EG pellet mini 24 kw + pellasx 5-24kw = s.control

Strona główna Forum Pomoc techniczna EG pellet mini 24 kw + pellasx 5-24kw = s.control

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #63041

      Proszę o pomoc w ustawieniach ponieważ mam problem z płomieniem jego jasnosc wacha sie w okolicach 20%. Kocioł nie może dojść do temp. zadanej czy 60 st.C przechodzi na 10 kw i temp. na kotle spada do 55 i tak cały czas.
      klapka powietrza pierwotnego przy dolnych drzwiczkach zamknieta, szyber przy kominie uchylony w polowie.

      Moje ustawienia:

      Menu palnik
      temp. kotła 70 st. C
      tryb standardowy

      Maksymalna moc palnika 20 kw
      korekta nadmuchu 0%
      Histereza przejścia na moc pośrednią 10 C
      Pośrednia moc palnika 10 kW
      Korekta nadmuchu 0%
      Histereza przejścia na moc pośrednią 5 C
      Minimalna moc palnika 5 kW
      korekta nadmuchu 0%
      Histereza kotła 15 C

      Menu serwisowe
      Wydajność podajnika – 12.5 kg
      Kaloryczność 5.1kW
      Próg detekcji płomienia 7%
      Czas nieczułości detekcji płomienia 60 sek

      schemat mojej instalacji w załaczniku
      post-18578-0-80523900-1450644585.jpg

    • #63044
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Proszę o pomoc w ustawieniach ponieważ mam problem z płomieniem jego jasnosc wacha sie w okolicach 20%. Kocioł nie może dojść do temp. zadanej czy 60 st.C przechodzi na 10 kw i temp. na kotle spada do 55 i tak cały czas.
      klapka powietrza pierwotnego przy dolnych drzwiczkach zamknieta, szyber przy kominie uchylony w polowie.

      Moje ustawienia:

      Menu palnik
      temp. kotła 70 st. C
      tryb standardowy

      Maksymalna moc palnika 20 kw
      korekta nadmuchu 0%
      Histereza przejścia na moc pośrednią 10 C
      Pośrednia moc palnika 10 kW
      Korekta nadmuchu 0%
      Histereza przejścia na moc pośrednią 5 C
      Minimalna moc palnika 5 kW
      korekta nadmuchu 0%
      Histereza kotła 15 C

      Menu serwisowe
      Wydajność podajnika – 12.5 kg
      Kaloryczność 5.1kW
      Próg detekcji płomienia 7%
      Czas nieczułości detekcji płomienia 60 sek

      schemat mojej instalacji w załaczniku

      Najlepiej zadzwoń na serwis.
      Jest spora szansa, że masz uszkodzony lub zabrudzony czujnik.
      Czy jak poświęcisz latarka w palnik to pokazuj 100%?
      Jezeli tak to powinien być sprawny.

      Sprawdzałeś wydajność podajnika? Czy przypadkiem nie jest większa niż to co masz wprowadzone. Mógłby wtedy zasypywać czujnik i sterownik nie widziałby płomienia.
      Mozesz także podnieść trochę nadmuchy.

      Problem z dojście do zadanej może nie miec nic wspólnego z odczytami tego czujnika.
      Przeważnie przyczyną są zwiększone rozbiory ciepła lub źle ustawione podawani na przykład z powodu zmiany wydajności podajnika przy nowym paliwie.

      Przede wszystkim sprawdź wydajność podajnika.
      Sprawdź czy czujnik reaguje na światło latarki.

    • #63043
      SERWIS
      Uczestnik

      Najprawdopodobniej kocioł pracuje w zakresie modulacji a Twoje zapotrzebowanie na ciepło jest delikatnie powyżej 10 kW i dlatego jak zejdzie z modulacją, to brakuje mu mocy, temperatura spada i ponownie wchodzi na 20 kW.
      Wydawać by się mogło, że jest to właściwe zachowanie.
      Mimo wszystko najważniejsze jest prawidłowe wpisanie wydajności podajnika.
      Z czujnikiem może być wszystko w porządku.

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.