Heiztechnik red one i praca

Strona główna Forum Pomoc techniczna Heiztechnik red one i praca

Oglądasz 8 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #61530
      Wojciech Czapla
      Uczestnik

      witam szanowne grono,

      od roku posiadam piec heiztechnik red one 11 kw, od niedawna zaczał dziwnie pracować mianowice temperatura zadana to 70 stopni i piec osiagą podczas pracy maksymalnie 52 stopnie, bardzo dlugo nagrzewa grzejniki, do tej pory funcjonowal prawidlowo. kotlownia wyposazona w napowietrzanie, piec wyszczyszony komin rownież, dodatkowo ma zamontowany RCK, moze ktoś miał taka sytuację? dodatkowo zauwazylem ze ostatnio piec zaczyna chwilow buczec bardzo glośno, szukam pomocy tu na forum gdyż serwis twierdzi ze jezeli piec spala paliwo to funkcjonuje prawidlowo, a wg mnie nie jest tak…

    • #61539
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Zmieniałeś ostatnio paliwo?

      Robiłeś przeważenie podawania?

    • #61538
      Wojciech Czapla
      Uczestnik

      tak robilem przewazenie 3 krotnie.

    • #61537
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To trochę to dziwne.

      Jeżeli wydajność podajnika jest poprawna, moc pieca ustawioną na 11kw to powinien działać poprawnie.

      Możesz jeszcze sprawdzić jaką masz ustawioną kaloryczność paliwa.

      Może to czym palisz jest słabe lub masz tak duże rozbiory ciepła, że 11kw mocy to za mało.

      Czy w tym czasie nie szło ładowanie CWU?

    • #61536
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Buczenie kotła jest oznaką spalani a w niedoborze tlenu. Zazwyczaj wynika to ze zbyt dużej dawki paliwa o dawki powietrza lub problemu z napowietrzeniem kotłowni.

      W przypadku, gdy kocioł pracuje i jedocześnie nie może osiągnąć wysokiej temperatury oznacza to, że odbiory ciepła są większe od wytwarzanej mocy.

      Warto w takim wypadku w okresie zimowym zmniejszyć zakres modulacji z 15 stopni na 10 co spowoduje podniesienie mocy w całym zakresie modulacji.

    • #61535
      Wojciech Czapla
      Uczestnik

      to dziwne, bopellet przewazony 3 krotnie, kolo pieca zamontowany napowietrzak kotłowni z anemostatem. komin wyczyszczony, przyłącze od pieca do komina rownież jak i sam piec. do tej pory od ponad roku uzytkowania nic takiego nie mialo miejsca az do teraz…

    • #61534
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Weź na próbę zrezygnuj z anemostatu lub wykręć go do maksimum.

      Piec na pellet wymaga dużej ilości powietrza i przeważnie montuje się ztke fi 160mm.

    • #61533
      Wojciech Czapla
      Uczestnik

      jest wykręcony na maxa, i niestety to nic nie daje

    • #61532
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ok, a czyściłeś przyłącz do komina ale zaraz za popielnikiem?

Oglądasz 8 odpowiedzi wątku