Zgodnie z prawem i dla twojego bezpieczeństwa musisz mieć otwór napowietrzający o odpowiednich wymiarach. Z tego co pamiętam 200x200mm lub fi 160 na wysokości około 30 cm nad ziemią. Najlepsza będzie ztka.
Do tego potrzebujesz wentylację wyciągową pod sufitem. Nie pamiętam wymiarów.
Ważne aby całość działała grawitacyjnie.
W wytrzyszczce przydał by się regulator ciągu RCK. Przydaje się jak wieje.
Każdy kocioł do spalania paliwa potrzebuje powietrza. Minimalny kanał według przepisów to 200 cm2 (rura fi 160 mm). Oczywiście do małych kotłów (do 15 kW) wystarczyłaby rura 110 mm ale z przepisami się nie dyskutuje.