12 marca 2021 o 20:52 #62197teonUczestnik
Mam problem z kotłem jak w temacie, mianowicie po podgrzaniu zasobnika z wodą kocioł uzyskuje wysokie wartości na powrocie osiąga temperaturę zadaną i się wygasza, mimo że temperatura z termostatu pokojowego nie jest osiągnięta, zawór mieszacza nie puszcza wody na instalację. Dopiero po spadku temperatury kotła i ponownym rozpaleniu, zawór wraca do normy czyli otwiera się do 100%. Dziś doszło dziwne kolejne zachowanie, na piecu wyskoczył błąd nieudanego rozpalenia, poprzedzony alarmem wysoka temperatura powrotu. Po zrestartowaniu piec zagrzał wodę i powinien puścić ciepło na instalację ale zawór zamiast otwierania, migał że się zamyka, wzrosła temperatura powrotu prawie do temperatury kotła, kocioł osiągnął maksymalną temperaturę (75) i zaczęło się wygaszanie. Po postoju i spadku temperatury zawór już zaczął pracować oraz odbierać ciepło z pieca. Temperatura wody w zasobniku przeważnie wyższa od zadanej o 2-3 stopnie, ale zaobserwowałem ostatnio i 7 stopni wyższą (62 zamiast 55)
Sterownik HT 900, grzejniki, dom nieocieplany, temperatura instalacji 75/60, histereza 15, sterowanie pogodowe + termostat pokojowy, który po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniach obniża temperaturę zaworu o 10 stopni. Pellet przeważony 9,3KG. Moce 7KW Wentylator 17%, 13KW 22%, 23KW 26%, Temperatura wody w zasobniku ustawiona na 55. 280m2 do ogrzania.
-
14 marca 2021 o 21:16 #62208SERWIS1Opiekun forum
Witam
Wyłącz kocioł i sprawdź w teście wyjść otwieranie i zamykanie zaworu – czy załączając otwieranie zawór się otwiera, a załączając zamykanie to zamyka.
Sprawdź czy czujnik powrotu jest zamocowany do rury – może spadł i czujnik widzi cały czas niską temperaturę na powrocie.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
1 września 2021 o 17:24 #62207leluchUczestnik
Nie chce juz zakladac nowego postu wiec spytam tutaj.
Sterownik httronic 900. Piec z OZE.
Ustawienai zaawansowane:
Ustawienia pompy kotła-> Tryb pracy pompy kotła-> OCHRONA POWROTU/WYMIENNIK CIEPŁA
Ustawienia zaworu-> Ochrona powrotu na zaworze 1 -> WŁĄCZONA/WYŁĄCZONAJak to ustawic… na pompie kotła moge wybrac ochrona powrotu, a zaraz moge ja wylaczocy na zaworze ?
Jakie tu ma byc optymalne ustawienie ?
-
1 września 2021 o 20:41 #62206Mateusz ŻurekUczestnik
Czesc,
Ochrona powrotu na zaworze to co innego. Steruje przymykaniem zaworu mieszacza jak spadnie temperatura powrotu.
Nie należy korzystać z obu trybów na raz.
Jak masz p ok pompę ochrony powrotu, a co raczej masz, to z niej korzystaj. Lepiej chroni pięć.
Zawór mieszacza dba głównie o pięć kosztem ogrzewania domu.
<p style=”text-align: left;”>Ustaw tryb pracy pompy kotła = ochrona powrotu.</p> -
2 września 2021 o 16:11 #62205leluchUczestnik
Pompa kotła, to ta pompa ( w moim przypadku za piecem) ktora odpowiada wlasnie za ochrone powrotu ? Mam jeszcze pompe obiegowa i pompke ktora pompuje pomiedzy zbiornikiem CWU z solarow a piecem.
Czyli tak, zeby nie bylo watpliwosci to:
Ustawienia pompy kotła-> Tryb pracy pompy kotła-> OCHRONA POWROTU
Ustawienia zaworu-> Ochrona powrotu na zaworze 1 -> WYŁĄCZONA
Tak ?:)
-
3 września 2021 o 06:27 #62204SERWIS1Opiekun forum
Nie można sobie dowolnie tego ustawiać tylko należy określić jakie elementy są zamontowane na instalacji.
W przypadku, gdy jest pompa kotłowa to należy włączyć ochronę pompą kotła (ta funkcja jest fabrycznie załączona).
Wymiennik jest załączany wtedy gdy w instalacji jest zamontowany dodatkowy wymiennik ciepła.
Ochrona powrotu zaworem mieszającym jest załączana w instalacjach, w których nie przewidziano pompy kotła a tylko ochronę zaworem mieszającym.
Jakiekolwiek funkcje powinny być załączone na etapie instalacji i użytkownik nie powinien dotykać tego menu serwisowego (korozja kotła spowodowana wyłączeniem funkcji ochrony – gwarancja na szczelność automatycznie wygasa).
-
3 września 2021 o 06:35 #62203Mateusz ŻurekUczestnik
Tak.
-
3 września 2021 o 06:39 #62202Mateusz ŻurekUczestnik
Ogólnie się z tym zgadzam, ale nie rzadko właściciele muszą poprawiać konfigurację po instalatorach a nawet podpięcia w sterowniku.
Także zdążają się awarie pompy kotłowej i warto aby właściciel wiedział jak sobie poradzić zanim przyjedzie specjalista.
-
3 września 2021 o 14:48 #62201leluchUczestnik
Potwierdzam słowa pana Mateusza… mialem takich specow, ze mieszacz otwieral sie na CO kiedy temeperatura byla na piecu niska, a zamykal gdy wzrastala na kotle 🙂
Inna sprawa dobrze jest wiedziec co jest wlasnie po co, bo nie ma ludzi nie omylnych i wstepne ustawienia rowniez moglybyc zle ustawione.Dziękuję za pomoc
-
6 września 2021 o 17:42 #62200Karm3LUczestnik
Witam, sorry za wybieganie po za temat rozmowy ale dlaczego nie można na forum założyć nowego tematu ??? wielokrotnie próbowałem wrzucić nowy temat ponieważ mam pytanie odnośnie ht tronic 500 i po przesłaniu tematu na forum wyświetla się wasza reklama a tematu jak nie było tak nie ma… robiłem to przez różne przeglądarki ale niestety bez skutku…..
-
7 września 2021 o 12:11 #62199SERWIS1Opiekun forum
Sprawdzę dlaczego jest taki problem.
-
-