      witam ,mam kocioł na pelet hit 900 i od 2 dni mam problem z rozpaleniem i z utrzymaniem jasności płomienia ,otóż rozpalenie następuje w drugiej próbie przy pierwszej nie widzi płomienia lub jest minimalna czyli 1% ,później pracując na maximum też jest problem z utrzymaniem wartości 100/%płomienia ,jeśli na zaworze ustawię temp,60 stopni piec ma problem z osiągnięciem temp.70 stopni i pracuje non stop,próbowałem wydłużyć czas rozpalania i zwiękrzyć dawkę peletu oraz zwiękrzyć nadmuch w trakcie rozpalania nic to nie dało. Czy to wina jakości peletu ? dodam że od początku palę tym samym peletem. Jeszcze dodatkowo zauważyłem że gdy piec ma temp.66 stopni to potrafi wrzucić rozpalanie i wtedy w dalszym ciągu jasnoś  płomienia jest na poziomie 50 do 30 % ,już nie wiem czy to wina peletu czy grzałki a może czujnika od jasności płomienia ,wiem że to troche zagmatwane ale to zaobserwowałem ,pozdrawiam

    • #62311
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Podstawa to wykonanie przeważenia podawania i wprowadzenie rzeczywistej wydajności podajnika. Inaczej piec będzie się dziwnie zachowywał.

      Zakładam, że masz poprawne napowietrzenie kotłowni.

       

    • #62310
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

       

      Tak jak pisze Mateusz w celu zweryfikowania poprawności pracy zawsze zaczynamy od sprawdzenia wydajności podajnika. Po wpisaniu rzeczywistej wartości można ocenić czy występują problemy. Na podstawie wydajności podajnika jest wyliczana dawka paliwa do rozpalania i poszczególnych progów mocy.

       

      Pozdrawiam

      Serwis Heiztechnik

    • #62309
      hit 900
      Uczestnik

      jeszcze jedno pytanie odnośnie sterowania zaworu trójdrożnego i ustawiania temperatur.  -czy może on tak się ustawiać że piec nie może osiągnąć 70 stopni i czy jak ustawię temperaturę na zaworze 60 stopni to wtedy kocioł nie da rady osiągn ąć  70 stopni czy to raczej da radę ?

    • #62308
      hit 900
      Uczestnik

      wytłumacz mi proszę co mam rozumieć przez prawidłowe napowietrzenie kotłowni bo był fachowiec i nic mi nie wytłumaczył nie powiem jaki to fachowiec bo nie o to chodzi ,wyjaśniam jak mam zrobione napowietrzenie ,otóż otwór jest w drzwiach wejściowych nie powiem czuć wejście powietrza do kotlowni a kocioł stoi w odległości niemal 2 metrów od drzwi naprzeciwko ,ważenie wykonałem wyszło 9,5 kg to wpisałem 10 kg.

    • #62307
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Modulacja mocy w kotle ma na celu zmniejszanie mocy zbliżając się do temperatury zadanej aby kocioł się nie wyłączył w przypadku, gdy instalacja cały czas odbiera ciepło (aby nie nastąpiło niepotrzebne wygaszanie i odpalanie po 30 min).

      Czym wyższa temperatura na zaworze mieszającym tym mniejsze podmieszanie na zaworze mieszającym (zawór może być nawet otwarty na max) i kocioł nie osiągnie temperatury zadanej w przypadku, gdy moc pobierana przez instalację będzie wyższa od aktualnej mocy na kotle.

      Pozdrawiam

      Serwis Heiztechnik

    • #62306
      hit 900
      Uczestnik

      byłem u kolegi który pali tym samym peletem i zauważyłem u niego że ta jasnoś płomienia jest na poziomie w sumie 100% a co jeszcze mnie zastanawia to temperatura palnika u niego jest 50 stopni przy temperaturze kotła 57 stopni gdzie u mnie przy 70 stopniach kotła temperatura palnika max 33 stopni .

    • #62305
      SERWIS
      Uczestnik

      Jasność płomienia jest tylko poglądowa i nic nie znaczy. Czujnik ten ma jedynie pokazać, że wartość jest wyższa niż próg detekcji płomienia, bodajże 30% i powyżej wchodzi w tryb pracy, wszystko co jest powyżej nie ma znaczenia, jaka jest wartość.

      Co do temperatury podajnika / palnika to zależy od ciągu kominowego, nawiewu i mocy palnika oraz od jego typu. Ważne, aby nie przekraczał wartości krytycznej, czyli 80 stopni.

    • #62304
      hit 900
      Uczestnik

      skoro jesteśmy przy temacie to jeszcze jedno pytanie dlaczego nie rozpala za pierwszym razem jak to robił wcześniej zauważyłem że zapalarka pracuje a jasności płomienia nie widzi taj jakby za późno i ponawia rozpalanie ,dopiero za drugim razem po ponownym podaniu peletu zaczyna być tak jak powinno i przechofdzi na pracę /

    • #62303
      Patrol
      Uczestnik

      Powinieneś zwiększyć dawkę podawania na potrzeby rozpalania

    • #62302
      SERWIS
      Uczestnik

      Może trzeba przeczyścić komorę palnika że tak jak piszesz, jest płomień a czujnik go nie widzi, o ile dobrze to zrozumiałem

    • #62301
      hit 900
      Uczestnik

      czyściłem cały palnik wyciągajc go i staram się na bierząco czyścić wszelkie pozostałości po spalaniu peletu na palniku ,a może towina rozpalarki za słabo grzeje dopiero za drugim razem jak jest więcej peletu wszystko szybciej się zapala ,kiedyś mi padła całkiem to dało sie to zauważć bez problemu a takie dodatkowe pytanie : w miejscu przy dmuchawie jest czujka z prawej strony patrząc w kierunku drzwiczek pieca po lewej zapalarka a po środku jest coś jeszcze jakiś przewód i w chodzi to tak jak cała reszta do palnika może to jeszcze to padło sam nie wiem

    • #62300
      hit 900
      Uczestnik

      robiłem wszystko i dawkę i czas i nadmuch

    • #62299
      hit 900
      Uczestnik

      na początku to pomagało

    • #62298
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W serwisie > Ustawienia palnika > rozpalanie podnieś dawkę do rozpalania o 10-15%.

      Pozdrawiam

      Serwis Heiztechnik

    • #62297
      hit 900
      Uczestnik

      nie mogę trafić po tej ścieżce ,rozumiem że serwis ma pan na myśli menu serwisowe za pomocą kodu serwisowego ,ale tam jest opcja rozpalania i tylko czas podawania paliwa gdzie mam ustawione na 75 sekund ,podniść tu tylko na ile?

    • #62296
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czyli jest trochę inne menu. W takim wypadku podnieś o 5-10 s.

       

      Pozdrawiam

      Serwis Heiztechnik

    • #62295
      hit 900
      Uczestnik

      podniosłem o 10s więcej i jest jak cię mogę ,bywało lepiej z tym rozpalaniem, tak jak pisałem wcześniej podczas rozpalania w początkowej fazie jasność płomienia jest 0 % dopiero później czyli w drugiej fazie rozpalania zaczyna coś się zmieniać i tak uporczywie to idzie ,

       

      mam jeszcze pytanie czy jak na kotle przykładowo ustawię 70 stopni a na zaworze 60 stopni to czy  kocioł powinien w pewnym momencie przejść w stan postoju ?

      bo przyznam szczerze próbowałem i idzie to z uporem a czasami jak zwykle ta jasnośc płomienia jakoś się gubi i potrafi wskoczyć rozpalanie gdzie kocioł ma w tym momencie temperaturę jakieś 66 stopni ,

      pozdrawiam

    • #62294
      SERWIS
      Uczestnik

      1. Spróbuj przeczyścić fotokomórkę

      2. Kocioł może nie osiągnąć temperatury zadanej z racji modulacji palnika. Palnik, a zarazem kocioł moduluje moc w zakresie 30 – 10o%. Jeśli się okaże że zapotrzebowanie na ciepło budynku będzie powyżej załóżmy to 40% mocy kotła, to może on dochodzić do temperatury zadanej, ale jej nie osiągać, gdyż jego moc w pobliży temperatury zadanej jest niewystarczająca. Jeśli chcesz aby osiągał temperaturę zadaną musisz zmniejszyć zakres modulacji, ale nie jest to wskazane.

    • #62293
      Hasacz
      Uczestnik

      A czy ktoś z was miał tak , że wyskakiwało nie udane rozpalanie , ale spowodowane tym , że palenisko nie wyjeżdżało do końca , tylko zatrzymywało się w połowie ?

    • #62292
      SERWIS
      Uczestnik

      Tak, w przypadku blokady podłogi paleniska rozpalanie będzie nieudane, ponieważ paliwo przesypuje się bezpośrednio do popielnika.

    • #62291
      hit 900
      Uczestnik

      fotokomórkę czyściłem i sprawdzałem ją świecąc latarką wtedy wskazywła 100% a zaraz po wyjęciu z palnika łapała już jakieś światło 2-3% a potem poświeceniu latarką wzrastało ,

      czy może mieć znaczenie głębokość włożenia jej w palniku na odczyt?

      zauważyłem że przy minimalnej mocy u mnie jest to 8 kw jasność tego płomienia jest niska bo przy  więkrzej jest do przyjęcia

      minimalną moc osiąga przy temperaturze jaką ma ustawioną kocioł ja mam 70 stopni i wtedy dochodzi do osłabnięcia płomienia i czasami następuje ponowne rozpalanie gdzie powinien przejść w postuj

    • #62290
      SERWIS
      Uczestnik

      Być może przy tej mocy minimalnej jest za mało płomienia spowodowane małą ilością paliwa.

      Sprawdź jak jest wydajność podajnika. Czasami dzieje się tak jak na dole zbiornika paliwa uzbiera się dużo syfu, pyłu i takich tam.

      Jeśli by to wszystko nie pomogło, to może trzeba będzie wymienić fotokomórkę i napiszesz zgłoszenie do serwisu.

    • #62289
      Hasacz
      Uczestnik

      A czym może być spowodowane blokowanie podłogi paleniska ?

      Dzieje się tak zawsze podczas trybu  czyszczenia , bardzo dużo czasu mija zanim uda się spowodować wysuniecie paleniska do końca (40-60 minut)

    • #62288
      hit 900
      Uczestnik

      no i po wymianie fotokomórki jasność płomienia osiągnęło upragnione 100 %

      jest jeszcze jeden mały szczegół nie odpala za pierwszym zasypem ale nie ma informacji o nie udanym rozpaleniu tylko z lekka dosypie i się rozpali

      dziękuje za zainteresowanie moim problemem i myślę że nie spotkają mnie podobne sytuacje a jeśli odpukać to znajdę tu pomocną dłoń pozdrawiam

    • #62287
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

       

      W takim wypadku podnieś tylko delikatnie dawkę paliwa do rozpalania.

       

      Pozdrawiam

      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 25 odpowiedzi wątku