      Witam

      Borykam się z problemem niskiej temperatury pracy pieca, zaznacze że jestem laikem w tym temacie.

      Piec VITECO EG PELLET MINI COMPACT 24KW REVO, Palnik PELLAS REVO, Sterownik PELLASX.

      Paliwo 4,6 kaloryczność klasa A1/C1

      A więc problem polega na tym że gdy piec ma za zadanie ogrzać dom czyli oddać ciepło na kaloryfery jak i podłogówkę działa na niskich temperaturach przez co działa długo bo sobie nie radzi są to temperatury w przedziale 33-37 stopnia. Gdy natomiast ma za zadanie ogrzać CWU bez problemu nagrzewa się do np 55 stopni po czym woda się ładnie nagrzewa Bojlerze. Pelet się ładnie dopala nie widzę jakiś dziwnych zjawisk.

      Podam fotki z ustawieniami może mnie naprowadzicie.

      Dziękuje za pomoc.

      Załączniki:
    • #61499
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć, to chyba nie jest pięć haiztechnik, ale tak czy inaczej ustaw temperaturę załączania pompy kotła na 50 stopni.

      W ten sposób piec będzie miał więcej skumulowanego ciepła aby poradzić sobie z zalaniem przez zimną wodę z instalacji co. Do tego będzie już rozpędzony więc powinien sobie poradzić lepiej poradzić.

      Jak masz zrealizowana ochronę powrotu?

      Z CWU nie masz takiego problemu gdyż woda wracająca z zasobnika ma mniej więcej tyle stopni co obecnie jest w zasobniku więc piec bardziej zachowuje się jakby grzał sam siebie ale zamiast 70 litrów wody miał w sobie 300l.

    • #61498
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ty masz siłownik na zaworze 3 lub 4 drogowym?

      Piec przy tych ustawieniach powinien startować jak jego temperatura spadnie poniżej 57 stopni.

      Jak u ciebie start przy 57 stopniach powoduje dalszy spadek do 30 stopni to masz coś nie tak w układzie co albo wyłączasz piec po osiągnięciu temperatury na termostacie pokojowym i pozwalasz piecu wychłodzić się.

      Ustawienie startu pompy kotła na 50 powinno zablokować wszystkie pompy do przekroczenia tej temperatury. Chyba, że twój sterownik ma inaczej.

       

    • #61497
      F04357
      Uczestnik

       

      Czy taki screen pomoże?

      Tak piec mam innej firmy.

      10

      Załączniki:
    • #61496
      F04357
      Uczestnik

      Piec chodzi nonstop czasami się wyłączy w tryb „postój” jak ma osiągniete wartości temp w pokoju jak i w CWU.

    • #61495
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ten screen pokazuje tylko tyle, że przy -5.5 na zewnątrz nie pracuje pompa. Nie wiem w jakiej sytuacji go zrobiłeś.

      To normalne?

    • #61494
      Patrol
      Uczestnik

      Cześć,

      14,5kg/h to szybkość podawania paliwa zmierzona czy wpisana z czapy? jeśli realna wartość jest niższa to moce są zaniżone (przykładowo jeśli realnie byłoby 9kg/h to już nie masz 16kW tylko w okolicy 10..);

      podaj więcej danych dot. instalacji i powierzchni ogrzewanej – kocioł nominalnie ma 24kW i celowo jest przycięty na max 16kW?

      przy okazji zrób z econeta zrzut ekranu z historii danych z ostatniej doby (t.koła, t.powrotu, t.mieszacza, t.cwu, płomień, wraz z opcją 'tryb pracy’)