Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › sprzeglo
- Ten temat ma 8 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 3 lata, 5 miesięcy temu przez SERWIS1.
-
AutorWpisy
-
-
22 stycznia 2021 o 23:35 #62413MikiMikiUczestnik
witam , pytania do serwisu , instalacjia oparta na sprzegle hydraulicznym , grzejniki , podloga i cwu wszystko jest chwycone za sprzeglem , moje pytanie jest nastepujace jak ustawic pompe ladujaca sprzeglo w trybie letnim(pompa powortu czy pompa wymiennika)pozdrawiam
-
23 stycznia 2021 o 01:56 #62422Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Jak ustawisz tryb pompa powrotu to sterownik wyłączy ja po osiągnięciu zadanej temperatury powrotu.
Ładowanie sprzęgła chcesz robić cały czas więc według mnie powinieneś ustawić tryb pompa wymiennika. -
23 stycznia 2021 o 23:41 #62421MikiMikiUczestnik
witam , ale w trybie zimowym na pompe kotlowa? w trybie zimowym zmienilem na pompe wymiennika to wylonczylo mi wszytskie pompy dlaczego?
-
24 stycznia 2021 o 12:36 #62420Mateusz ŻurekUczestnik
witam , ale w trybie zimowym na pompe kotlowa? w trybie zimowym zmienilem na pompe wymiennika to wylonczylo mi wszytskie pompy dlaczego?
Cześć,
Jak ustawisz pompa kotła to piec jej nie załączy w trybie lato.
Instrukcja mówi tylko tyle:Wymiennik ciepła – Pompa kotła zostaje uruchomiona razem z uruchomieniem którejkolwiek innej pompy.
Tryb jest dobry ale nie wiem dlaczego tak się zachował.
Po wygaszeniu sprowowalbym przejść na sterowanie ręczne, tak aby wszystko zostało wyłączone i dopiero przestawił tryb pompy na wymiennik i ponownie włączył sterowanie.
Możliwe, że jest to tak zrobione, że przełączenie trybu pracy pompy na pompa wymiennika wyłącza pompy bo nie ma gdzieś w pamięci informacji, że mają być uruchomione.
Możliwe, że nawet wyłączenie pieca z prądu by wystarczyło.Jak nie pomoże dzwoń do serwisu.
-
25 stycznia 2021 o 13:18 #62419SERWIS1Opiekun forum
Witam
Tryb pompy kotła ustaw jako wymiennik. Pompa ta pracuje zawsze gdy pracuje jakakolwiek pompa instalacji. W trybie wymiennika znajduje się funkcja ochrony powrotu – w przypadku, gdy woda powracająca z wymiennika jest poniżej 55 stopni to są wyłączane pompy instalacyjne do czasu dogrzania powrotu (działanie podobne jak w zaworze termostatycznym).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
19 marca 2021 o 08:52 #62418MikiMikiUczestnik
Witam , ustawilem pompe jako wymiennik , lecz po spadku powortu 55 wylanczaja mi sie pompy na instalacjie , czy aby temu zapobiec moge zwiekszyc temp kotla na 75 histereza 15 aby nie dopuscic do wylanczania pomp ? Rozumiem ze jak powrot mniejszy niz 55 to pompy sie wylanczaja a jesli nastawa powortu jest rowna ustawionej np 70 to tez sie pompy wylanczaja w trybie wymiennika? Chodzi mi o to aby pompa wymmiennika ladujaca sprzeglo chodizla caly tok , bez wylanczania jakikolwiek pomp pozdrawiam
-
22 marca 2021 o 07:25 #62417SERWIS1Opiekun forum
Sterownik posiada zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą powrotu. Podniesienie temperatury na 75 stopni C powinno rozwiązać problem.
-
22 marca 2021 o 07:56 #62416MikiMikiUczestnik
witam , to podniose temp kotla na 75 histereza 15 , moge trzymac taka temp caly rok? a co sie stanie jesli temperature bedzie o 5 wieksza od nastawy np nastawa temp powrotu 60 a jak bedzie 66 to rozlonczy mi jakies pompy? czy dziala to tylko przy spadku temperatury ponizej zadanej? pozdrawiam
-
22 marca 2021 o 12:38 #62415SERWIS1Opiekun forum
Możesz zostawić te 75 na kotle przez cały rok.
Zabezpieczenie działa tylko przy spadku temperatury powrotu poniżej 55 stopni C – wyłączenie pomp za sprzęgłem do czasu podbicia temperatury na powrocie.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.