Ogólnie służy to po to aby utrzymać płomień po cyklu pracy w celu ponownego startu pieca bez użycia grzałki.
Ma to sens jak masz bardzo krótkie postoje.
Nie wiem jak to ustawić, nie stosuje tego gdyż u mnie postoje trwają co najmniej 30 minut a źle dobrane ustawienia mogą doprowadzić do przegrzania pieca.
Radzę zadzwonić na serwis jak chcesz wypróbować ten tryb.
Oki. Przestoje mam około 20 minut to nie wiem czy jest sens. Mam drugą sprawę. Oczywiście jestem na wyjeździe a w domu sterownik HT w pokoju nie reaguje na dotyk. Co się stało?
Postój 20min to za krótki czas, więc tryb nadzoru/podtrzymania ma wtedy sens, bo straty z wygaszania i ponownego rozpalania będą większe. Nadzór musisz tak dobrać, żeby temperatura kotla nie wzrastała i jednocześnie by płomienia nie utracić. Druga opcja to zmniejszenie progów mocy (ale też bez przesady) i dobranie histerez tak aby temp. zadanej nie osiągać – palnik będzie sobie modulował od min do max, a wygasi się tylko na potrzeby cyklu czyszczenia.
Nadzór ustawiasz poprzez jego załączenie i określenie czasu trwania – np. 30 min. W tym czasie po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł będzie pracował z mocą 50% mocy minimalnej. W przypadku, gdy temperatura spadnie poniżej zadanej to ustawić się moc przypisana do określonej temperatury poniżej zadanej (według algorytmu modulacji).
Funkcja ta ma sens jedynie w okresie zimowym przy dużych rozbiorach ciepła niwelując niepotrzebne wygaszanie i rozpalanie w krótkim czasie.
Sprawę pulpitu skonsultuj telefonicznie z serwisem.
Autor
Wpisy
Oglądasz 4 odpowiedzi wątku
Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.