Odpowiednia moc pieca?

Strona główna Forum Pomoc techniczna Odpowiednia moc pieca?

Oglądasz 6 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #61602
      Cezary Kloch
      Uczestnik

      Witam, jestem świeżym nabywcą heiztechnik daspell lux GL Ht 15kw. Do nagrzania 160 m2 z czego ok 40 m2 to podłogówka a resztę grzejniki aluminiowe. Dom 2 kondygnacyjny z lat 80 tych, podwójny mur i ocieplenie zewnętrzne 5 cm styropian. Temp kotła zadana na kotle to 70 ale niestety dobija tylko max 50. Czy oby nie był za mały kociołek do powierzchni domu? Ewentualnie może ktoś podesłać jakieś ustawienia?

    • #61609
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Ciężko powiedzieć czy moc jest odpowiednia. Musisz sobie policzyć na cieplowlaściwe.pl

      Na początek warto wykonać przeważenie podawania i wpisać poprawną wydajność podajnika aby piec wiedział ile paliwa mu się sypie.

      Kaloryczność paliwa też jest istotne więc wpisz coś między 4.7 – 5kwh

      Sprawdź też czy w sterowniku masz wprowadzona moc pieca na 15kw.

      Jak sterujesz temperatura, która idzie na kaloryfery i podłogi?

      Ogólnie problem z brakiem mocy, jeżeli takowy będzie, powinien się objawić dopiero przy niższych temperaturach.

    • #61608
      Cezary Kloch
      Uczestnik

      Właśnie okazało się że moc pieca ustawiona była na 13.5 kw a jeżeli chodzi o sterowanie na  ogrzewanie to jedynie tylko przez termostaty na grzejnikach. Jest zamontowany zawór 3 drożny ręczny jedynie z ustawieniem procentowym dopływu ciepłej wody.

       

    • #61607
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nawet przy 13,5kw pięć powinien osiągać zadaną, tylko potrwa to dłużej.

      Jeżeli dopiero co odpaliłem pięć to poczekaj parę dni. Rozgrzewanie domu trochę zajmuje.

      Ale i tak zweryfikuj wydajność podajnika. Błędnie ustawioną może powodować, że pięć ma problemy z osiągnięciem zadanej.

       

      Jak będzie ci brakować mocy to zadzwoń na serwis i zapytaj o ile możesz przekroczyć moc maksymalną. Obstawiam, że o 1 – 3kwh piec powinien spokojnie wytrzymać. Sam palnik pozwoli nawet na więcej.

      Możesz też ustawić kaloryczność paliwa na 4.5. Tyle z pewnością ma pellet, którym palisz. Ja ustawiam deklarowane 5.2 kwh, ale robię to z premedytacją dbając tylko aby na mocy minimalnej piec miał pewne 5kwh, co jest mocą minimalna mojego palnika. Mogę sobie robić taki zabieg ponieważ u mnie nawet 10kwh to za dużo.

    • #61606
      Cezary Kloch
      Uczestnik

      A czy moc nadmuchu 28 % to nie za mało?

       

    • #61605
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To zależy od ciągu w twoim kominie.

      U mnie na 10kwh mam nadmuch 32%.

       

    • #61604
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Nadmuch na mocy maksymalnej powinien być tak ustawiony aby płomień wychodzący z palnika dotykał delikatnie przeciwległej ściany. Zmniejsz nadmuch wstępnie na 24%, a jeżeli płomień nadal będzie krótki to do 20%.

Oglądasz 6 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.