14 grudnia 2020 o 12:45 #62575
Heiztechnik One 11kW
UczestnikWitam mam pytanie. Od jakiegoś czasu zwróciłem uwagę na głośną pracę pompy C.O. wydaje mi się że wcześniej ten problem nie występował a kocioł jest w użyciu dopiero pierwszy sezon. W grzejnikach słychać coś jakby „grzechotanie” podczas pracy pompy. Najgłośniej jest na pierwszych grzejnikach im dalej od kotła tym ciszej. Problem nie ustaje po zamknięciu zaworu na grzejniku ,dalej dźwięk jest słyszalny. Grzejniki aluminiowe bez termostatów instalacja w miedzi na rozdzielaczach. Jak zaradzić tej niedogodności czy jest jakiś sposób by wyregulować układ czy może zgłaszać to jako usterkę pompy . Pompa od cwu też lekko grucha słychać przy kotle pompa powrotu pracuje ciszej słychać tylko szum lekki. Instalacja nie jest zapowietrzona . To na pewno . Proszę o odpowiedź serwisu. Dzięki.
-
14 grudnia 2020 o 13:02 #62587
Patrol
Uczestniksprawdzałeś czy dźwięk nie wydobywa się z zaworów zwrotnych?
-
14 grudnia 2020 o 13:48 #62586
Heiztechnik One 11kW
UczestnikNie sprawdzam tylko „osłuchowo” przykładając ucho do obudowy kotła. A jeżeli problem leży po stronie zaworów to jaka rada?
-
14 grudnia 2020 o 16:30 #62585
Mateusz Żurek
UczestnikNie sprawdzam tylko „osłuchowo” przykładając ucho do obudowy kotła. A jeżeli problem leży po stronie zaworów to jaka rada?
Jak to zawór zwrotny to ma początek możesz go ostukać. Możliwe, że się zawiesił.
To może być jakieś zanieczyszczenie, kamień albo wysoka temperatura wytrąciła powietrze z wody i teraz śmiga po rurach.
U mnie jak wszystkie termostaty otwieraly się w tym samym momencie po nocy to słychać było szum wodu gdy pompa wchodzła na wyższe obroty.
-
14 grudnia 2020 o 23:06 #62584
SERWIS1
UczestnikWitam
Warto aby sytuację zweryfikował instalator – ustalenie co dokładnie emituje niepokojące dźwięki.
Warto sprawdzić filtry na powrocie z instalacji do kotła – czy coś się w nich znajduje. Stan filtra pozwoli ocenić jakość wody w instalacji.Kolejną możliwą przyczyną niepokojących dźwięków może być zapowietrzenie się pompy. Warto odpowietrzyć kocioł i instalację.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
14 grudnia 2020 o 23:30 #62583
Mateusz Żurek
UczestnikWarto także rozważyć instalacje separatora powietrza i zanieczyszczeń.
Coś w tym stylu
https://allegro.pl/oferta/flamcovent-clean-smart-11-4-separator-8928453905?utm_medium=app_share&utm_source=facebookRozważam instalacje w sezonie letnim plus automatyczne odpowieczniki na kaloryferach.
Przysłuchaj się czy ślimak podajnika nie wydaje tego dźwieku w reakcie podawania paliwa.
W sumie mam inny piec ale musiałem lekko wysunąć podajnik aby nie skrobał o obudowę zbiornika a potem jeszcze podłożyć gąbkę pod motor gdyż w trakcie pracy dźwięk roznosił się po całym piecu i wszędzie było go słychać. -
15 grudnia 2020 o 20:39 #62582
Heiztechnik One 11kW
UczestnikPo wizycie fachowca i osłuchaniu elementów kotła stetoskopem okazało się, niepokojące odgłosy nie wydobywają się z pompy ale z okolic zaworu trojdrożnego najbardziej skuteczne słyszalne przed zaworem na odcinku rury od podłączenia manometru do zaworu. . Pompy zostały odpowietrzone filtry sprawdzone czyste . Dźwięk występuje zarówno przy otwartym jak i zamkniętym zaworze mieszającym. Jaka może być przyczyna jak temu zaradzić?
-
16 grudnia 2020 o 13:01 #62581
SERWIS
UczestnikA to bardzo ciekawe. Porozmawiam z kolegami i zobaczymy, czego może to być przyczyna.
nigdy nie spotkałem się z czymś takim. -
16 grudnia 2020 o 15:52 #62580
Heiztechnik One 11kW
UczestnikOczywiście dźwięk nie jest jakiś naprawdę uciążliwy jednak instalacja jest wyraźnie słyszalna podczas pracy pompy w dzień np przy czytaniu książki w ciszy potrafię na ucho ocenić kiedy pracuje pompa w nocy oczywiście jeszcze bardziej chociaż im dalej od kotła tym jest ciszej . Wiadomo że jak człowiek weźmie sobie coś do głowy to ucho jest bardziej wyczulone. Może faktycznie powietrze nie może ujść w okolicach tzw”gilzy” od manometru lub na łuku rurki która biegnie do zaworu. Odpowietrznik automatyczny znajduje się poniżej tego miejsca . Liczę na jakąś radę po konsultacjach Panów z serwisu.
Pozdrawiam. -
16 grudnia 2020 o 21:39 #62579
Patrol
UczestnikZawór mieszający to faktycznie rzadkość żeby telepal. Co do pompy jeśli masz elektroniczną to nieraz miałem problem z jej odpowietrzeniem. Producent sugeruje ustawić na najwyższy bieg.. i tyle. W starszych wystarczył manewr śrubką, natomiast przy elektronicznej luzowalem po prostu śrubunek i wywaliło powietrze. A filtr siatkowy był czysty?
-
16 grudnia 2020 o 21:54 #62578
Heiztechnik One 11kW
UczestnikFiltr leciutko zabrudzony ale nieznacznie został wyczyszczony . Pompy „wilo” mają niby funkcje automatycznego odpowietrzania tzn trzeba włączyć opcję i pompa pracuje z pełną mocą pulsacyjnie przez 10 minut. Odgłosów nie generuje pompa po przyłożeniu stetoskopu słychać tylko lekki szum wirnika odgłosy są najbardziej słyszalne na odcinku gdzie wlutowany jest króciec przyłączeniowy manometru a dalej rurka jest wygięta pod kątem 90* i idzie do zaworu.
-
18 grudnia 2020 o 00:08 #62577
Patrol
UczestnikNo właśnie z tym „automatycznym” odpowietrzaniem bywa słabo, ale skoro piszesz, że powietrza nie ma to ciężko będzie sprawdzić co hałasuje nie dobierając się do instalacji. Jesteś w stanie złapać te dźwięki na filmiku ?
-
-