“Dogrzewanie” ht one 15kw

Strona główna Forum Pomoc techniczna “Dogrzewanie” ht one 15kw

Oglądasz 5 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #52156
      Adam Stefański
      Uczestnik

      Witam. Użytkuję HT One 15kW od prawie roku. Problem  polega na tym, że piec dobija do zadanej temp kotła (w moim przypadku 72°) po czym przechodzi w tryb wygaszania, dalej postój i kiedy temperatura kotła jest na poziomie 60°-65° kocioł załącza się ponownie.

      Histerezy nie przekroczył, pomieszczenia dogrzane (regulator pokojowy tech 292 v2), CWU dogrzane, powrót powyżej 55°.

      Co może być przyczyną, dlaczego dogrzewa się skoro wszystkie temp są utrzymane w żądanych wartościach?

    • #52168
      Patrol
      Uczestnik

      Od początku tak masz czy były jakieś zmiany w układzie? Może to problem z czujnikiem temp. / chwilowo “łapie” niższe wartosci

    • #52187
      Adam Stefański
      Uczestnik

      Od jakiegoś tygodnia tak się dzieje.
      Nie mam pogodówki. Nic nie zmieniałem. W grudniu była wymieniana płyta główna, ale było wszystko ok, piec działał w trybie rozpalanie-praca-wygaszanie-postój. A teraz dodatkowe rozpalanie po wygaszaniu.

    • #52192
      SERWIS
      Uczestnik

      Czy przez przypadek nie zmieniłeś gdzieś w ustawieniach temperatury minimalnej kotła?

    • #52193
      Adam Stefański
      Uczestnik

      Temp minimalna 50°

      Temp zał pomp 50°

      Czyli wnioskuję, że nie jest to normalny objaw?

    • #52261
      SERWIS
      Uczestnik

      napisz proszę informację na adres serwis@heiztechnik.pl