Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Odpowiednia moc pieca?
- Ten temat ma 6 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 3 lata, 3 miesiące temu przez
SERWIS1.
-
AutorWpisy
-
-
28 listopada 2021 o 10:26 #61602
Cezary Kloch
UczestnikWitam, jestem świeżym nabywcą heiztechnik daspell lux GL Ht 15kw. Do nagrzania 160 m2 z czego ok 40 m2 to podłogówka a resztę grzejniki aluminiowe. Dom 2 kondygnacyjny z lat 80 tych, podwójny mur i ocieplenie zewnętrzne 5 cm styropian. Temp kotła zadana na kotle to 70 ale niestety dobija tylko max 50. Czy oby nie był za mały kociołek do powierzchni domu? Ewentualnie może ktoś podesłać jakieś ustawienia?
-
28 listopada 2021 o 15:01 #61609
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Ciężko powiedzieć czy moc jest odpowiednia. Musisz sobie policzyć na cieplowlaściwe.pl
Na początek warto wykonać przeważenie podawania i wpisać poprawną wydajność podajnika aby piec wiedział ile paliwa mu się sypie.
Kaloryczność paliwa też jest istotne więc wpisz coś między 4.7 – 5kwh
Sprawdź też czy w sterowniku masz wprowadzona moc pieca na 15kw.
Jak sterujesz temperatura, która idzie na kaloryfery i podłogi?
Ogólnie problem z brakiem mocy, jeżeli takowy będzie, powinien się objawić dopiero przy niższych temperaturach.
-
28 listopada 2021 o 18:15 #61608
Cezary Kloch
UczestnikWłaśnie okazało się że moc pieca ustawiona była na 13.5 kw a jeżeli chodzi o sterowanie na ogrzewanie to jedynie tylko przez termostaty na grzejnikach. Jest zamontowany zawór 3 drożny ręczny jedynie z ustawieniem procentowym dopływu ciepłej wody.
-
28 listopada 2021 o 18:24 #61607
Mateusz Żurek
UczestnikNawet przy 13,5kw pięć powinien osiągać zadaną, tylko potrwa to dłużej.
Jeżeli dopiero co odpaliłem pięć to poczekaj parę dni. Rozgrzewanie domu trochę zajmuje.
Ale i tak zweryfikuj wydajność podajnika. Błędnie ustawioną może powodować, że pięć ma problemy z osiągnięciem zadanej.
Jak będzie ci brakować mocy to zadzwoń na serwis i zapytaj o ile możesz przekroczyć moc maksymalną. Obstawiam, że o 1 – 3kwh piec powinien spokojnie wytrzymać. Sam palnik pozwoli nawet na więcej.
Możesz też ustawić kaloryczność paliwa na 4.5. Tyle z pewnością ma pellet, którym palisz. Ja ustawiam deklarowane 5.2 kwh, ale robię to z premedytacją dbając tylko aby na mocy minimalnej piec miał pewne 5kwh, co jest mocą minimalna mojego palnika. Mogę sobie robić taki zabieg ponieważ u mnie nawet 10kwh to za dużo.
-
29 listopada 2021 o 20:13 #61606
Cezary Kloch
UczestnikA czy moc nadmuchu 28 % to nie za mało?
-
29 listopada 2021 o 21:27 #61605
Mateusz Żurek
UczestnikTo zależy od ciągu w twoim kominie.
U mnie na 10kwh mam nadmuch 32%.
-
6 grudnia 2021 o 11:07 #61604
SERWIS1
Opiekun forumNadmuch na mocy maksymalnej powinien być tak ustawiony aby płomień wychodzący z palnika dotykał delikatnie przeciwległej ściany. Zmniejsz nadmuch wstępnie na 24%, a jeżeli płomień nadal będzie krótki to do 20%.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.