Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › EG pellet mini 24 kw + pellasx 5-24kw = s.control
- Ten temat ma 2 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 5 lat temu przez
SERWIS.
-
AutorWpisy
-
-
26 stycznia 2020 o 13:49 #63041
Proszę o pomoc w ustawieniach ponieważ mam problem z płomieniem jego jasnosc wacha sie w okolicach 20%. Kocioł nie może dojść do temp. zadanej czy 60 st.C przechodzi na 10 kw i temp. na kotle spada do 55 i tak cały czas.
klapka powietrza pierwotnego przy dolnych drzwiczkach zamknieta, szyber przy kominie uchylony w polowie.Moje ustawienia:
Menu palnik
temp. kotła 70 st. C
tryb standardowyMaksymalna moc palnika 20 kw
korekta nadmuchu 0%
Histereza przejścia na moc pośrednią 10 C
Pośrednia moc palnika 10 kW
Korekta nadmuchu 0%
Histereza przejścia na moc pośrednią 5 C
Minimalna moc palnika 5 kW
korekta nadmuchu 0%
Histereza kotła 15 CMenu serwisowe
Wydajność podajnika – 12.5 kg
Kaloryczność 5.1kW
Próg detekcji płomienia 7%
Czas nieczułości detekcji płomienia 60 sekschemat mojej instalacji w załaczniku
-
27 stycznia 2020 o 17:49 #63044
Mateusz Żurek
UczestnikProszę o pomoc w ustawieniach ponieważ mam problem z płomieniem jego jasnosc wacha sie w okolicach 20%. Kocioł nie może dojść do temp. zadanej czy 60 st.C przechodzi na 10 kw i temp. na kotle spada do 55 i tak cały czas.
klapka powietrza pierwotnego przy dolnych drzwiczkach zamknieta, szyber przy kominie uchylony w polowie.Moje ustawienia:
Menu palnik
temp. kotła 70 st. C
tryb standardowyMaksymalna moc palnika 20 kw
korekta nadmuchu 0%
Histereza przejścia na moc pośrednią 10 C
Pośrednia moc palnika 10 kW
Korekta nadmuchu 0%
Histereza przejścia na moc pośrednią 5 C
Minimalna moc palnika 5 kW
korekta nadmuchu 0%
Histereza kotła 15 CMenu serwisowe
Wydajność podajnika – 12.5 kg
Kaloryczność 5.1kW
Próg detekcji płomienia 7%
Czas nieczułości detekcji płomienia 60 sekschemat mojej instalacji w załaczniku
Najlepiej zadzwoń na serwis.
Jest spora szansa, że masz uszkodzony lub zabrudzony czujnik.
Czy jak poświęcisz latarka w palnik to pokazuj 100%?
Jezeli tak to powinien być sprawny.Sprawdzałeś wydajność podajnika? Czy przypadkiem nie jest większa niż to co masz wprowadzone. Mógłby wtedy zasypywać czujnik i sterownik nie widziałby płomienia.
Mozesz także podnieść trochę nadmuchy.Problem z dojście do zadanej może nie miec nic wspólnego z odczytami tego czujnika.
Przeważnie przyczyną są zwiększone rozbiory ciepła lub źle ustawione podawani na przykład z powodu zmiany wydajności podajnika przy nowym paliwie.Przede wszystkim sprawdź wydajność podajnika.
Sprawdź czy czujnik reaguje na światło latarki. -
28 stycznia 2020 o 14:13 #63043
SERWIS
UczestnikNajprawdopodobniej kocioł pracuje w zakresie modulacji a Twoje zapotrzebowanie na ciepło jest delikatnie powyżej 10 kW i dlatego jak zejdzie z modulacją, to brakuje mu mocy, temperatura spada i ponownie wchodzi na 20 kW.
Wydawać by się mogło, że jest to właściwe zachowanie.
Mimo wszystko najważniejsze jest prawidłowe wpisanie wydajności podajnika.
Z czujnikiem może być wszystko w porządku.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.