15 kwietnia 2021 o 20:10 #62112krzysiek808Uczestnik
ONE 11KW pełna wersja.
Podłogowka 100%.
Pogodówka + sterownik pokojowy.
Kocioł sam ustawia sobie na chwilę obecną 24-26 stopni na zawór.
Żądana temperatura pracy to 70 stopni – pracuje raczej w okolicach 50-55 stopni.
Ochrona powrotu ustawiona na 55, pracuje na +-24.
Obniżenie nastawy zaworu ustawiłem teraz na 5 stopni i kocioł się nie nagrzewa.
Po ustawieniu opcji wyłączenia pompy zaworu dopiero zaczyna osiągać zadane temperatury.
I teraz pytanie: czy taka praca nie spowoduje szybkiej korozji? Przy podłogowce lepiej obniżyć nastawę zaworu (o ile) czy zostawić funkcje wyłączenia pompy zaworu?
-
16 kwietnia 2021 o 06:02 #62120SERWIS1Opiekun forum
Pomiar temperatury powrotu jest mierzony na rurze powrotnej z instalacji grzewczej, pompa kotłowa miesza wtedy cały czas wodę w kotle. Kocioł w takim wypadku jest chroniony przed korozją.
Przy podłogówce lepszym rozwiązaniem jest obniżenie nastawy zaworu, ponieważ wyłączenie pompy spowoduje wychłodzenie podłogi i ponowne jej nagrzewanie w przypadku zwarcia styku termostatu. Obniżenie nastawy zapewnia stałą temperaturę podłogi i pomieszczeń ogrzewanych.
-
17 kwietnia 2021 o 13:59 #62119Paweł KamińskiUczestnik
<p style=”text-align: center;”>Ile metrów masz tej podlogowki ,jaki przepływ masz na rotametrach,ile grzejesz tym kotłem już czasu.</p>
-
18 kwietnia 2021 o 05:22 #62118krzysiek808Uczestnik
2x100m2 = 1400mb
Przepływy ustawione na 1.5, pompka ustawiona na 2 bieg w trybie liniowym.
W domu cieplutko i tylko właśnie mnie to zdziwiło, że powrót ma +- tyle co podłogowka pomimo nastawy 55 stopni.
Przewazylem nowa partię pelletu i teraz sam kocioł pracuje na temperaturze zadanej i ładnie się moduluje, choć temperatura powrotu jest niska, ale skoro tak ma być to ok.
Pale 3 tydzień.
-
18 kwietnia 2021 o 12:35 #62117Paweł KamińskiUczestnik
Na 200 m podłogi 11kw jest trochę przymalo dlatego tak się dzieje.
-
18 kwietnia 2021 o 12:38 #62116Paweł KamińskiUczestnik
Ja zazwyczaj montuje 15 kw. na taki metraż.
-
18 kwietnia 2021 o 19:35 #62115krzysiek808Uczestnik
1. W świadectwie na stronie producenta kocioł 11KW wypluwa 11.9KW takze do tych 15KW dużo nie brakuje.
2. Ze strony ciepło właściwe wyszło, że jak już ocieple dom to potrzebuje 8KW na ogrzewanie i 3KW na CWU. Na razie dużo ciepła ucieka poddaszem.
3. Kocioł od tygodnia pracuje na 2.8-3.5KW także ma mega spory zapas mocy.
4. 200m2 podłogowki po przeliczeniu skosów daje jakieś 167m2.
5. Na razie mieszkania są wysokie, ale zacząłem już robić sufity podwieszane także kubatura się zmniejsza.
Wróciłem nie dawno z budowy i jednak przewazenie pelletu swoje zrobiło: zero spieków i kocioł dogrzany.
-
19 kwietnia 2021 o 03:53 #62114Paweł KamińskiUczestnik
Jak masz nieocieplony dom i te 167m to ok.
-
-