Co to za część Q EKO GL 15 KW

Strona główna Forum Pomoc techniczna Co to za część Q EKO GL 15 KW

Otagowano: 

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #79499
      Paweł Krezymon
      Uczestnik

      Witam w załączeniu wstawiam zdjecia. Zastanawia mnie jedno co to jest i dlaczego wyglada jak by to cos rozerwało od środka i czy  mozna to wymienić. Dodam ze rodzice maja problem z przegrzewaniem kotla od poczatku. Zainstalowano rck który nic nie zmienił. Bylo juz kilku serwisantów bez jakiej jakiejkolwiek poprawy. Temperatura nadal dąży do az do włączenia alarmu czyli ok 86 stopni. Orientuje sie ktos dlaczego tak sie dzieje. Jeden serwisant stwierdził ze zbyt dlugo utrzymuje sie żar po osiągnięciu zadanej temperatury.

      Załączniki:
    • #79501
      Paweł Krezymon
      Uczestnik

       

      Załączniki:
    • #79503
      Paweł Krezymon
      Uczestnik

      Compress_20221113_114042_2789-2

      Załączniki:
    • #79720
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Warto zweryfikować drożność napowietrzenia kotłowni i ciąg kominowy. Ekrany boczne wypalą się w momencie gdy spalanie nie zachodzi poprawnie z powodu problemów z przepływem powietrza przez kocioł (brak powietrza sprawia że płomienie zajmują całą objętość komory spalania i powoli wypalają ekrany).

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.