HT ONE + podłogowka – niska temperatura powrotu

Strona główna Forum Pomoc techniczna HT ONE + podłogowka – niska temperatura powrotu

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #62112
      krzysiek808
      Uczestnik

      ONE 11KW pełna wersja.

      Podłogowka 100%.

      Pogodówka + sterownik pokojowy.

       

      Kocioł sam ustawia sobie na chwilę obecną 24-26 stopni na zawór.

      Żądana temperatura pracy to 70 stopni – pracuje raczej w okolicach 50-55 stopni.

      Ochrona powrotu ustawiona na 55, pracuje na +-24.

       

      Obniżenie nastawy zaworu ustawiłem teraz na 5 stopni i kocioł się nie nagrzewa.

      Po ustawieniu opcji wyłączenia pompy zaworu dopiero zaczyna osiągać zadane temperatury.

       

      I teraz pytanie: czy taka praca nie spowoduje szybkiej korozji? Przy podłogowce lepiej obniżyć nastawę zaworu (o ile) czy zostawić funkcje wyłączenia pompy zaworu?

       

    • #62120
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Pomiar temperatury powrotu jest mierzony na rurze powrotnej z instalacji grzewczej, pompa kotłowa miesza wtedy cały czas wodę w kotle. Kocioł w takim wypadku jest chroniony przed korozją.

      Przy podłogówce lepszym rozwiązaniem jest obniżenie nastawy zaworu, ponieważ wyłączenie pompy spowoduje wychłodzenie podłogi i ponowne jej nagrzewanie w przypadku zwarcia styku termostatu. Obniżenie nastawy zapewnia stałą temperaturę podłogi i pomieszczeń ogrzewanych.

    • #62119
      Paweł Kamiński
      Uczestnik

      <p style=”text-align: center;”>Ile metrów masz tej podlogowki ,jaki przepływ masz na rotametrach,ile grzejesz tym kotłem już czasu.</p>

    • #62118
      krzysiek808
      Uczestnik

      2x100m2 = 1400mb

      Przepływy ustawione na 1.5, pompka ustawiona na 2 bieg w trybie liniowym.

      W domu cieplutko i tylko właśnie mnie to zdziwiło, że powrót ma +- tyle co podłogowka pomimo nastawy 55 stopni.

      Przewazylem nowa partię pelletu i teraz sam kocioł pracuje na temperaturze zadanej i ładnie się moduluje, choć temperatura powrotu jest niska, ale skoro tak ma być to ok.

      Pale 3 tydzień.

    • #62117
      Paweł Kamiński
      Uczestnik

      Na 200 m podłogi 11kw jest trochę przymalo dlatego tak się dzieje.

    • #62116
      Paweł Kamiński
      Uczestnik

      Ja zazwyczaj montuje 15 kw.  na taki metraż.

    • #62115
      krzysiek808
      Uczestnik

      1. W świadectwie na stronie producenta kocioł 11KW wypluwa 11.9KW takze do tych 15KW dużo nie brakuje.

      2. Ze strony ciepło właściwe wyszło, że jak już ocieple dom to potrzebuje 8KW na ogrzewanie i 3KW na CWU. Na razie dużo ciepła ucieka poddaszem.

      3. Kocioł od tygodnia pracuje na 2.8-3.5KW także ma mega spory zapas mocy.

      4. 200m2 podłogowki po przeliczeniu skosów daje jakieś 167m2.

      5. Na razie mieszkania są wysokie, ale zacząłem już robić sufity podwieszane także kubatura się zmniejsza.

      Wróciłem nie dawno z budowy i jednak przewazenie pelletu swoje zrobiło: zero spieków i kocioł dogrzany.

    • #62114
      Paweł Kamiński
      Uczestnik

      Jak masz nieocieplony dom i te 167m to ok.