12 stycznia 2021 o 11:57 #62453
gw9
Uczestnikwitam
posiadam piec HT DUO NL sterownik 522 podłogówka i kilka grzejników cwu zawór 4 drożny sterowany sterownikiem pieca.
Problem polega na tym ze powrót jest zadany na 58 stopni a osiąga tylko 34 i oscyluje +- 2 stopnie i nie dochodzi do zadanej.
Temperatura pieca 62 stopnie.
Podczas poboru ciepła z pieca temperatura potrafi spaść o 10-15 stopni od zadanej co mnie nie dziwi trochę skoro powrót jest niski.
Co może być przyczyna może cos jest zle ustawione w sterowniku bo on reguluje temperaturę powrotu przez zawór czy się mylę? -
12 stycznia 2021 o 19:33 #62466
Markus
UczestnikTrudno osiągnąć temperaturę powrotu na poziomie 58 C gdy zdana temperatura kotła jest 62 C. (minus histereza)
Proszę spróbować podnieść temperaturę kotła np. do 70C i wtedy zaobserwować jak wygląda powrót. -
12 stycznia 2021 o 19:42 #62465
gw9
UczestnikA czy zawór 4 drożny nie służy do ochrony powrotu i nie powinien tak mieszać zeby nie puszczać zimnej wody na piec czy sie mylę? zadana jest 62 ale dobija do 68. Zmieniłem ustawienia na zaworze z normalna podłogówka na normalne co i ponad 41 stopni sie pojawiło. Powrót pojawia się około 50 stopni kiedy załącza sie cwu jaki to związek ma nie wiem. Brak priorytetu cwu. Nawet jak podłogówka się wyłącza to i nie dobija powrót do zadanej temp.
-
12 stycznia 2021 o 19:55 #62464
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Zawor 4d może służyć do ochrony powrotu ale musisz włączyć taką funkcję w sterowniku.
Tylko wtedy priorytet będzie miał powrót pieca a nie instalacja co.Jak masz pompę ochrony powrotu/przewałowa/kotłowa to ona służy do ochrony.
Ale tak jak Markus pisał.
Przy zadanej 62 stopnie nie utrzymasz powrotu na poziomie 58 stopni.Ja mam pompę kotłowa i jak pracuje 24/7 to potrafi utrzymać powrót około 4 stopnie poniżej temperatury zasilania ale to przy zadanej 70 i histerezie 15 stopni daje 51 stopni przy 55 stopniach zasilania.
A, i pompy od podłogówki nie powinieneś wyłączać. Lepiej stosować obniżenie od termostatu. Wtedy też nie będzie co tak dużo przebijać zadaną.
-
12 stycznia 2021 o 20:29 #62463
gw9
UczestnikUstawiona na sterowniku pompa powrotu ale jej nie ma a zawór 4d w takim przypadku nie powinien właśnie sie otwierać tak żeby powrót był dogrzany?. Do czego służy ustawienie pompa wymiennika? Mam termostaty pokojowe i to ona po osiągnieciu zadanej temp wyłączają pompkę podłogówki.
-
12 stycznia 2021 o 20:34 #62462
Mateusz Żurek
UczestnikUstawiona na sterowniku pompa powrotu ale jej nie ma a zawór 4d w takim przypadku nie powinien właśnie sie otwierać tak żeby powrót był dogrzany?. Do czego służy ustawienie pompa wymiennika? Mam termostaty pokojowe i to ona po osiągnieciu zadanej temp wyłączają pompkę podłogówki.
Zawor 4d może do tego służyć ale musisz ten tryb włączyć w sterowniku.
Niestety nie wiem gdzie to dokładnie jest w ht TRONIC 900.Do czego służy ustawienie pompa wymiennika?
Z tego korzystasz jak masz wymiennik ciepła zamiast zaworu 4d.Mam termostaty pokojowe i to ona po osiągnieciu zadanej temp wyłączają pompkę podłogówki.
Spróbuj na jakiś czas ustawić obniżenie zamiast wyłączenie pompy. Powinno także wpłynąć na temperaturę powrotu. -
13 stycznia 2021 o 00:36 #62461
gw9
Uczestnikopcje ma włączona na sterowniku. Nadal mnie to dziwi ze zawór nie aż tak obniża temp w stosunku do zadanej.
-
13 stycznia 2021 o 01:35 #62460
Mateusz Żurek
UczestnikNie wiem jak u ciebie Konfiguruje się ochronę powrotu ale u mnie po włączeniu ochrony na zaworze trzeba jeszcze ustawić % na jaki ma się przymknąć zawór oraz temperaturę poniżej której zawór się przymknie oraz histerezę.
Jeżeli masz tak samo to ustawiony u ciebie % otwarcia zaworu może nie być wystarczający aby uzyskać zadana temperaturę.
Możesz podać twoje ustawienia?
Sprawdź też czy masz wprowadzony poprawny czas pełnego otwarcia zaworu. -
13 stycznia 2021 o 10:37 #62459
gw9
UczestnikU mnie ustawienia powiązane z zaworem :
Tryb pracy kotła- normalne CO
Histereza – 5
Czas pracy zaworu 5 sek
Czas pazury zaworu 20 sek
Amplituda 3
Tryb pompy kotła – pompa powrotu -
13 stycznia 2021 o 12:05 #62458
Mateusz Żurek
UczestnikU mnie ustawienia powiązane z zaworem :
Tryb pracy kotła- normalne CO
Histereza – 5
Czas pracy zaworu 5 sek
Czas pazury zaworu 20 sek
Amplituda 3
Tryb pompy kotła – pompa powrotuNie wiem jak to jest w twoim sterowniku zrealizowane ale u mnie w instrukcji jest, że nie należy stosować pompy ochrony powrotu z ochroną na siłowniku zaworu 4d.
Możliwe, że u ciebie ustawienie „Tryb pompy kotła – pompa powrotu” wyłącza ochronę powrotu na zaworze 4d.
Skoro nie masz pompy to przełącz „Tryb pompy kotła” na WYŁĄCZONA.Tylko jak rzuciłem okiem do instrukcji to w niej nie ma/nie znalazłem informacji o użyciu zaworu 4d do ochrony powrotu.
Może tam nie ma takiej funkcji a ochrona zawsze powinna być realizowana za pomocą pompy kotła. -
13 stycznia 2021 o 12:52 #62457
gw9
UczestnikWystępują tylko 2 opcje nie ma opcji wyłącz:
1 pompa powrotu
2 pompa wymiennika
Czyli jak dobrze rozumie powinna być dodatkowa pompka do powrotu?
a czy praca zaworu , pauzy oraz amplituda( do czego służy?) jest ok? -
13 stycznia 2021 o 18:56 #62456
Mateusz Żurek
UczestnikWystępują tylko 2 opcje nie ma opcji wyłącz:
1 pompa powrotu
2 pompa wymiennika
Czyli jak dobrze rozumie powinna być dodatkowa pompka do powrotu?
a czy praca zaworu , pauzy oraz amplituda( do czego służy?) jest ok?Czyli jak dobrze rozumie powinna być dodatkowa pompka do powrotu?
Tak. W instrukcji na stronie 4 są przykładowe schematy
https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/ARCHIWUM/HT%20500_520_522_550.pdfa czy praca zaworu , pauzy oraz amplituda( do czego służy?) jest ok?
To najprawdopodobniej skonfiguruje jak ma się zachowywać zawór.
Na podstawie instrukcji wyczytałem/wywnioskowałem tyle:
AMPLITUDA ZAWOR : Maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury zaworu
CZAS PRACY ZAWOR : czas pracy zaworu w sytuacji kiedy temperatura jest przekroczona
CZAS PAUZY ZAWOR : czas postoju zaworu przed kolejną akcją
HISTEREZA ZAWOR : o ile może spaść lub przebić temperatura zaworu zanim zareagujeZostaw ustawienia jakie masz chyba, że ci dużo przebija temperaturę na zaworze. Ale zmiany tutaj to czyste zgadywanie na podstawie zachowania twojej instalacji.
-
13 stycznia 2021 o 20:13 #62455
SERWIS
UczestnikJeżeli nie ma żadnej pompy, która to mogłaby wymusić ruch na krótkim obiegu, pomiędzy zaworem a kotłem to są małe szanse, aby powrót się wygrzał.
Niestety taki jest mankament robienia ochrony powrotu zaworem czterodrogowym. Regulujesz temperaturę czynnika grzewczego, ale powrotu nie da się….
-
-