HT DASSPELL Next

Strona główna Forum Pomoc techniczna HT DASSPELL Next

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #61653
      Ma
      Uczestnik

      Witam.

      Mam piec HT DASSPELL Next. Piec nie może osiągnąć żądaną temperature na kotle, ale jak już osiągnie to się nie wyłącza.Temperatura CWU zadana to 45 stopni, a nagrzewa się do 55 -57 stopni.

       

    • #61656
      Patrol
      Uczestnik

      kocioł po osiągnięciu zadanej temp. dostaje sygnał do wygaszenia poza dwoma wyjątkami:

      1. działa w trybie fuzzy logic i wtedy wygaszanie nastąpi po przekroczeniu temp.zadanej kotła o 5C

      2. załączony jest tryb nadzoru

       

      a jeśli chodzi o drugą cześć to jeśli pytasz dlaczego temp. zasobnika jest przekroczona to pewnie działa wydłużenie pracy dla pompy cwu

    • #61655
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Kocioł może nie osiągać temperatury zadanej w przypadku, gdy aktualna moc odbierana przez instalacje jest większa lub równa mocy produkowanej przez kocioł. Po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł musi się wygasić i oczekuje do czasu aż temperatura na kotle spadnie o wartość histerezy.

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.