      Witam,
      W ostatnim czasie zauważyłem, że kocioł osiąga temperaturę zadaną zanim zostanie osiągnięta temperatura zadana w domu, co wiąże się z tym, że piec sie wygasza a pompa zaworu1 dalej pracuję co skutkuje natychmiastowym wychłodzeniem kotła i ponownym rozpalaniem po to aby temperatura w domu podniosła się o 0,1 stopnia, bo tyle zazwyczaj brakuje.

      Gdy zaczynałem użytkować ten kocioł, to nie zayważyłem tego problemu. Piec potrafił pracować w ciągłości bez wygaszania przez 5-6h i przy temperaturze 66-67stopni i zadanej na zaworze 40stopni.

      Jest możliwość poprawić coś w ustawieniach aby piec nie uzyskiwał zadanej temperatury zanim ta nie zostanie osiągnięta w domu ?

      W tej chwili ustawienia mam takie:
      Kocioł – zadana 72 histereza 17
      zawór 1 – zadana 44
      kocioł ustawiony na 5,6Kw

      Pozdrawiam
      Kamil

    • #63047
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Możesz zwiększyć zakres modulacji w serwisie co spowoduje szybsze obniżanie mocy kotła. Zadzwoń na jeden z numerów serwisowych będąc przy kotle a koledzy z serwisu pomogą Ci zmienić ustawienia.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik