      MARIUSZ RZEPIELA
      Uczestnik

      – piec RED 20

      -sterownik HT 850

      – zawór mieszający 3d, siłownik WOMIX MP 10

      w moim piecu mam ustawioną temperaturę mieszacza na CO do domu 40 stopni.

      po osiągnięciu zadanej temperatury siłownik zaczyna zamykać zawór mieszający.

      po całkowitym „wizualnym” zamknięciu zaworu temperatura podawana na dom

      ciągle rośnie, nawet do 60 stopni.

      co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.

       

    • #61984
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Warto sprawdzić czy zawór jest dobrze zamontowany i ustawiony.

      W przypadku, gdy na zaworze jest kolor niebieski lub zbliża się do „0” to temperatura nie powinna rosnąć. Jeżeli rośnie to należy to skonsultować z instalatorem.

    • #61983
      MARIUSZ RZEPIELA
      Uczestnik

      zawór jest prawdopodobnie dobrze zamontowany bo przez 3 sezony działał prawidłowo.

    • #61982
      SERWIS1
      Opiekun forum

      W celu rozwiązania problemu należy sprawdzić w sterowaniu ręcznym czy zawór w przypadku zamykania się faktycznie zamyka (na niebiesko lub skala na min). W przypadku, gdy zawór się zamyka a gorąca woda dalej płynie na instalację to bez weryfikacji instalatora nic nie stwierdzimy.