Calla Verde – temperatura na powrocie

Strona główna Forum Pomoc techniczna Calla Verde – temperatura na powrocie

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #61687
      Wojciech
      Uczestnik

      Posiadam pompę ciepła Calla Verde. Ustawilem sobie w CO_0 krzywą grzewczą na 1, System wylicza temperaturę 28,4 (TMP. WYLICZANA). Rozumiem że pompa powinna tak długo podgrzewać CO aż temperatura na powrocie osiągnie właśnie temperaturę wyliczaną 28,4, jednak maks jakie osiąga to 25 – 25,5 na powrocie, wtedy przechodzi do trybu bezczynności. Jak na powrocie trochę spadnie to znowu się załącza i grzeje do tych 25,5.

      Zazwyczaj pracuje na 30-40% mocy sprężarki, także zapas mocy ma.

      Pytanie czy to normalne zachowanie? Czy pompa nie powinna dążyć do tych 28,4 na powrocie? Jakie ustawienia ewentualnie sprawdzić?

    • #61691
      Patrol
      Uczestnik

      Cześć,

      w Twoim temacie za wiele nie pomogę, być może to kwestia automatycznego przesunięcia krzywej grzewczej, ale poczekaj na odp. serwisu;

      jako, że jesteś tu chyba pierwszym aktywnym użytkownikiem PC to zapytam o opinię nt. tego urządzenia – możesz coś więcej napisać ? od kiedy używasz pompy, jaka jest jej moc, co ogrzewasz i czy to pierwsze źródło ciepła, czy wcześniej miałeś kocioł?

    • #61690
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Też chętnie usłyszę opinie o tej PC.

    • #61689
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Temperatura z krzywej grzewczej wyliczana jest dla zasilania. Ustawiamy temperaturę czynnika zasilającego instalację.