Proszę o podpowiedź jak prawidłowo powinno być podłączenie cwu za zaworem czterodrożnym czy przed
Cześć,
Przed zaworem.
Jak zamątujesz za zaworem to aby uzyskać 50 stopni w pojemniku, zawór będzie musiał co najmniej tyle na instalację.
Najlepiej grzać pojemnik CWU bezpośrednio z pieca.
Oki. Tam mam zamontowane. Tylko temperatura zadaną na cwu mam ustawione na 45 a mi podchodzi do 53-55. Czy jest to normalne? Myślałem żeby zawór przed pompą na cwu troszkę przymknąć aby tak nie grzało wody. Nie wiem czy to jest dobry pomysł?
<p style=”text-align: left;”>To nie jest normalne.</p> Masz zawór zwrotny na obiegu CWU?
Mam. Zaraz za pompą.
To najlepiej będzie jak narysujesz schemat swojego układu z zaznaczeniem kierunku przepływu.
Jak będzie następnym razem lądował CWU to rzuć okiem kiedy wyłączana jest pompa CWU.
A jaki masz sterownik?
Na piecu sterownik HT tronic900 sensor a w domowy HT tronic Rooms
Ok, to to jest dziwna sprawa.
W tym sterowniku nie ma możliwości wydłużenia pracy pompy CWU innej niż dezynfekcja zasobnika.
Musisz się przyglądnąć jak pracuje pompa CWU. Co się dzieje po osiągnięciu zadanej dla CWU.