heiztechnik red eko gl 15 kw dym z pieca i osmolone ścianki

Strona główna Forum Pomoc techniczna heiztechnik red eko gl 15 kw dym z pieca i osmolone ścianki

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #61489

      Dobry wieczór mam pytanie od dwóch dni bardzo dymi się z pieca I źle wypala węgiel nie wiem co robić jutro będzie kominiarz czyścił komin a może jakaś propozycja na ustawienie pieca teraz ustawiłem w komputerze na węgiel ekogroszek mocy 28 bardzo proszę o poradę co robić pozdrawiam

    • #61491
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Jak długo użytkujesz kocioł?

      Jeżeli kocioł pracuje już jeden sezon to czy była otwierana komora palnika – pokrywa pod palnikiem. Możliwe, że jest pełna popiołu i ogranicza powietrze do spalania.

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.