      piotr wolszczak
      Uczestnik

      RED ONE 11 KW CZY KONIECZNE JEST DOPROWADZENIE WETYLACI I CO POLECACIE JAKIE RURY 110 WYSTARCZY CZY WIEKSZ A JEŻELI WIEKSZA TO NAPISZCIE

    • #61773
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Tak,

      Zgodnie z prawem i dla twojego bezpieczeństwa musisz mieć otwór napowietrzający o odpowiednich wymiarach. Z tego co pamiętam 200x200mm lub fi 160 na wysokości około 30 cm nad ziemią. Najlepsza będzie ztka.

      Do tego potrzebujesz wentylację wyciągową pod sufitem. Nie pamiętam wymiarów.

      Ważne aby całość działała grawitacyjnie.

      W wytrzyszczce przydał by się regulator ciągu RCK. Przydaje się jak wieje.

    • #61772
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Każdy kocioł do spalania paliwa potrzebuje powietrza. Minimalny kanał według przepisów to 200 cm2 (rura fi 160 mm). Oczywiście do małych kotłów (do 15 kW) wystarczyłaby rura 110 mm ale z przepisami się  nie dyskutuje.