8 listopada 2022 o 18:06 #79392
Marcin Kowalczyk
UczestnikWitam od kilku miesięcy mam problem prawdopodobnie z płytą główną w kotle na pellet Dasspell 20 kW . Kocioł codziennie wysypuje się wszystkimi możliwymi błędami i awariami( błąd EEPROM , pomiar cwu, pomiar temperatury kotła, transmisji itd..) których nie idzie skasować trzeba kocioł odłączyć od zasilania . Płyta była już dwukrotnie w naprawie i sprawdzana w firmie Brager. Kocioł jest podłączony przez zasilacz awaryjny z firmy VOLT więc z napięciem nie powinno być problemów. We wrześniu wymieniłem czujnik kotła i usterkai przestała się pojawiać, niestety do dnia wczorajszego . POMOCY!!!!!!
-
8 listopada 2022 o 21:31 #79393
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Jak masz błąd EEPROM to będziesz miał losowe błędy.
Walnięta jest pamięć i podczas odczytu dostaje dane z tyłka.
Dzwoń na serwis. Tylko oni mogą tu pomoc.
Spróbuj jeszcze podpiąć piec bez ups-a. Może nie daje ci czystego sinusa czy ma jakieś wahnięcia napięcia.
-
13 listopada 2022 o 10:05 #79497
Marcin Kowalczyk
UczestnikBez ups-a było dokładnie to samo i serwis zasugerował żeby zasilić kocioł przez UPS bo zasugerowali że to mogą być jakieś zakłócenia z sieci (fotowoltaika ) ale niestety do tych awarii dochodzi również w nocy
-
14 listopada 2022 o 09:12 #79507
Mateusz Żurek
UczestnikTeż mam PV, ale starszy piec.
Nic takiego się nie dzieje. Może te nowsze sterowniki są bardziej wrażliwe.
Jak dla mnie błąd EEPROM jest do rozwiązania tylko przez serwis. Może płytę główną trzeba wymienić.
Dzwoń do serwisu.
-
14 listopada 2022 o 09:16 #79508
piotr wolszczak
Uczestnika jeśli jest np EEprom jednorazowy należy powiadomić serwis a jeśi np włącza pani wyłącza i komunikat się pojawi błąd Eeprom ??
-
14 listopada 2022 o 09:26 #79509
Mateusz Żurek
UczestnikTeż bym zadzwonił na serwis.
Chociaż po to aby się dowiedzieć jak zdiagnozować problem.
Pamięć EEPROM jest czyszczona i programowana przy użyciu prądu elektrycznego więc wszelkie problemy z siecią mogą tu mieć znaczenie.
Nie zdziwionym się jakby wadliwy kondensator powodował takie problemy.
-
16 listopada 2022 o 09:44 #79543
Marcin Kowalczyk
UczestnikBardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie . Dzisiaj ma wrócić moja płyta z kolejnej naprawy mam nadzieję że już będzie dobrze a jak nie to zostaje serwis.
-
16 listopada 2022 o 09:48 #79549
Marcin Kowalczyk
Uczestnika jeśli jest np EEprom jednorazowy należy powiadomić serwis a jeśi np włącza pani wyłącza i komunikat się pojawi błąd Eeprom ??
Bład eeprom pojawiał się po wyłączeniu i ponownym załaczeniu bo inaczej nie idzie skasować błędów.
-
16 listopada 2022 o 09:51 #79550
Marcin Kowalczyk
Uczestnik<p style=”text-align: center;”>Mam krótkie nagranie które obrazuje wszystko ale nie mam go jak umieścić na forum za duży rozmiar ( 80 Mb)</p>
-
16 listopada 2022 o 13:59 #79563
Mateusz Żurek
Uczestnik<p style=”text-align: center;”>Mam krótkie nagranie które obrazuje wszystko ale nie mam go jak umieścić na forum za duży rozmiar ( 80 Mb)</p>
Wrzuć na YouTube i podaj link
-
-