      Red One 11kw
      Uczestnik

      Witam posiadam piec 11kw na pelet do ogrzania mam nowy dom 100m ocieplenie 15cm parametry pieca ustawione przez serwowana temp zadana 70 powrót 55 zawór 1 42 piec ciągle mi się przegrzewa 

    • #51489
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Witam posiadam piec 11kw na pelet do ogrzania mam nowy dom 100m ocieplenie 15cm parametry pieca ustawione przez serwowana temp zadana 70 powrót 55 zawór 1 42 piec ciągle mi się przegrzewa 

      Cześć, 
      Piec przegrzanie zalicza w czasie wygaszania? 
      Masz napowietrzenie kotłowni? 

      Przy praktycznie każdym problemie warto zrobić przeważenie. 

    • #51504
      Patrol
      Uczestnik

      daj znać jaki masz sterownik i o ile przebija temp. zadaną
      tak jak pisał MateuszZurek zaczynasz od sprawdzenia wydajności podajnika – podaj potem pozostałe nastawy kotła 

    • #51510
      SERWIS
      Uczestnik

      Sprawdź jaki masz zakres modulacji i ustaw go na 15 stopni

    • #51516
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Mam zetke fi 150 tak jak życzył sobie serwis bo walczę z tym już trzeci rok ustawienia też mam serwisowe tem zadana 70 stopni histereza 15 powrót 55 zawór 42 w zeszłym roku miałem wymienioną płytę główną bo serwis nie mógł sam ustalić co jest grane przyłącze do komina mam fi 130 plus reduktor ciągu 

    • #51523
      serwis1
      Uczestnik

      Witam

      Ważne ustawienia:
      1) Zakres modulacji – 15 stopni C
      2) Moc maksymalna – obniż moc maksymalną o 1 kW i nadmuch mocy maksymalnej o 5%.

      Przegrzewanie wynika z nagłej utraty odbiorów ciepła instalacji i jednocześnie wysokiej mocy na której aktualnie pracuje kocioł. Wydłużenie zakresu modulacji do 15 stopni C spowoduje szybsze zmniejszanie mocy palnika i w przypadku nagłego wyłączenia ogrzewania na palniku pozostanie mniej paliwa do dopalenia – wygaszanie powoduje dopalenie pozostałego paliwa na palniku.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #51525
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Nadmuch mam na 60% to jeszcze podniesc

    • #51529
      serwis1
      Uczestnik

      Witam

      Zmniejszając moc trzeba też zmniejszyć nadmuch.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #51531
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Ok dziękuję zmniejszyłem moc na 8,5kw i nadmuch na 55% 

    • #51533
      Markus
      Uczestnik

      Witam posiadam piec 11kw na pelet do ogrzania mam nowy dom 100m ocieplenie 15cm parametry pieca ustawione przez serwowana temp zadana 70 powrót 55 zawór 1 42 piec ciągle mi się przegrzewa 

      A w jaki  sposób działa pompa główna CO, czy ciągle pracuje, czy też zostaje zatrzymywana przez termostat pokojowy, po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu?

    • #51537
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Zatrzymuje się po osiągnięciu temperatury narazie po tych ustawieniach co napisał serwisant jest ok na wygaszaniu temperatura dochodzi do 74 stopni i w ogóle piec przestał buczec podczas rozpalania 

    • #51539
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Zatrzymuje się po osiągnięciu temperatury narazie po tych ustawieniach co napisał serwisant jest ok na wygaszaniu temperatura dochodzi do 74 stopni i w ogóle piec przestał buczec podczas rozpalania 

      Może spróbuj podziałać z obnizeniem zamiast zatrzymywać pompę. 

      Nawet duże obniżenie na przykład o 10 stopni nie będzie natychmiastowe jak wyłączenie pompy. Powinno zniwelować przegrzewanie czy nawet duże przebicia zadanej. 

    • #51541
      Markus
      Uczestnik

      Ja korzystam właśnie z obniżenia temperatury na zaworze (mieszaczu) ale o 2 stopnie. Zmniejszenie o 10 stopni zamknie zawór do zera i gorąca woda nie będzie odbierana z kotła.  Trzeba by poeksperymentować z tym obniżeniem od termostatu w Twoich warunkach.

    • #51680
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Mam pytanie piec mam ustawiony moc na 8kw maksymalne obroty dmuchawy na 50% na ile ustawić minimalne obroty dmuchawy ja mam 17% zauważyłem że temeperatura podczas wygaszania też ma coś wspólnego z minimalnymi obrotami 

    • #51682
      serwis1
      Uczestnik

      Witam

      W pierwszej kolejności sprawdź na ile masz ustawiony zakres modulacji – parametr w serwisie. Ustaw na 15 stopni C. 
      Czym mniejszy zakres modulacji tym później sterownik zmniejsza moc przed temperaturą zadaną.

      Nadmuch mocy minimalnej ustaw na 12%.

      Ustawienie obniżenia na zaworze skutkuje małym przepływem gorącej wody na instalację i delikatnie grzejącymi grzejnikami. W praktyce takie obniżenie może trwać bardzo długo, ponieważ nie odcinamy ciepła od grzejników tak jak podczas wyłączenia pompy. Kocioł nie ma nagłego odcięcia odbiorów ciepła więc płynnie zmniejsza moc dobijając do temperatury zadanej i wygaszając palenisko.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #52552
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Witam mam pytanie do serwisu co roku mam ten sam problem piec nie chce pracować na tych samych ustawieniach teraz zrobiło się cieplej i się przegrzewa podczas wygaszania temp kotła dochodzi do 84stopnie a przy mrozach góra do 75stopni

    • #52553
      SERWIS
      Uczestnik

      Sprawdź jaki masz zakres modulacji i ewentualnie obniż moc maksymalną, ale najważniejsza jest modulacja, powinna być jak największa, zeby kocioł powoli ładnie się wygaszał a nie zostawał z dużą dawką paliwa w palniku podczas wygaszania.

    • #52554
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Temp zadana 70 stopni histereza 15 kocioł ogólnie ma 11kw ale jest za mocny na moj dom jak był u mnie serwisant i wygrał nowy soft pod 11kw to 2 godziny pochodził i ciągle alarmy ustawiony jest na 8kw tem zadana 70 dwu 45 powrót 56 zawór 1 42 modulacja 15stopni dmuchawa moc maksymalna 50%

    • #52581
      serwis1
      Uczestnik

      Witam

      Skontaktuj się telefonicznie z serwisem (664 784 500) w celu obniżenia mocy minimalnej i nadmuchu mocy minimalnej (nie jest to bezpośrednio dostępne). Serwisant pokieruje Cię w co wejść aby to zrealizować. Obniżenie mocy minimalne spowoduje obniżenie całego zakresu mocy kotła.

      Pozdrawiam

      Serwis Heiztechnik

    • #52609
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Witam wiem gdzie wejść w te opcje u mnie moc minimalna kotła jest 2.8 kw i tego nigdy nie zmieniałem moc minimalna nsdmuchu to 12% pod tym numerem serwis każe napisać Emila i czekać na przyjazd  serwisanta. Serwisant wgra nowego softa i ma być dobrze tylko że po takiej akcji piec chodzi kilka godzin i stoi bo sie grzeje przerabiam to od trzech lat dlatego proszę o ustawienia na forum dziękuję.

    • #53019
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Witam co oznacza alarm brak transmisji

    • #53020
      serwis1
      Uczestnik

      Witam

      Brak sygnału pomiędzy pulpitem a sterownikiem. Warto sprawdzić kabel łączący pulpit ze sterownikiem (RJ45).

      Pozdrawiam

      Serwis Heiztechnik

    • #53021
      serwis1
      Uczestnik

      Witam

      Na jaką wartość masz ustawiony zakres modulacji? Ustaw na max.

       

      Pozdrawiam

      Serwis Heiztechnik

    • #53022
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Ustawiony jest na 15 max

    • #53023
      serwis1
      Uczestnik

      Witam

       

      Ustaw temperaturę zadaną kotła na 65 stopni C.

      Sprawdź czy czujnik temperatury kotła jest włożony głęboko w kapilarę (do końca) – czujnik jest umieszczony za pokrywą płomieniówek (pod automatyką w tylnej części wymiennika.

       

      Pozdrawiam

      Serwis Heiztechnik

    • #53024
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Te 65stopni to tylko po to żeby sprawdzić czujnik czy tak zostawić bo niby zalecane jest 70stopni

    • #53025
      serwis1
      Uczestnik

      Witam

      Ustaw 65 stopni na stałe. Zalecane jest 70 ale w Twoim przypadku ta temperatura jest zawsze powyżej zalecanej więc nie wpłynie to negatywnie na kocioł (kocioł nadal będzie odpowiednio wygrzany).

      Celowo sterownik ma pewien zakres nastaw, aby można było doregulować kocioł w każdym przypadku.

      Pozdrawiam

      Serwis Heiztechnik

    • #53026
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Jeszcze zapytam o histereze też zmniejszyć o 5 stopni

    • #53034
      serwis1
      Uczestnik

      Witam

       

      Histerezy kotła można zmniejszyć do 15 jednakże nic to nie zmieni, ponieważ sterownik odpali kocioł przy 50 stopniach (nie pozwoli zejść poniżej).

       

      Pozdrawiam

      Serwis Heiztechnik

    • #53151
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Witam ostatnio dwa razy piec mi się zawiesił i nie pracował beż żadnego alarmu jaka może być przyczyna?

    • #53152
      serwis1
      Uczestnik

      Ciężko jest tak w ciemno określić przyczynę problemu. Gdy coś takiego się wydarzy ponownie zrób zdjęcie pulpitu.

    • #53195
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Chyba coś elektronika siada wczoraj zawiesił się znowu ale teraz zresetowal się do ustawień fabrycznych musiałem załączyć cwu i zawór 1

    • #53196
      serwis1
      Uczestnik

      Resetowanie sterownika nie wystąpi samoczynnie. Zazwyczaj powoduje je problem z zasilaniem.

      Czy nie zauważyłeś wyłączeń lub zaników prądu w sieci – problemów z zasilaniem?

      Warto zweryfikować napięcie w gniazdku.

      Ostatnio bardzo często pojawiają się problemy spowodowane urządzeniami, które „sieją” w sieci (np. falowniki).

    • #53197
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Różnice napięcia raczej odpadają bo piec podłączony jest do przetwornicy nawet jak prąd wyłącza to w ogóle nie reaguje że przechodzi na dodatkowe zasilanie

    • #53198
      Red One 11kw
      Uczestnik

      Czy może być uszkodzony kabel między panelem A płytą główną

    • #53207
      serwis1
      Uczestnik

      Wszelkie dane w sterowniku zapisane są w płycie głównej. Wyświetlacz tylko wyświetla parametry. Uszkodzony kabel powodowałby brak transmisji.

      Montaż przetwornicy nie chroni przez problemami w sieci. W przypadku, gdy się resetuje to zazwyczaj coś w instalacji robi zakłócenia – ale co to ciężko stwierdzić bez sprawdzenia.

      Obserwuj czy ponownie cos takiego wystąpi. Jeżeli tak to o której godzinie.

    • #53208
      Red One 11kw
      Uczestnik

      <p style=”text-align: left;”>Dom jest nowy do tego ponad pół roku temu elektryk robił pomiary potrzebne do odbioru i nic nie wykrył</p>

    • #53235
      serwis1
      Uczestnik

      Nie chodziło mi bezpośrednio o dom i jego instalację elektryczną – sama instalacja niczego nie zepsuje (no chyba że uziemienie nie działa – filtry czujników działają tylko w przypadku podłączenia do instalacji z poprawnie działającym uziemieniem).

      Zazwyczaj problem jest z zasilaniem z sieci energetycznej bądź urządzeniami zamontowanymi w domu.

      Przypadki z serwisów: pompy przepompowni wodnej załączając się w okolicy powodowały spadek napięcia w sieci; tania chińska żarówka LED – w takich ledach też jest elektronika (kupiona przez AliExpres bez żadnych atestów) podczas wizyty serwisu do problemów ze sterownikiem migała – po wykręceniu żarówki problem więcej się nie pojawił; falownik silnika trójfazowego wentylatora wyciągowego podczas pracy robił takie zakłócenia, że sterownik zmieniał odczyt czujników – zamontowano filtry do falownika i problem ustąpił.

      Jak widzisz przyczyn może być wiele, ponieważ na rynku jest dużo urządzeń nie spełniających wymagań dyrektyw odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej, a czasem problemy wynikają po prostu z taniego wykonania (np. falownik bez filtrów).