Dymienie z Palnika

Strona główna Forum Pomoc techniczna Dymienie z Palnika

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #62724

      Witam. 
      Od pewnego czasu zauważyłem, iż w momencie rozpalania pojawia się widoczny dym, ulatniający się z miejsc łączenia palnika z resztą kotła (zdj. w załączniku).  Z czego może ów problem wynikać? 
      Drugim pytaniem jest, czy zasadny jest montaż regulatora ciągu kominowego, ponieważ mój komin ma dużą średnicę? 
      Z góry dziękuję za odpowiedź.

      Attachments:
    • #62732
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam. 
      Od pewnego czasu zauważyłem, iż w momencie rozpalania pojawia się widoczny dym, ulatniający się z miejsc łączenia palnika z resztą kotła (zdj. w załączniku).  Z czego może ów problem wynikać? 
      Drugim pytaniem jest, czy zasadny jest montaż regulatora ciągu kominowego, ponieważ mój komin ma dużą średnicę? 
      Z góry dziękuję za odpowiedź.

      Cześć, 
      Montaż RCK jest zasadny ale pomoże tylko przy dużym wietrze. 

      Natomiast to co widać na zdjęciach wygląda na jakąś nieszczelność, która cofa się trochę dymu przy chwilowym słabym ciągu komina. 
      Problem pewnie zdarza się czasami w trakcie rozpalania i przy chłodnym kominie. 

      U mnie czasami zdarzało się, że pojawial się lekki dymek z łączenia pieca z kominem. 
      Uszczelniłem silikonem do wysokich temperatur. 

      Sprawdź czy Ci się śruby nie poluzowały, choć to mało prawdopodobne. 

      Nie pamiętam czym jest palnik uszczelniony ale Spodziewam się, że z czasem może stracić szczelność.

    • #62731
      Patrol
      Uczestnik

      u mnie od iluś lat siedzi taka taśma żaroodporna (gr. ok 2mm)

    • #62730

      To może opiszę to trochę dokładniej. Problem z dymieniem pojawił się ok 3-4 miesiące temu. Dym wydobywa się tylko podczas rozpalania, podczas pracy kotła wszystko jest ok. Dymu jest na tyle dużo, że cała kotłowania potrafi być podczas rozpalania zadymiona. Z tego co widziałem są tam 3 zabezpieczenia – sznur uszczelniający, klamry łączące palnik z kotłem i 4 śruby od strony palnika. Myślałem, że to dymienie może być spowodowane nie dokręceniem tych śrub, lecz chyba wszystko jest ok. Za co tak na prawdę są odpowiedzialne te śruby? 

    • #62729
      SERWIS
      Uczestnik

      Podejrzewam, że możesz mieć za dużą dawkę paliwa do rozpalania.
      Czy nie zmieniałeś ostatnio pelletu?
      Sprawdź wydajność podajnika. Zmniejsz dawkę paliwa do rozpalania.

    • #62728

      Przy zmianie dawki paliwa do rozpalania ze 100 do 70% problem cały czas występuje. Pellet był zmieniany kilkukrotnie, przy innym pellecie problem ten również występuje.

    • #62727
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Przy zmianie dawki paliwa do rozpalania ze 100 do 70% problem cały czas występuje. Pellet był zmieniany kilkukrotnie, przy innym pellecie problem ten również występuje.

      Problem wynika z nieszczelność i słabego ciągu komina w czasie rozpalania. 
      Wielkość dawki do rozpalania zmieni tylko ilość dymu. 
      Proponuję uszczelnić łącznik palnika z piecem. 

      Masz w piecu zawirowywacz(e) ? Jeżeli tak to do testu możesz wyjąć go/je i sprawdzić czy rozwiązuje to problem. 
      Możliwe, że są zabrudzone i skutecznie ograniczają ciąg komina. 

    • #62726
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sprawdź czy pomiędzy blachą komory powietrznej przykręcana do drzwi na 4 śruby a drzwiami znajduje się cienka tasiemka ceramiczna jako uszczelnienie.

      W rzeczywistości dymienie ze szczelin komory paleniskowej następuje na skutek zbyt małego ciągu kominowego – nadmuch wentylatora generuje większe ciśnienie niż podciśnienie komina i stąd z komory paleniskowe spaliny zamiast do komina wydostają się wszelkimi szczelinkami na zewnątrz kotła. 

      Rozwiązaniem tymczasowym pośrednim jest wyjęcie części zawirowywaczy z górnych drzwi co zmniejszy opory na kotle i powinno ograniczyć dymienie. Rozwiązując problem definitywnie należałoby zweryfikować czy komin jest odpowiedni do kotła o niskiej temperaturze spalin.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.