Witam , pytanie keiruje do serwisu i wszytskich uzytkownikow , mam kociolek q eko 15kw domek 120m instalacjia grzejnikowa zawor 4D , , sterownie pogodowe z obnizeniem zaworu -7 , srednio zawor w czasie dogrzewania ma 45 , po dogrzaniu ok 38 . Zaopserowalem dziwne zachowanie kotla , jesli zawor przechodzi z 38 na 45 zaczyna dogrzewac dom widac gwaltowny spadek na kotle do 45 stopni a pozniej dobija do 80 ttroche dziwne zachowanie , nie ma tego jesli zawor chodzi w obnizeniu 36 (kociol 55-75) . Temp kotla 65 histereza mocy minimalnej 5 cwu 140l na osobnej pompie . Czy histereza mocy minimalnej ma wplyw na spadek temp ? czy zmniejszyc histereze na 3 lub2 aby kocil szybciej chodzil z moca maxymalna? pozdrawiam