13 listopada 2021 o 20:11 #61692
Wojciech Czapla
Uczestnikwitam,
posiadam kocioł Heiztechnik red one i mam pytanie mianowicie: zadana temperatura kotła to 70 stopni, czy podczas pracy kotła to normalne ze jego temperatura wynosi 55 stopni i wzrasta dopiero wtedy kiedy w domu zostanie uzyskana zadana temperatura i piec pzrestaję oddawać cieplo na grzejniki?
-
13 listopada 2021 o 22:51 #61702
Mateusz Żurek
UczestnikOgólnie, to nie.
To nie jest normalne przy obecnych temperaturach, pod warunkiem, że piec ma na tyle mocy aby ogrzać twój dom przy -20 stopniach.
Na początek trzeba wykonać przeważenie podawania. Problem może wynikać że zbyt małej dawki paliwa czego powodem może być błędnie wprowadzona wartość wydajności podajnika. W instrukcji jest jak to wykonać. Taką operację wykonujesz co dostawą lub zmiana paliwa.
Musisz nam też napisać jak sterujesz temperatura puszczana na układ CO.
I też możesz dać więcej informacji o twoim domu i mocy pieca.
Pozdrawiam
-
14 listopada 2021 o 10:56 #61701
Wojciech Czapla
Uczestnikpellet przeważony, wyszlo 13,9 kg. posiadam sterownik pokojowy firmy tech. co więc może byc przyczyną? gdzie szukac? do tej pory wszystko działało ok
-
14 listopada 2021 o 17:12 #61700
Patrol
UczestnikBez znajomości instalacji to tylko wróżenie.. Na pierwszy rzut oka wygląda to na duży rozbiór ciepła (np. termostat/y grzejnikowe na full). Masz ochronę powrotu?
-
14 listopada 2021 o 20:37 #61699
Wojciech Czapla
Uczestniktak mam ochronę powrotu. do tej pory wszystko działało tak jak powinno, a posiadam ten piec od roku, ale od jakiegos czasu wlasnie zauwazylem ze bardzo długo schodzi mu aby złapał zadaną temperaturę, podczas pracy i nagrzewania domu nie dochodzi temperatura do zadanych 70 stopni a oscyluje w granicy 55 dopiero po nagrzaniu pomieszczen do zadanej temperatury rosnie nieco szybciej i dobija do 70 stopni
-
19 listopada 2021 o 11:28 #61698
SERWIS1
UczestnikTakie zjawisko może występować gdy na instalacji nie ma zaworu mieszającego – wtedy cała gorąca woda płynie na instalację i kocioł nie osiągnie zadanej temperatury gdy odbiory ciepła są równe wytwarzanej mocy.
-
25 listopada 2021 o 07:20 #61697
Wojciech Czapla
Uczestnika wasz kocioł nie posiada zaworu mieszającego? w instrukcji czytam ze jest zamontowany
-
6 grudnia 2021 o 10:43 #61696
SERWIS1
UczestnikWersja ONE (bez basic) ma zawór mieszający na jeden obieg.
Ważne jest aby nastawa zaworu nie była wyższa niż nastawa kotła -10 stopni C. Ponadto czy w instalacji nie występuje drugi obieg grzewczy bez zaworu mieszającego?
-
6 grudnia 2021 o 20:21 #61695
Wojciech Czapla
Uczestnikwystepuje tylko jeden obieg grzewczy, piec pracował ponad rok idealnie i teraz zaczeły sie wlasnie takie problemy, potrafi spalic 2 x tyle opalu na dobe niz do tej pory, więc cos musi buyc jednak z nim nie tak tym bardziej ze warunki pracy się mu nie zmienily a temperatura na zewnatrz nie jest niewiadomo jak niska
-
10 grudnia 2021 o 09:49 #61694
SERWIS1
UczestnikIlość paliwa jest ściśle uzależniona od odbiorów ciepła przez budynek. Możliwe, że kocioł pracuje na innej mocy niż poprzednio. Czy była zmiana paliwa (nowa dostawa)? Jeżeli była to czy było zrobione przeważenie wydajności podajnika, której wartość została wpisana do sterownika.
-
-