Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Kaloryfery – pytanie
- Ten temat ma 24 odpowiedzi, 4 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 2 lata, 7 miesięcy temu przez
Mateusz Żurek.
-
AutorWpisy
-
-
24 grudnia 2021 o 01:15 #61444
Patrol
UczestnikMam podobnue wykonaną instalację i przy grzejnikach z głowicami termostatycznymi to powszechny 'objaw’ do tego jeśli zasilane są na niskim parametrze. Można sytuację poprawić wyższym biegiem pompy co masz już odhaczone, poza tym możliwe zapowietrzenie pompy, zabrudzony filtr przed pompą i pozostaje jeszcze sprawdzenie przepływów tj. kryzowanie. Im dalszy grzejnik tym większy przepływ do ustawienia.
-
24 grudnia 2021 o 11:50 #61443
Mateusz Żurek
UczestnikCześć Patrol,
Dziękuję.
Niestety kryzowanie też mam odchaczone choć moz być błędne.
Pompa nie wygląda na zapowietrzoną. Odpowietrzałem ja przy zmianie pompy ochrony powrotu.
Muszę sprawdzić filtry.
W domu jest ciepło, podłogi grzeją więc możliwe, że jedyną przyczyną jest temperatura w układzie.
Mogę jeszcze podnieść ciśnienie w układzie, choć nie wiem czy przy dymu z poddaszem ma to aż takie znaczenie. Obecnie mam 1.2 bara przy 70 stopniach na piecu.
-
24 grudnia 2021 o 12:59 #61442
Patrol
Uczestnikjak w pomieszczeniu jest ciepło to nie ma się czym przejmować; jak dasz 45 i więcej to różnica się zatrze
-
30 grudnia 2021 o 11:23 #61441
Mateusz Żurek
UczestnikCześć Partol,
Jeszcze jedna rzecz nie daje mi spokoju.
Mam pompkę obiegową, automatyczną, ustawioną na max w trybie proporcjonalnym. Zastanawiam się czy to jest poprawny tryb.
Czytałem, że do kaloryferów się go stosuje, ale co w sytuacji jak przepływy ograniczone przez nastawy wstępne czy kryzowanie. Czy pompka nie stwierdzi, że ma duży opór to zmniejszy obroty?
czy nie lepiej było by ustawić max w trybie stałego ciśnienia? Tylko co w sytuacji jak mi się wszystkie termostaty pozamykają?
-
30 grudnia 2021 o 13:56 #61440
Mateusz Żurek
UczestnikChyba mam jeszcze konflikt między pompą ochrony powrotu a pompą CO.
Ochrona powrotu idzie na minimalnych obrotach w trybie stało obrotowym
Pompa CO idzie na max obrotach ale w trybie proporcjonalnym.
Obecnie przykręciłem zawór na powrocie aby pompka ochrony nie zabierała całej wody wychodzącej z pieca.
-
30 grudnia 2021 o 14:02 #61439
Mateusz Żurek
UczestnikA, i okazuje się, że moja pompa CO nie ma trybu stałociśnieniwego. Tylko tryb stałych obrotów lub proporcjonalny.
Więc wiele tu nie nakombinuję.
Trzeba wrócić do kryzowania kaloryferów.
-
31 grudnia 2021 o 01:13 #61438
Patrol
Uczestnik<p style=”text-align: left;”>Ja mam wszystko na jednej pompie na autoadapt, ale przy grzejnikach z termostatami może też być charakterystyka proporcjonalna. Za duży bieg może powodować szumy w instalacji, więc finalnie trzeba dobrać najmniejszą wydajność, przy której wszystko będzie grzało i bym nie zwracał uwagi czy grzeje 3/4 powierzchni grzejnika czy w innej proporcji, byle temperatura była utrzymywana</p>
-
5 stycznia 2022 o 19:21 #61437
Mateusz Żurek
UczestnikCześć Patrol,
Aż mi wstyd się przyznać. Zapomniałem o czyszczeniu filtra przed pompą mieszacza. Szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia. Filtr pełen syfu. Tak jakby gdzieś się włosie do uszczelniania oderwało i przytkało filtr.
Czyszczenie zrobiłem jak już pompa przestała się obracać.
Kupiłem nową pompę na podmianę i się okazało, że przez sterownik nie mieści mi się na miejsce starej pompy więc musiałem zamieniaj pompę z tą do CWU. It jej nie używałem.
Jutro rozbiórek stara pompę i spróbuję ją wyczyścić. Może uda się odratować.
-
6 stycznia 2022 o 09:37 #61436
Patrol
UczestnikNajważniejsze, że problem namierzony i powodzenia z odratowaniem pompy. Jakie masz modele tych pomp?
-
6 stycznia 2022 o 13:46 #61435
Mateusz Żurek
UczestnikPompy mam LFP ePCO.
Niestety pompa nie do odratowania.
Rozkręciłem ile mogłem a tam czysto. Zauważyłem, że jak pociągnę za wirnik to się odblokowuje. Tak jakby w tej drugiej pozycji klinował się wał i też zauważyłem, że z odpowietrzenia nie płynie nawet kropla wody.
Tego niestety nie rozbiorę.
No, nic. Na razie działa na pompie od CWU. Nowa pompę muszę przestawić i powinna wejść. Ale to już jak będzie cieplej.
Dziękuję za wsparcie.
-
14 stycznia 2022 o 21:01 #61434
Mateusz Żurek
UczestnikJa mam w tym roku jakąś kumulację.
Do pom doszła jeszcze grzałka.
Dobrze, że mam zapasową.
-
14 stycznia 2022 o 22:31 #61433
Patrol
UczestnikTak to jest w kotłowniach, że na usterki wybierany jest zawsze okres świąteczno-noworoczny
-
14 stycznia 2022 o 23:29 #61432
Mateusz Żurek
UczestnikTyle dobrze, że jest w miarę ciepło i wymiana może spokojnie poczekać do rana.
-
15 stycznia 2022 o 09:26 #61431
Patrol
UczestnikRozpalenie pelletu na palenisku to też nie jest problem bez grzałki, a jak temp. sprzyja to tym bardziej można poczekać. Mój stary zasobnik cwu delikatnie rozszczelnił się przed końcem 2020 więc przed sylwestrem kończyłem lutować połączenia do nowego zbiornika. Jak nie urok to sra..
-
15 stycznia 2022 o 13:43 #61430
Mateusz Żurek
UczestnikPamiętam temat zasobnika.
Nie mam sprzętu na takie akcje, więc pewnie szukał bym pomocy hydraulika lub w ostateczności kupił sprzęt.
Grzałka i pompa wymieniona.
Sama grzałka miała 10203 rozpalenia więc nadszedł jej czas.
-
25 lutego 2022 o 13:26 #61429
Mateusz Żurek
UczestnikW tym sezonie mam chyba kumulację problemów.
Dzisiaj padła grzałka w zasobniku CWU.
-
17 kwietnia 2022 o 07:09 #61428
HTONE
UczestnikWitam mam pytanie odnośnie temp kaloryferów jest mała różnica między górą a dołem czyli zasilaniem a powrotem tylko 3-4st różnicy w instrukcji jest napisane miedzy 10 -20 jak to zmienić ?
-
18 kwietnia 2022 o 15:40 #61427
Mateusz Żurek
UczestnikJeżeli nie słychać szumów to nie ruszaj.
Masz najprawdopodobniej duży przepływ co pozwala grzać mniejszą temperatura w układzie co.
Ja celowo, daje większy przepływ co pozwala obniżyć różnice temperatury wejścia i wyjścia co też pozwala grzać mniejszą mocą pieca.
Jak piec pracuje w trybie ciągłym to zmniejszył bym temperaturę żądaną co.
Jak używasz czujnika pogodowego to zmniejszyłbym krzywa grzewcza lub przesunięcie krzywej a w nowszych sterownikach ustawionym niższa temperaturę przy +10 i -10.
Jak na siłę chcesz zwiększyć różnice temperatur to zmniejsz obroty pompy co.
-
19 kwietnia 2022 o 16:30 #61426
HTONE
UczestnikMam pogodówkę i termostat pokojowy który wyłącza zawór mieszający w zasadzie używam termostatu gdyż kocioł pracuje tylko w weekend i potrzebuje szybko dużą mocą nagrzać do odpowiedniej temp ,słyszałem że jak większa różnica czyli mniejszy przepływ kocioł lepiej grzeje i mniej zużywa paliwa mowa tu oczywiście o kotle ht one 8 czy jest możliwość zmiany obrotów pompy w tym kotle ?
-
20 kwietnia 2022 o 08:40 #61425
Mateusz Żurek
UczestnikTo przy podłogówce szybko się nie da. Ona ma dużą bezwładność i potrzeba czasu do nagrzania.
<span style=”color: #898989; font-family: 'Open Sans’, sans-serif; font-size: 14px;”>,słyszałem że jak większa różnica czyli mniejszy przepływ kocioł lepiej grzeje i mniej zużywa paliwa</span>
To są raczej brednie. Przy małej delcie dostarczasz tyle samo mocy co przy dużej delcie z tym, że różni się przepływ.
Przy dużej delcie piec dostaje duże ilości zimnej wody i może potrzebować więcej wody zawrócić na powrót aby utrzymać go na odpowiednim poziomie.
No i jeszcze przy małym przepływie możesz nie dogrzewać części podłogi.W piecach Ht One da się zmienić obroty pompy. Niestety nie wiem gdzie się ona znajduje. Prawdopodobnie gdzieś z przodu pod zasobnikiem na pellet. Możesz zadzwonić do serwisu. Powiedzą co gdzie znaleźć tą pompę.
Według mnie powinno się stosować najwyższy bieg pompy obiegowej jaki jest jeszcze dla ciebie komfortowy. U mnie równomiernie wygrzewają się kaloryfery i do tego piec pracuje na niższej mocy.
-
21 kwietnia 2022 o 16:47 #61424
HTONE
UczestnikNie mam podłogówki tylko kaloryfery pogodówka to czujnik zewnetrzny temperatury ale i tak kozystam z termostatu pokojowego żle mnie zrozumiałeś co do pomy odkręcę tylną blachę i zobaczę czy jest regulacja
-
21 kwietnia 2022 o 18:43 #61423
Mateusz Żurek
UczestnikA, racja.
Z jakiegoś powodu przeczytałem podłogowa zamiast pogodowa.
Jak przedstawisz obroty pompy to sprawdź czy kaloryfery są ciepłe na całej długości.
U mnie na niższych obrotach kaloryfery nie są ciepłe na całej długości.
-
16 września 2022 o 22:47 #79055
Ewa Mielniczek
UczestnikWitam.
Mam pytanie. Od miesiąca mam dopiero podłączony piec na pellet więc jestem trochę zielona w temacie.
Robi się już na zewnątrz chłodno więc przelaczylam na tryb „zima”, na regulatorze pokojowym mam ustawione powiedzmy 22 st. W domu jest k 18 kaloryfery zimne. Odpowietrzane były przy montażu.
Mam siłownik afiso i czy powinnam na nim coś przestawić by puściło mi wodę na kaloryfery i zaczęły grzac? Ustawiony jest na „0” po montażu. Czy w czymś innym jest jakiś problem?
-
18 września 2022 o 19:32 #79057
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Siłownik powinien być podpięty do sterownika pieca i to piec powinien go otwierać kiedy zajdzie taka potrzeba.
Czas pełnego otwarcia siłownika trzeba wpisać w sterowniku i chyba aktywować siłownik mieszacza 1.
Siłownik w pozycji 0 oznacza, że cała ciepła woda od razu wraca do pieca. Nie będzie grzał kaloryferów.
Jak masz instrukcje do pieca to w niej jest napisane jak włączyć sterowanie siłownikiem.
No i jeszcze pytanie czy masz siłownik czy tylko zawór 3 lub 4 drogowy firmy afriso?
Jak masz tylko zawór to ustawiasz ręcznie ile ciepłej wody ma iść na kaloryfery.
-
-
AutorWpisy