      Krystian
      Uczestnik

      Dom 1-piętrowy plus poddasze – piec HT one znajduje się na parterze, a bojler na poddaszu i w warunkach kiedy włączony jest tryb CWU Zima – woda w bojlerze normalnie się nagrzewa, jednak jak tylko włączę funkcję Lato woda w bojlerze nie może się nagrzać, nie wiem czy problemem może być spadek ciśnienia w piecu po włączeniu tego trybu, czy też to, że pompka od CWU nie daje rady i nie ma przepływu wody w obiegu od CWU.

      Na ten moment mam takie zastępcze rozwiązanie: Włączony tryb ZIMA i otwartą tylko podłogówkę w łazience, przez co ciśnienie w piecu jest wyższe i normalnie nagrzewa się woda w bojlerze.

      Jednak chciałbym mieć włączony tryb LATO i z tego powodu mam pytanie odnośnie tego czy na pompce od CWU można zwiększyć obroty, a jeżeli tak to jak to zrobić i czy w ogóle dzięki temu zabiegowi mogę na to liczyć, że woda zacznie się nagrzewać?

       

    • #60902
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,
      A możesz coś napisać o swojej instalacji?
      To wygląda na błąd w instalacji.
      Masz układ otwarty czy zamknięty?

      Na pompce CWU można zwiększyć obroty ale jak nie masz ciśnienia w układzie to wiele ci to nie da.

      Musisz mieć około 0.5 bara aby pompa była wstanie podnieść wodę na około 5m wysokości.

      Z tego co kojarzę pompka CWU jest dostępna z tyłu pieca.

       

    • #60901
      Krystian
      Uczestnik

      Układ otwarty, ciśnienie jak działa CWU i CO jest na poziomie 1 bara, jak włączam tryb letni spada do 0,5 bara i chyba właśnie to jest ten problem u mnie, że jest za niskie ciśnienie :/

    • #60900
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Prawdopodobnie tak jest.
      0.5 Bara wystarczy na podniesienie wody o 5 metrów. W rzeczywistości prawdopodobnie mniej, bo ma na to wpływ położenie rur i ich długość.

      Jak pojemnik jest wyżej niż 5 metrów to na pewno pompka sobie nie poradzi.

      Piec One może pracować w układzie zamkniętym i chyba ma nawet wbudowane naczynie przeponowe.
      Chwilowo możesz się ratować się tak jak teraz.
      Spróbuj też włączyć sobie priorytet CWU. Jeżeli nie spowoduje zamknięcia mieszacza to powinieneś mieć wystarczające ciśnienie.

      Zadzwoń też do serwisu.
      Może da się przestawić siłownik mieszacza w tryb ręczny i otworzyć go w trybie lato.
      Tylko jak masz grawitacyjną cyrkulacje to może i tak puszczać ciepłą wodę na układ CO. Wtedy zamkniesz sobie wszystko.

      Tak czy inaczej wzywaj instalatora i niech się głowi jak naprawić ten układ lub przerobi na układ zamkniętu.