Ciągła praca

Strona główna Forum Pomoc techniczna Ciągła praca

Oglądasz 9 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #61519
      Magda
      Uczestnik

      Witam,

      Zaczynam dopiero prace z kotłem HT DASPELL BOX GL 20kW, sterownik HT Tronic900

      Dom 130m2, nieocieplony.
      Piec bardzo dużo spala :/ zbiornik na 2 dni…

      Aktualne ustawienia na kotle:

      • Zadana temp. Kotła 70 – nie może dobić, dochodzi do 69 i znowu spada
      • zadana CWU 55
      • zadana powrotu 55
      • zadana zawór1 50

      Ustawienia palnika:

      • max moc 17kw
      • min moc 6kw
      • histereza kotła 15stopni

      Posiadam również termostat pokojowy HT Tronic Room

      Proszę o pomoc przy prawidłowym ustawieniu kotła.

    • #61529
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć, w sumie to są poprawne ustawienia.

      Tu masz prawdopodobnie kilka problemów.

      Dom jest nie ocieplony więc potrzebuje masę energii.

      Jaki masz komin? Nierdzewki czy ceramike? Masz regulator ciągu kominowego.

      Jak z napowietrzaniem kotłowni?

      Czy wykonywałeś przeważenie podawania?

      To zachowanie, dojście do 69 stopni i opadanie to efekt większych rozbiorów niż moc minimalna pieca. Może też być spowodowane wietrzna pogoda i brakiem RCK.

      Inna sprawa to to czy to jest nowy dom czy modernizowany.

      Jak nowy to pierwszy sezon to zawsze większe spalanie. Trzeba wygrzać cały dom.

      Jak modernizowany to pytanie czy zmodernizowano także komin oraz układ co aby wykluczyć obieg grawitacyjny.

      Raz ustawienie na stałe 50 na co powoduje, że pięć ciągle będzie miał duże zapotrzebowanie na ciepło od strony domy i ciężko mu będzie dojść do zadanej zanim termostat nie da sygnału, że jest już ciepło.

      Rozumiem, że masz siłownik na mieszaczu.

      Masz też czujnik pogodowy?

       

    • #61528
      Magda
      Uczestnik

      Cześć,

      Licze się z tym, że nieocieplony dom będzie miał więcej zapotrzebowania na energię. Ale żeby pochłaniał 90kg pelletu w ciągu niespełna 2 dni… dramat. Dwa miesiące i 3tona pelletu poszła. To chyba nie jest normalne :/
      W kominie jest zrobiony nowy wkład nierdzewny.

      Wietrzenie kotłowni jest prawidłowe.
      Pellet był przeważony. Urzywam Feniks Premium, waga na teście to 1,8kg czyli 10,8kg/h

      Jest to stary dom.
      Nie wiem czy mam siłownik na mieszaczu. Jak to sprawdzić?

      Czujnik pogodowy będzie montowany w tym tygodniu.

    • #61527
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Siłownik jest montowany na zaworze 3 lub 4 drogowym. Tam spotyka się zasilanie pieca z podmieszaniem wody powracającej z układu co aby osiągnąć pożądaną temperaturę w układzie co

      Zrób zdjęcia instalacji to może go wypatrzymy

      W domu najważniejsze jest ocieplenie dachu. Tam ucieka najwięcej ciepła.

    • #61526
      Magda
      Uczestnik

      Nie wiem czy będzie na tym zdjęciu go widać. O ile w ogóle jest.

      Dach jest ocieplony.
      Teraz dochodzi kolejny problem z rozpalaniem. O ile w ciągu dnia w miarę piec pracuje to rano jak się budzę jest zimno w domu a na kotle „nieudane rozpalanie”

      Trwa to już od tygodnia… ręce już opadają.

      Załączniki:
    • #61525
      Magda
      Uczestnik

      Poszukałam w internecie i mam ten siłownik zamontowany. A dokładnie taki jak na zdjęciu.

      Załączniki:
    • #61524
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Z tymi rozpalenia mi musisz lekko zwiększyć dawkę do rozpalania. Powinno być w ustawienia h serwisowych.

      Siłownik powinien być ok.

      Ty od czasu do czasu otwierasz ten łącznik pieca z kominem i wybierasz z niego popiół?

       

    • #61523
      Magda
      Uczestnik

      Tak. Praktycznie przy każdym czyszczeniu pieca… a robić to muszę niestety często. Bo skoro spalanie mam tak ogromne to i popiół trzeba często wyciągać.

    • #61522
      fucz
      Uczestnik

      Jak masz aż tyle popiołu w kominie zejdź z nastawem dmuchawy/wentylatora

      Standardowo tam jest chyba 55% u mnie zszedłem już do 20% i kocioł po otwarciu nadal nie dymi na kotłownię a spalanie zmalało- znacznie – popiołu w wyczystce i rurach doprowadzających do komina też dużo mniej.

    • #61521
      Magda
      Uczestnik

      Nie mówię, że w kominie mam popiół a że tam zaglądam 🙂

      Ale dzięki za podpowiedź z dmuchawą. Spróbuję.