Czy tak to ma działać czy jest coś nie tak :)

Strona główna Forum Pomoc techniczna Czy tak to ma działać czy jest coś nie tak :)

Oglądasz 6 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #81495
      Paweł G
      Uczestnik

      Witam posiadam kocioł  heiztechnik red one plus 15 kw z Ht-tronic 900 Sensor do niego termostat pokojowy Salus 091FLRFv2.

      Temperatura zadana na termostacie to 23st kocioł dogrzewa dom na 24,6 st ustawiony jest na automat czujnik zewnętrzny podłączony cały dom podłogówka zawór mieszający ustawiony jako normalny podłogowy.

      Na czujce salus nie kreci się to kółko na sterowniku kolo kotła salus nie świeci się zielona dioda. Czy tak to ma wyglądać ?

      Dodam że gdy spadnie temperatura na termostacie poniżej zadanych 23st. następuje połączenie ( jak sprawdzałem na chwile salus do lodówki ) ale kocioł ma to gdzieś.

      Dwa tygodnie  temu jak było cieplej było połączenie ale kocioł nie dogrzewał domu do 23 tylko do 20-21 i się wytłaczał albo wcale sie nie włączał. Musiałem wyłączyć i włączyć kocioł dopiero uruchamiała się pompa CO . Tak jak by się zawieszał dzwoniłem do tego co uruchamiał piec kazał zgłaszać na serwis że może wina oprogramowania.

      tak to wygląda jeśli coś nie jasno opisałem postaram sie lepiej

      pozdrawiam i dzięki za odp

       

    • #81496
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Normalnie to tak nie wygląda.

      Piec wymaga termostatu który rozwiera kabelki, czyli podłączenie na termostacie pod com i NC. Jak termostat osiągnie żądaną temperaturę to rozwiera styki i piec dostaje sygnał, że osiągnięto żądaną temperaturę. W takiej sytuacji piec albo wyłącza pompę co lub mieszacza albo obniża temperaturę na mieszaczu.

      Jak możesz to sprawdź do których portów podpięte są kabelki w termostacie pokojowym i w piecu.

      Telefon na serwis na pewno nie zaszkodzi a wiedza o tych sterownikach zdecydowanie więcej niż ja.

      Pozdrawiam

       

    • #81501
      Paweł G
      Uczestnik

      IMG20231109231035

      Załączniki:
    • #81504
      Paweł G
      Uczestnik
    • #81505
      Paweł G
      Uczestnik

      https://zapodaj.net/plik-pMq78wZL3l

      zdjęcie podpięcia kabli nie mogę wstawić inaczej

      kabel z jedna kreska to ten od czujki z zewnątrz idzie w T6

      kabel z dwoma kreskami to ten od sterownika ktory jest przy piecu salus i idzie w I3

      • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 6 miesięcy temu przez Paweł G.
    • #81507
      Paweł G
      Uczestnik
    • #81508
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Po stronie pieca wygląda dobrze.

      Podpięci pod I3 to termostat mieszacza i tu nie możesz zrobić pomyłki, masz tylko 2 wejścia dla kabli.

      Trzeba sprawdzić po stronie salusa. Tam masz trzy wejścia dla kabli, NC, NO I COM. Tu trzeba sprawdzić czy masz podpięte pod COM i NC.

      Jak to jest w porządku to zostaje wykonać konfigurację termostatu od początku. Ustawienia w piecu i w salusie.

      Jak to nie pomoże to dzwoń na serwis.