Jak ustawić kocioł pelletowy o mocy 25 kw żeby mniej spalał.

Strona główna Forum Pomoc techniczna Jak ustawić kocioł pelletowy o mocy 25 kw żeby mniej spalał.

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #62371
      Grzegorz Serwiak
      Uczestnik

      Od 4 tyg jestem posiadaczem kotła na pellet o mocy 25kw wszystkie parametry są ustawione na minimum a przy metrażu 180 m spala około 60 kg pelletu na dobę czy to normalne dodam że jest bufor i nie grzeje bojlera gdyż jest elektryczny.

    • #62379
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Jak dla mnie to jest bardzo duże spalanie, tylko ono nie bierze się z znikąd.

      Ciepło produkowane przez piec nie znika. Odbiera je bufor a potem dom plus straty na wszystkich etapach więc trzeba poszukać w twojej instalacji co pobiera energię.

      Rozumiem, że wykonywałeś przeważenie podawania.

       

      Czy to jest pierwszy sezon grzewczy?

      Jaką masz instalację? Podłoga, kaloryfery czy mix.

      Jak sterujesz temperaturą w domu? Masz jakiś termostat pokojowy a na kaloryferach głowice termostatyczne?

       

       

       

    • #62378
      SERWIS
      Uczestnik

      Tak jak pisze kolega Mateusz Żurek, podaj trochę więcej informacji na temat swojego budynku, miejsca zamieszkania i strefy klimatycznej (inaczej będzie w Szczecinie a inaczej na Podlasiu). Ponadto warto zwrócić uwagę, czy na przykład zużycie nie wzrasta podczas dużych wiatrów i wysysania ciepła przez komin.

      Czekam na informacje.

    • #62377
      Grzegorz Serwiak
      Uczestnik

      A więc dom jest z pustaka żużlowego w środku wata 5 cm instalacja grzejnikowa grzejniki aluminiowe przy grzejnikach termostaty okna plastikowe dom ogrzewany dotychczas miałowcem od 8 lat. Pellet przeważony wyszło 1.420 okolice Częstochowy

    • #62376
      Patrol
      Uczestnik

      A miałowiec ile wciągał?

    • #62375
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Nie wiem jak dobra izolacja jest ten pustak ale ogólnie nie ma szału.

      Strop ocieplony?

       

      Ile spalales miału? Z tego co wyczytałem miał ma kaloryczność na poziomie 6 kWh a pellet około 5 kWh

      Też masz inna specyfikę grzania. Przy pellecie masz grzanie ciągle.

      60kg pelletu to 300 kWh.

      Na ocieplony dom to bardzo dużo ale w twoim przypadku to niestety może być norma.

      Jeżeli masz czujnik pogodowy to warto z niego skorzystać. Przy +10 stopni potrzebujesz niższej temperatury niż przy – 10 stopni.

      Także warto uztc jakiego kolwiek termostatu pokojowego aby obniżyć temperaturę w układzie jeżeli termostat osiągną temperaturę zadana.

      Proponuję sprawdzić na stronie https://cieplowlasciwie.pl ile energii może potrzebować twój dom.

       

      A, i jeszcze jedno. Czy układ CO został przerobiony aby wykluczyć pracę grawitacyjna?

    • #62374
      Grzegorz Serwiak
      Uczestnik

      Tak jest przerobiony zresztą nigdy nie był grawitacyjny i czujnik zewnętrzny też jest na stropie 10 cm styropianu no to trudno będę musiał się pogodzić z tym spalaniem zobaczę na przyszłą zimę jakie będzie spalanie bo planuję docieplenie styropianem 15 cm.Puki co to dzięki za rady.

    • #62373
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To jak masz czujnik pogodowy to może ustaw sterowanie pogodowe i ustaw pożądaną temperaturę przy +10 i -10

      To na pewno oszczędzi ci parę kilo pelletu.