i pracy.

    • #63060
      Markus
      Uczestnik

      Te 15 kg/h to wartość wpisana do regulatora kotła czy z przeważenia?

    • #63059

      2 miesiące temu ale zrobię jutro jeszcze raz i napiszę

    • #63058
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      2 miesiące temu ale zrobię jutro jeszcze raz i napiszę

      To pytanie pomocnicze.
      Czy od tego czasu zmieniałeś paliwo?
      Jeżeli tak to musisz zrobić przeważenie.
      Wydajność podajnika nie jest stała I zależy od paliwa.

    • #63057
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Kotły ONE 15 (5 klasy) mają temperaturę spalin dla mocy nominalnej około 80-90 stopni C. Wbrew pozorom jest to temperatura odczuwalna na rurze kominowej nieizolowanej.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63056
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam

      Kotły ONE 15 (5 klasy) mają temperaturę spalin dla mocy nominalnej około 80-90 stopni C. Wbrew pozorom jest to temperatura odczuwalna na rurze kominowej nieizolowanej.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Tak, tylko czy taka temperatura jest w stanie odbarwić taką rurę?

      Jeżeli tak to nie ma problemu.

    • #63055
      Markus
      Uczestnik

      Witam

      Kotły ONE 15 (5 klasy) mają temperaturę spalin dla mocy nominalnej około 80-90 stopni C. Wbrew pozorom jest to temperatura odczuwalna na rurze kominowej nieizolowanej.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Tak, tylko czy taka temperatura jest w stanie odbarwić taką rurę?

      Jeżeli tak to nie ma problemu.[/quote]

      Nadal nie wiemy, czy kocioł pracował na właściwej mocy (nie ma potwierdzenia 15kg/h)
      Być może moc była za duża i stąd za wysoka temperatura spalin.

    • #63054

      teraz po dwukrotnym przeważeniu wyszło 13.2 ( muszę kupić nową wagę 🙂 ) moc mam ustawioną na 11 kw . wczoraj zmieniłem ustawienia i sprawdzę jak będzie. Pozdrawiam .

    • #63053
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Kwestia rzeczywistej mocy jest kluczowa więc temperatura mogła być wyższa niż 100 stopni C.

      Drugą kwestią jest sama rura – grubość ścianki, materiał – w praktyce różne materiały o różnych grubościach różnie reagują na temperaturę.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63052
      Patrol
      Uczestnik

      to jeszcze taka uwaga – jak wydajność podajnika była 15kg/h, a teraz będzie wbite 13.2 to sterownik poda więcej paliwa, żeby uzyskać moc 11kW

    • #63051

      witam to lepiej zmienić na te 15 żeby mniej pobierał paliwa.

    • #63050
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zawsze należy wpisać wartość rzeczywistą. Wpisanie wartości zawyżonej niczego nie poprawi – nadmiar powietrza rozrzedzi spaliny.
      Nie warto oceniać temperatury spalin bez wykonania jej pomiaru.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik