HT daspell GL 15kw

Strona główna Forum Pomoc techniczna HT daspell GL 15kw

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #62100
      autop
      Uczestnik

      Witam,

       

      Posiadam aktualnie kocioł HT daspell 15kw i sterownic HT tronic 900. Ogrzewanie mam mieszane tzn. parter oraz łazienki podłogówka, sypialnie kaloryfery.

      Za podłogówke odpowiada zawór 1, a na kaloryfery idzie zasilanie bezpośrednio z kotła (mam nadzieje, że dobrze to opisuje, nie jestem specjalistą w tych tematach).

      Teraz zabieram się za wymiane kaloryferów w sypialniach na podłogówke (frezowanie posadzki) i w związku z tym potrzebuje przebudować to zasilanie. W moim sterowniku nie mam opcji „zawór drugi” pod który mógłbym podpiąć tą podłogówke i puścić tam te ok 30 stopni.

      Jest możliwość rozszerzenia sterownika o dodatkowe moduły mieszczacy, żeby móc tam podpiąć zasilanie podłogówki na poddaszu? Czy trzeba wymienić cały sterownik? Aktualizacja oprogramowania też jest potrzebna?

      W załączniku wysyłam zdjęcie jak mam to obecnie podłaczone. Od lewej: podłogówka parter, następna pompa to kaloryfery, a kolejna to CWU.

       

      Z góry dzięki za pomoc!

      Załączniki:
    • #62104
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Musisz dokupić wyłącznie moduł HT tronic  MZ2. Zamawiając moduł zrób zdjęcie wersji programu i dołącz do maila to koledzy sprawdzą wersję oprogramowania.

    • #62103
      autop
      Uczestnik

      Dzięki! Moduł będę zamawiał.

      Jeszcze jedno pytanie w tym temacie:

      Dobrze rozumiem, że pompa (środkowa ze zdjęcia) od CO , co aktualnie zasila grzejniki bezpośrednio z kotła już tam nie będzie potrzebna i ją przepinam do zakupionego modułu pod zawor mieszający 2?

       

       

    • #62102
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Tak. Pompa obsługująca zawór 2 powinna być podłączona pod wyjście pompa zaworu 2.