Histereza cwu

Strona główna Forum Pomoc techniczna Histereza cwu

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #62635
      MikiMiki
      Uczestnik

      witam  , nie moge znalez w moim sterowniku histerezy cwu, wedlug instrukacji powinna byc w menu serwisowym a jej nie ma prosze serwis o porade 

      Attachments:
    • #62643
      MikiMiki
      Uczestnik
    • #62642
      SERWIS
      Uczestnik

      Sprawdź proszę jaką masz wersję programu w sterowniku.

    • #62641
      MikiMiki
      Uczestnik

      zas.ht700v2 00DEC 3 2017
      Panel HT(12)v1.19May 29 2020
      Eko GL 15

    • #62640
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam , jeszcze jedno pytanie , na jakim biegu powinna chodzic pompa CWU aby  jak najszybciej dogrzac zasobnik ? czy bieg  pompy ma wplyw na zcchladzanie pieca? pozdrawiam

    • #62639
      SERWIS
      Uczestnik

      Oczywiście, o ile chciałbyś szybciej dogrzewać cwu, to prędkość przepływu wody przez wężownicę ma znaczenie.
      Co do wychładzania kotła, to cały kocioł szybciej będzie tracił ciepło, ale jeśli idzie o powrót, to szybciej się wychładza przy niskim przepływie, gdyż woda dłużej oddaje ciepło wewnątrz wężownicy.

    • #62638
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam , serwis prosil o o wersjie programu , jak to sie ma do mojej histerezy cwu?

    • #62637
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam , serwis prosil o o wersjie programu , jak to sie ma do mojej histerezy cwu?

      Chodzi o to, że w jednej z serii histereza cwu była ustawiona na sztywno na bodajże 5 stopni i nie dało się tego zmienić. 

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.