    • #79146

      Witam,

       

      Jak w tytule. Dla pieca ze sterownikiem HT 500 nie działa podajnik w trybie automatycznym.

      Jestem w stanie „pogonić” go ręcznie z panela głównego. Wentylator zalącza się sam.

       

    • #79147
      Patrol
      Uczestnik

      Witam, chodzi o podajnik w palniku ? już jest podobny wątek – pytanie czy nie działa podajnik czy działa, ale pellet nie jest podawany?

    • #79148

      Witam,

      Niestety nie znalazłęm tematu na forum z podobnym problemem.

      Piec jest na ekogroszek. Podajnik, ślimak łot ewer to zwał nie „podaje” węgla w trybie zautoatyzowanym do paleniska.

      Jeśli użyję opcji, nazwijmy ją, recznęj-jestem w stanie uruchomić ślimak podajnika i zasilić palenisko w ekogroszek.

      Czy sterownik poszedł się „kochać” ?

    • #79149
      Patrol
      Uczestnik

      Z rozpędu przyjąłem, że chodzi o pelleciaka.. Jak sprawdziłeś w trybie test i ślimak się obraca/podaje paliwo to wyklucza przyblokowanie groszku. Czasami jak kondensator się kończy to objawy nie pojawiają się regularnie (niektórym wtedy pomagało puknięcie, żeby podajnik zaskoczył), więc może na ten problem trafiłeś. Odłącz jeszcze sterownik na 15-20min od zasilania i sprawdź potem działanie w trybie automatycznym.

    • #79151

      Witam,

      Spradziłem, niestety nie pomogło. Czeka mnie wymiana sterownika?

      Pozdrawiam

       

    • #79157
      Patrol
      Uczestnik

      Zadzwoń do serwisu to podpowiedzą co jeszcze możesz sprawdzić. Nie wiem czy tu jest możliwy błąd softu , ale wymiana sterownika to będzie ostateczność.

    • #79593

      Witam,

      A więc sterowniik był w naprawie, Coś w elektronice było wymienione.

      Niestety po powrocie kolejny dziwny objaw a mianowicie wentylator zamiast załączać się z pełną mocą buczy.

      Wentylator wymieniony na nowy-to samo.

      Zmierzyłem napięcie na wyjściu ze sterownika na przewody do wentylatora i zauważyłem, że po fizycznym odłączniu wentylatora napięcie wynosi 230V a po podłączeniu spowrotem spada na 70V.

      Sterownik raz jeszcze odesłany do serwisanta i już mam informację, że nic nie mogą stwierdzić nieprawidłowego. Sterownik działa prawidłowo nawet po podłączeniu mocnieszego wentylatora….

      Pomocy…..

    • #79733
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Za załączanie wentylatora odpowiada triak – co dokładnie naprawili w serwisie?

      W przypadku ciągłej pracy wentylatora powinni wymienić triak na płycie.

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku