Czas podawania paliwa-rozpalanie. DP GL 20kW.

Strona główna Forum Pomoc techniczna Czas podawania paliwa-rozpalanie. DP GL 20kW.

Oglądasz 10 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #62165
      Don de Leon
      Uczestnik

      Witam

      Potrzebuję czas podawania paliwa przy rozpalaniu do DasPell Gl 20kW.

      Dziękuję

    • #62176
      SERWIS
      Uczestnik

      W nowych oprogramowaniach dawka paliwa ustawiana jest w procentach i powinno być 100 procent, chyba ze jest problem z rozpalaniem i rozpala się na przykład za drugą próbą, to można zwiększyć do 120%.

       

      W starszych wersjach było to wyrażane w sekundach i było to około 60 sekund. Należy podać paliwa tyle, aby delikatnie przesłonić otwór w którym zamocowana jest grzałka.

    • #62175
      Don de Leon
      Uczestnik

      Czy serwis może podesłać domyślne ustawienia związane z rozpalaniem ( czas czyszczenia, nadmuchy, dawki itp.), mam starszą wersję (dawka wyrażana w sekundach). Dziękuję.

    • #62174
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Jaki sterownik masz w kotle? różne sterowniki miały różne wartości nadmuchów.

      Czas podawania w rozpalaniu to 70s przy wydajności podajnika około 13,5kg/h. Większa wydajność to czas krótszy, mniejsza wydajność to czas dłuższy.

    • #62173
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,
      Nie wiem czy tak duża dawka jest potrzebna.
      U mnie przy piecu 15 kW wystarcza około 100 gram paliwa. Przy wydajności 10.8 kg/h daje 32 sekundy podawania. Jakoś nie miałem problemów z rozpaleniami.
      Przy innym palniku, ja mam x-mini, może być potrzebna większa dawka.

      Na początek ustawił bym dawkę w okolicy 100 – 120 gram i jak będzie powodować problemy to powoli bym ją zwiększał.

       

      Pozdrawiam

    • #62172
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Dawka powinna być na tyle duża aby przesłonić otwór zapalarki. Zbyt mała dawka uniemożliwi rozpalenie, ponieważ gorące powietrze z zapalarki popłynie nad pelletem.

       

      W palniku x mini pellasa zapalarka była na dnie palnika, w palnikach pellhard ze względu na zgarniacz umieszczony na dnie zapalarka jest umieszczona wyżej stad też dawka do rozpalania musi być większa.

    • #62171
      Don de Leon
      Uczestnik

      HT Tronic 850, potrzebuję głębszych danych jak: moce i czas nadmuchu przy rozpalaniu, czas detekcji płomienia, czas pracy z daną mocą po odpaleniu itp.

    • #62170
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Dawno temu był taki dokument w sekcji do pobrania na stronie głównej.

      https://heiztechnik.pl/dokumenty/NASTAWY/Sugerowane%20nastawy%20wst%C4%99pne%20do%20kot%C5%82%C3%B3w%20pelletowych.pdf

    • #62169
      Grzegorz Bogacki
      Uczestnik

      Witam mam problem z piecem a mianowicie płomień  nie wchodzi na 100% co skutkuje tym że piec jest wewnątrz cały  czarny gdzie dotychczas był ładny biały… Czyli wypalony. Użytkuje piec 4 rok. Sterownik ht tronic 850

       

    • #62168
      Patrol
      Uczestnik

      a sprawdziłeś wydajność podajnika? jeśli wydajność jest wpisana prawidłowo to zwiększaj małymi krokami nadmuchy i obserwuj

    • #62167
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Don de Leon – w celu otrzymania wszystkich optymalnych ustawień musisz przywrócić ustawienia fabryczne w serwisie. Ustawią się wszystkie zalecane wstępnie ustawienia. Następnie po zrobieniu przeważenia należy skorygować moc i nadmuch podczas spalania (możesz zapisać sobie ustawienia mocy które masz obecnie jeżeli się sprawdzały).