SPADEK TEMP NA KOTLE

Strona główna Forum Pomoc techniczna SPADEK TEMP NA KOTLE

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #62625
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam , pytanie keiruje do serwisu i wszytskich uzytkownikow , mam kociolek q eko 15kw domek 120m instalacjia grzejnikowa  zawor 4D , , sterownie pogodowe z obnizeniem zaworu -7 , srednio zawor w czasie dogrzewania ma 45 , po dogrzaniu ok 38 . Zaopserowalem dziwne zachowanie kotla , jesli zawor przechodzi z 38 na 45 zaczyna dogrzewac dom widac gwaltowny spadek na kotle do 45 stopni a pozniej dobija do 80 ttroche dziwne zachowanie , nie ma tego jesli  zawor chodzi w obnizeniu 36 (kociol 55-75) . Temp kotla 65  histereza mocy minimalnej 5 cwu 140l na osobnej pompie . Czy histereza mocy minimalnej ma wplyw na spadek temp ? czy zmniejszyc histereze na 3 lub2 aby kocil szybciej chodzil z moca maxymalna? pozdrawiam

    • #62629
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam  , moje ustawienia kotla ; 
      zadana 65
      Przerwa podawania paliwa dla pracy 10s – 70
      wydajnosc dmuchawy 12%

    • #62628
      MikiMiki
      Uczestnik

      Przerwa podawania w podtrzymaniu.; 30min 
      przyslona na dmuchawie 2 cm pozdrawiam

    • #62627
      SERWIS
      Uczestnik

      Wszystko jest w porządku.
      Po dogrzaniu pomieszczeń masz na instalację ustawioną wartość 38, czyli na powrocie będzie poniżej 30 stopni. W tym momencie jak zawór 4D (niestety…) otworzy się bardziej, to więcej wody z instalacji wpływa do kotła, wody o temperaturze około 30 stopni i w tym momencie, zanim kocioł się rozbuja to zdąży się wychłodzić.

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.