Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Przegrzewaniem kotła
- Ten temat ma 42 odpowiedzi, 6 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 2 lata, 11 miesięcy temu przez
SERWIS1.
-
AutorWpisy
-
-
5 stycznia 2021 o 21:50 #62492
Red One 11kw
UczestnikWitam posiadam piec 11kw na pelet do ogrzania mam nowy dom 100m ocieplenie 15cm parametry pieca ustawione przez serwowana temp zadana 70 powrót 55 zawór 1 42 piec ciągle mi się przegrzewa
-
5 stycznia 2021 o 22:31 #62535
Mateusz Żurek
UczestnikWitam posiadam piec 11kw na pelet do ogrzania mam nowy dom 100m ocieplenie 15cm parametry pieca ustawione przez serwowana temp zadana 70 powrót 55 zawór 1 42 piec ciągle mi się przegrzewa
Cześć,
Piec przegrzanie zalicza w czasie wygaszania?
Masz napowietrzenie kotłowni?Przy praktycznie każdym problemie warto zrobić przeważenie.
-
6 stycznia 2021 o 19:49 #62534
Patrol
Uczestnikdaj znać jaki masz sterownik i o ile przebija temp. zadaną
tak jak pisał MateuszZurek zaczynasz od sprawdzenia wydajności podajnika – podaj potem pozostałe nastawy kotła -
7 stycznia 2021 o 19:37 #62533
SERWIS
UczestnikSprawdź jaki masz zakres modulacji i ustaw go na 15 stopni
-
8 stycznia 2021 o 00:30 #62532
Red One 11kw
UczestnikMam zetke fi 150 tak jak życzył sobie serwis bo walczę z tym już trzeci rok ustawienia też mam serwisowe tem zadana 70 stopni histereza 15 powrót 55 zawór 42 w zeszłym roku miałem wymienioną płytę główną bo serwis nie mógł sam ustalić co jest grane przyłącze do komina mam fi 130 plus reduktor ciągu
-
8 stycznia 2021 o 11:21 #62531
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Ważne ustawienia:
1) Zakres modulacji – 15 stopni C
2) Moc maksymalna – obniż moc maksymalną o 1 kW i nadmuch mocy maksymalnej o 5%.Przegrzewanie wynika z nagłej utraty odbiorów ciepła instalacji i jednocześnie wysokiej mocy na której aktualnie pracuje kocioł. Wydłużenie zakresu modulacji do 15 stopni C spowoduje szybsze zmniejszanie mocy palnika i w przypadku nagłego wyłączenia ogrzewania na palniku pozostanie mniej paliwa do dopalenia – wygaszanie powoduje dopalenie pozostałego paliwa na palniku.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
8 stycznia 2021 o 12:23 #62530
Red One 11kw
UczestnikNadmuch mam na 60% to jeszcze podniesc
-
8 stycznia 2021 o 15:44 #62529
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Zmniejszając moc trzeba też zmniejszyć nadmuch.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
8 stycznia 2021 o 18:12 #62528
Red One 11kw
UczestnikOk dziękuję zmniejszyłem moc na 8,5kw i nadmuch na 55%
-
9 stycznia 2021 o 11:12 #62527
Markus
UczestnikWitam posiadam piec 11kw na pelet do ogrzania mam nowy dom 100m ocieplenie 15cm parametry pieca ustawione przez serwowana temp zadana 70 powrót 55 zawór 1 42 piec ciągle mi się przegrzewa
A w jaki sposób działa pompa główna CO, czy ciągle pracuje, czy też zostaje zatrzymywana przez termostat pokojowy, po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu?
-
9 stycznia 2021 o 12:18 #62526
Red One 11kw
UczestnikZatrzymuje się po osiągnięciu temperatury narazie po tych ustawieniach co napisał serwisant jest ok na wygaszaniu temperatura dochodzi do 74 stopni i w ogóle piec przestał buczec podczas rozpalania
-
9 stycznia 2021 o 12:36 #62525
Mateusz Żurek
UczestnikZatrzymuje się po osiągnięciu temperatury narazie po tych ustawieniach co napisał serwisant jest ok na wygaszaniu temperatura dochodzi do 74 stopni i w ogóle piec przestał buczec podczas rozpalania
Może spróbuj podziałać z obnizeniem zamiast zatrzymywać pompę.
Nawet duże obniżenie na przykład o 10 stopni nie będzie natychmiastowe jak wyłączenie pompy. Powinno zniwelować przegrzewanie czy nawet duże przebicia zadanej.
-
9 stycznia 2021 o 13:05 #62524
Markus
UczestnikJa korzystam właśnie z obniżenia temperatury na zaworze (mieszaczu) ale o 2 stopnie. Zmniejszenie o 10 stopni zamknie zawór do zera i gorąca woda nie będzie odbierana z kotła. Trzeba by poeksperymentować z tym obniżeniem od termostatu w Twoich warunkach.
-
17 stycznia 2021 o 09:50 #62523
Red One 11kw
UczestnikMam pytanie piec mam ustawiony moc na 8kw maksymalne obroty dmuchawy na 50% na ile ustawić minimalne obroty dmuchawy ja mam 17% zauważyłem że temeperatura podczas wygaszania też ma coś wspólnego z minimalnymi obrotami
-
18 stycznia 2021 o 18:07 #62522
SERWIS1
Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności sprawdź na ile masz ustawiony zakres modulacji – parametr w serwisie. Ustaw na 15 stopni C.
Czym mniejszy zakres modulacji tym później sterownik zmniejsza moc przed temperaturą zadaną.Nadmuch mocy minimalnej ustaw na 12%.
Ustawienie obniżenia na zaworze skutkuje małym przepływem gorącej wody na instalację i delikatnie grzejącymi grzejnikami. W praktyce takie obniżenie może trwać bardzo długo, ponieważ nie odcinamy ciepła od grzejników tak jak podczas wyłączenia pompy. Kocioł nie ma nagłego odcięcia odbiorów ciepła więc płynnie zmniejsza moc dobijając do temperatury zadanej i wygaszając palenisko.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
18 lutego 2021 o 16:00 #62521
Red One 11kw
UczestnikWitam mam pytanie do serwisu co roku mam ten sam problem piec nie chce pracować na tych samych ustawieniach teraz zrobiło się cieplej i się przegrzewa podczas wygaszania temp kotła dochodzi do 84stopnie a przy mrozach góra do 75stopni
-
18 lutego 2021 o 16:12 #62520
SERWIS
UczestnikSprawdź jaki masz zakres modulacji i ewentualnie obniż moc maksymalną, ale najważniejsza jest modulacja, powinna być jak największa, zeby kocioł powoli ładnie się wygaszał a nie zostawał z dużą dawką paliwa w palniku podczas wygaszania.
-
18 lutego 2021 o 16:59 #62519
Red One 11kw
UczestnikTemp zadana 70 stopni histereza 15 kocioł ogólnie ma 11kw ale jest za mocny na moj dom jak był u mnie serwisant i wygrał nowy soft pod 11kw to 2 godziny pochodził i ciągle alarmy ustawiony jest na 8kw tem zadana 70 dwu 45 powrót 56 zawór 1 42 modulacja 15stopni dmuchawa moc maksymalna 50%
-
19 lutego 2021 o 11:31 #62518
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Skontaktuj się telefonicznie z serwisem (664 784 500) w celu obniżenia mocy minimalnej i nadmuchu mocy minimalnej (nie jest to bezpośrednio dostępne). Serwisant pokieruje Cię w co wejść aby to zrealizować. Obniżenie mocy minimalne spowoduje obniżenie całego zakresu mocy kotła.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
19 lutego 2021 o 16:18 #62517
Red One 11kw
UczestnikWitam wiem gdzie wejść w te opcje u mnie moc minimalna kotła jest 2.8 kw i tego nigdy nie zmieniałem moc minimalna nsdmuchu to 12% pod tym numerem serwis każe napisać Emila i czekać na przyjazd serwisanta. Serwisant wgra nowego softa i ma być dobrze tylko że po takiej akcji piec chodzi kilka godzin i stoi bo sie grzeje przerabiam to od trzech lat dlatego proszę o ustawienia na forum dziękuję.
-
7 marca 2021 o 08:28 #62516
Red One 11kw
UczestnikWitam co oznacza alarm brak transmisji
-
7 marca 2021 o 19:38 #62515
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Brak sygnału pomiędzy pulpitem a sterownikiem. Warto sprawdzić kabel łączący pulpit ze sterownikiem (RJ45).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
7 marca 2021 o 19:49 #62514
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Na jaką wartość masz ustawiony zakres modulacji? Ustaw na max.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
8 marca 2021 o 04:59 #62513
Red One 11kw
UczestnikUstawiony jest na 15 max
-
8 marca 2021 o 18:52 #62512
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Ustaw temperaturę zadaną kotła na 65 stopni C.
Sprawdź czy czujnik temperatury kotła jest włożony głęboko w kapilarę (do końca) – czujnik jest umieszczony za pokrywą płomieniówek (pod automatyką w tylnej części wymiennika.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
9 marca 2021 o 06:03 #62511
Red One 11kw
UczestnikTe 65stopni to tylko po to żeby sprawdzić czujnik czy tak zostawić bo niby zalecane jest 70stopni
-
9 marca 2021 o 13:07 #62510
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Ustaw 65 stopni na stałe. Zalecane jest 70 ale w Twoim przypadku ta temperatura jest zawsze powyżej zalecanej więc nie wpłynie to negatywnie na kocioł (kocioł nadal będzie odpowiednio wygrzany).
Celowo sterownik ma pewien zakres nastaw, aby można było doregulować kocioł w każdym przypadku.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
9 marca 2021 o 14:01 #62509
Red One 11kw
UczestnikJeszcze zapytam o histereze też zmniejszyć o 5 stopni
-
10 marca 2021 o 08:44 #62508
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Histerezy kotła można zmniejszyć do 15 jednakże nic to nie zmieni, ponieważ sterownik odpali kocioł przy 50 stopniach (nie pozwoli zejść poniżej).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
22 marca 2021 o 05:34 #62507
Red One 11kw
UczestnikWitam ostatnio dwa razy piec mi się zawiesił i nie pracował beż żadnego alarmu jaka może być przyczyna?
-
22 marca 2021 o 07:15 #62506
SERWIS1
Opiekun forumCiężko jest tak w ciemno określić przyczynę problemu. Gdy coś takiego się wydarzy ponownie zrób zdjęcie pulpitu.
-
23 marca 2021 o 09:53 #62505
Red One 11kw
UczestnikChyba coś elektronika siada wczoraj zawiesił się znowu ale teraz zresetowal się do ustawień fabrycznych musiałem załączyć cwu i zawór 1
-
23 marca 2021 o 13:17 #62504
SERWIS1
Opiekun forumResetowanie sterownika nie wystąpi samoczynnie. Zazwyczaj powoduje je problem z zasilaniem.
Czy nie zauważyłeś wyłączeń lub zaników prądu w sieci – problemów z zasilaniem?
Warto zweryfikować napięcie w gniazdku.
Ostatnio bardzo często pojawiają się problemy spowodowane urządzeniami, które „sieją” w sieci (np. falowniki).
-
23 marca 2021 o 15:10 #62503
Red One 11kw
UczestnikRóżnice napięcia raczej odpadają bo piec podłączony jest do przetwornicy nawet jak prąd wyłącza to w ogóle nie reaguje że przechodzi na dodatkowe zasilanie
-
23 marca 2021 o 15:13 #62502
Red One 11kw
UczestnikCzy może być uszkodzony kabel między panelem A płytą główną
-
25 marca 2021 o 11:34 #62501
SERWIS1
Opiekun forumWszelkie dane w sterowniku zapisane są w płycie głównej. Wyświetlacz tylko wyświetla parametry. Uszkodzony kabel powodowałby brak transmisji.
Montaż przetwornicy nie chroni przez problemami w sieci. W przypadku, gdy się resetuje to zazwyczaj coś w instalacji robi zakłócenia – ale co to ciężko stwierdzić bez sprawdzenia.
Obserwuj czy ponownie cos takiego wystąpi. Jeżeli tak to o której godzinie.
-
25 marca 2021 o 14:57 #62500
Red One 11kw
Uczestnik<p style=”text-align: left;”>Dom jest nowy do tego ponad pół roku temu elektryk robił pomiary potrzebne do odbioru i nic nie wykrył</p>
-
26 marca 2021 o 14:33 #62499
SERWIS1
Opiekun forumNie chodziło mi bezpośrednio o dom i jego instalację elektryczną – sama instalacja niczego nie zepsuje (no chyba że uziemienie nie działa – filtry czujników działają tylko w przypadku podłączenia do instalacji z poprawnie działającym uziemieniem).
Zazwyczaj problem jest z zasilaniem z sieci energetycznej bądź urządzeniami zamontowanymi w domu.
Przypadki z serwisów: pompy przepompowni wodnej załączając się w okolicy powodowały spadek napięcia w sieci; tania chińska żarówka LED – w takich ledach też jest elektronika (kupiona przez AliExpres bez żadnych atestów) podczas wizyty serwisu do problemów ze sterownikiem migała – po wykręceniu żarówki problem więcej się nie pojawił; falownik silnika trójfazowego wentylatora wyciągowego podczas pracy robił takie zakłócenia, że sterownik zmieniał odczyt czujników – zamontowano filtry do falownika i problem ustąpił.
Jak widzisz przyczyn może być wiele, ponieważ na rynku jest dużo urządzeń nie spełniających wymagań dyrektyw odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej, a czasem problemy wynikają po prostu z taniego wykonania (np. falownik bez filtrów).
-
30 listopada 2021 o 06:44 #62498
Red One 11kw
UczestnikWitam podpowie ktoś jak rozebrać palenisko żeby dostać się do zgarniarki szlaki bo spieki mi się zrobiły i domyka się do połowy z góry dzięki
-
6 grudnia 2021 o 11:19 #62497
SERWIS1
Opiekun forumPo otwarciu dużych drzwi kotła zobaczysz drzwi paleniska i pionową osłonę pod zbiornikiem. Zdejmij tę osłonę a zobaczysz tył palnika. Na palniku jest założona blacha osłonowa – zdejmij ją. Pod blachą zobaczysz siłownik, który zamyka i otwiera podłogę paleniska. Siłownik na pomarańczowej obudowę ma czarny przycisk do rozblokowania napędu – naciśnij go i wtedy możesz pchnąć zębatkę napędu z podłogą paleniska w celu ręcznego zamknięcia podłogi. Po zamknięciu podłogi możesz od strony paleniska oskrobać podłogę – zdrapać zgorzel, która blokuje podłogę.
-
11 maja 2022 o 19:43 #62496
Red One 11kw
UczestnikWitam czy za niski komin brakuje dobry metr do szczytu dachu ma wpływ na to że zbiera sie woda w piecu zauważyłem też że teraz jak zrobiło się ciepło to w ogóle nie chce się palić i spaliny cofają się do kotłowni piec na pellet 11 kw dzięki z góry za info
-
13 maja 2022 o 18:20 #62495
Mateusz Żurek
UczestnikPytanie jaki masz komin.
Ogólnie piec 5 klasy ma niską temperaturę spalin i skroplony w kominie mogą się pojawić.
Pocenie w piecu występuje w związku z niską temperaturą powrotu lub z komina napływa, ale to sam komin powinien mieć odprowadzenie skroplin do kanalizacji.
Za niski komin będzie miał wpływ na ciąg w kominie, zwłaszcza jak jest on w niekorzystnej sytuacji w stosunku do kierunku wiatru i wpada ci wiatr do komina.
-
16 maja 2022 o 14:58 #62494
SERWIS1
Opiekun forumOgólnie wszystkie kotła 5 klasy i EcoDesign mają niską temperaturę spalin (dla mocy max około 80-140 stopni C) co determinuje rodzaj komina – powinien być montowany komin stalowy izolowany (cienka ścianka komina ma małą pojemność cieplną oraz komin szybko przechodzi do temperatury roboczej i powstaje ciąg kominowy). W przypadku kominów ceglanych (oraz ceramicznych z kotłem 5 klasy ciąg kominowy ze względu na dużą pojemność cieplną komina wogóle może nie wystąpić (0 Pa) lub będzie ograniczony.
Komin zakończony poniżej kalenicy budynku jest narażony na podmuchy wiatru z przeciwnej strony dachu, które mogą powodować nawet wdmuchnięcie powietrza poprzez komin do kotła (ciąg wsteczny).
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.