Jak zwazyc pelet

Strona główna Forum Pomoc techniczna Jak zwazyc pelet

Oglądasz 12 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #63027
      daniel eł
      Uczestnik

      Witam

      pytanie jak zwazyc pellet?
      czy to ma byc podczas pracy,czy na trybie recznym?

    • #63040
      Markus
      Uczestnik

      W trybie ręcznym, zdejmujemy łącznik elastyczny z palnika i podkładamy pusty worek. Poadejmy paliwo przez 10 min i wagę mnożymy przez 6. To daje nam wydajność godzinową podajnika.

    • #63039
      daniel eł
      Uczestnik

      Dzieki

    • #63038
      daniel eł
      Uczestnik

      Pytanie nr 2
      Ma ktoś moze piec 30 KW ?
      Wydajność wyszła mi 7.8 kg , może podzieli sie ktoś nastawami?
      Do tej pory jade na ustawieniach serwisowych

    • #63037
      Markus
      Uczestnik

      Jeśli masz podawanie na poziomie 7.8 kg/h to na 30kW kocioł coś słabo podaje ten podajnik

      na 30 kW wychodzi tak 30kW (100%) – 15,4 s
      15 kW (50%) = 7,7 s
      9kW (30%) – 4,6 s

      czy pracujesz na pełnej mocy 30 kW?
      Gdybyś dał 100% 25kW to czas wynosiłby 12,8 s

      Jaką powierzchnię ogrzewasz?

    • #63036
      daniel eł
      Uczestnik

      Powierzchnia to 240 m2 w tym 80 m2 podłoga , dom docieplony mocno( 15 cm styropian + wełna 10 w scianie pomiedzy pustakiem)
      Kocioł pracuje w przedziale 12-20 KW.
      Nie wiem o co chodzi z tymi czasami? To jest czas podawania?
      Dodam ze w trybie praca złapałem wczoraj pellet i wyszło mi 6,4 kg na godzine.

    • #63035
      Markus
      Uczestnik

      Dwa pytanka pomocnicze.

      Czy przeważyłeś pellet w trybie ręcznym?
      Jaki masz regulator kotła HTtronic 900?

      I jeszcze

      Jaką masz moc moc maksymalną ustawioną planika?
      jakie moce pośrednie i ich histerezy?

    • #63034
      daniel eł
      Uczestnik

      Tak przewazyłem .Wyszło 1300gr – 10 min * 6 =7800 akurat od czasu włączenia trybu recznego podajnik chodzi 10 min i sie sam wył.
      HTtronic850 ecoMAX850P2-H.
      Moc max palnika nie wiem gdzie tego szukać
      Moce pośrednie i ich histerezy to czarna magia – tez nie wiem gdzie szukać.
      Jakaś podpowiedż ? to podam

      pozdrawiam

    • #63033
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Powierzchnia to 240 m2 w tym 80 m2 podłoga , dom docieplony mocno( 15 cm styropian + wełna 10 w scianie pomiedzy pustakiem)
      Kocioł pracuje w przedziale 12-20 KW.
      Nie wiem o co chodzi z tymi czasami? To jest czas podawania?
      Dodam ze w trybie praca złapałem wczoraj pellet i wyszło mi 6,4 kg na godzine.

      Cześć,
      Miezenie wydajności podajnika w pracy jest bez sensu. Podajnik pracuje w trybie podawanie + postój. Przeważnie taki cykl trwa 20 sekund.

      Jeżeli to jest nowy piec to masz sterownik ht tronic 900.
      W nim podajesz moc maksymalna pieca, wydajność podajnika, nadmuch mocy maksymalnej oraz kaloryczność paliwa.
      Nie ustawiasz czasów podawania na poszczególnych progach. Sterownik sam sobie to liczy.

      Ten pięć ktoś Ci dobrał według metrażu. Nie poświęcił 30 minut na wprowadzenie podstawowych danych na na przykład stronie cieplowlasciwe.pl aby otrzymać szacowane zapotrzebowanie na ciepło dla twojego domu.
      Prawdopodobnie wystarczyło by Ci 15 – 20kw.
      Oczywiscie można zbić moc pieca poprzez ustawienie niższej wartości w sterowniku.
      Nie wiem jak w tym sterowniku ale wydaje mi się, że powinien mieć zabezpieczenie przed zejściem poniżej mocy minimalnej aby nie było znacznych strat sprawności.

    • #63032
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Tak przewazyłem .Wyszło 1300gr – 10 min * 6 =7800 akurat od czasu włączenia trybu recznego podajnik chodzi 10 min i sie sam wył.
      HTtronic850 ecoMAX850P2-H.
      Moc max palnika nie wiem gdzie tego szukać
      Moce pośrednie i ich histerezy to czarna magia – tez nie wiem gdzie szukać.
      Jakaś podpowiedż ? to podam

      pozdrawiam

      Trochę się rozpędziłem w poprzednim wpisie.
      Jak masz Ht-tronic 850 to polecam instrukcje obsługi.
      Jest dość dobra.
      https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/ARCHIWUM/ecoMAX%20850P2-H_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf

      Moc minimalna znajdziesz tutaj:
      https://heiztechnik.pl/index.php/kotly-pelletowe/ht-daspell-gl

      U ciebie to będzie 9 – 30 kw

      Jak chcesz ustawić maks 20kw to wstępnie ustawil bym to tak:
      IMG_20200127_134828.jpg

      Nadmuchy na początek zostaw jak masz.
      Jakby na poszczególnych progach dymił to Zwiększ nadmuch.
      Celujesz w płomień o kolorze żółtym patrząc na centrum płomienia.

    • #63031
      Markus
      Uczestnik

      Tak przewazyłem .Wyszło 1300gr – 10 min * 6 =7800 akurat od czasu włączenia trybu recznego podajnik chodzi 10 min i sie sam wył.
      HTtronic850 ecoMAX850P2-H.
      Moc max palnika nie wiem gdzie tego szukać
      Moce pośrednie i ich histerezy to czarna magia – tez nie wiem gdzie szukać.
      Jakaś podpowiedż ? to podam

      Te parametry są w regulatorze HT Tronic 900, natomiast Ty masz HtTrronic 850, więc ustawiasz czasy podawania dla poszczególnych stopni mocy (100%,50% i 30%)
      W parametrach Użytkownika, zdaje sie w ustawieniach kotła (albo obok) masz modulacje mocy.
      I tu są trzy parametry czas podawania przy mocy 100% (potem 50% i 30%).
      I tymi czasami ustawia się moc dla poszczególnych poziomów .

    • #63030
      daniel eł
      Uczestnik

      Czyli rozumie że czym mniejsze podawanie na progu tym mniejsza moc?
      a płomien reguluje nadmuchem?
      Płomienia nie mam , jak otworze środkowe drzwi to wygłada jak palnik
      ustawienia mialem
      max-8,8s
      śr – 5s
      min 2,4s

    • #63029
      daniel eł
      Uczestnik

      Witam
      Popatrze w instrukcje , zobaczymy.
      Dzieki

Oglądasz 12 odpowiedzi wątku