Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Pomoc przy optymalizacji spalania
- Ten temat ma 34 odpowiedzi, 4 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 2 lata, 7 miesięcy temu przez SERWIS1.
-
AutorWpisy
-
-
29 grudnia 2021 o 21:23 #61372Tomasz BaranUczestnik
Witam potrzebuje pomocy przy ustawieniu pieca.
Obecnie spalanie pieca to 50-60kg na 24h, takze sporo 😉 Dom ok. 180m2 nieocieplny, poddasze również nie zrobione.
Ustawienie pieca:
Max wydajnosc pieca:20kw, wydajność dmuchawy 45%,
Histeryza przejścia na moc pośrednia 9oC
Pośrednia moc palnika 13kw, wydajność dmuchawy 25%
Histeryzacja przejścia na moc minimalna 4oC
Minimalna moc palnika 10kw, wydajność dmuchawy 11%
Histereza kotła 9oC
Pellet przewazony i ustawione 9,3kg/h kaloryczność 4,8kwh
Od czego najpierw zacząć ?:) Pomóżcie chłopcy 😉
Co do rozpalen to jedno zdjęcie przedstawia dzień 22.12 a drugie 29.12
Czyli średnio 13 rozpalen na dzień.
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
29 grudnia 2021 o 21:26 #61407Tomasz BaranUczestnik
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
30 grudnia 2021 o 07:17 #61406Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Przy nie ocieplonym domu spalanie będzie większe.
Jedyne co mi nie pasuje to ustawienie mocy i nadmuchów. Masz o 400% różnicy w nadmuchu między mocą maksymalna a minimalna a same moce różnią się o 50%.
Nie masz spieków?
Ja bym ustawił twój piec w następujący sposób:
Moc maksymalna: 20 kw nadmuch 35%
Moc pośrednia: 12 kw nadmuch 30%
Moc minimalna: 6 kw nadmuch 25%
Zadaną pieca 70 stopni. Histereza 15 stopni. Histerezy mocy pośrednich 10 i 5 stopni.
Sprawdził bym jak się sprawuje. Czy nie dymi na poszczególnych progach mocy i czy wypala paliwo.
Będziesz musiał pokombinować z nadmuchem aby go dostosować do twoich warunków.
Jaki masz komin i czy masz regulator ciągu kominowego?
Masz chociaż ocieplony dach?
-
30 grudnia 2021 o 10:28 #61405Tomasz BaranUczestnik
Cześć na wstępie to wielkie dzięki za zainteresowanie 🙂
<p style=”text-align: left;”>Mieszkam u teściów od 2 miesiecy więc dopiero zaczynam zabawę z piecem na pellet. Tak, spieki się robią, teściu mówił że próbował różnych pelletow.</p>
<p style=”text-align: center;”>Dach nie jest ocieplony i do tego jeden pokój na gorze jest goły w sensie nie ma ścian wchodzi sie i widać blachę. W styczniu będziemy robić górę w tym będzie ocieplone całe poddasze wełna 20cm 32lambda (mam nadzieję że to też pomoże)</p>
Komin zwykły z cegły, regulatora nie ma. Czytałem kiedyś twój post o tym rck i mam pytanie bo pisałeś że największa różnica w wietrzne dni a jak wygląda sprawa w spokojne dni ale gdy na polu -10 ?Dziś ustawie piec na podane parametry później spróbuję trochę jeszcze z nadmuchami i odezwe się po nowym roku
<p style=”text-align: center;”></p>
-
30 grudnia 2021 o 20:05 #61404Tomasz BaranUczestnik
Tu wstawiam jeszcze ustawienia pieca zaworu co cwu itp.
Zostawić tak ?
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
30 grudnia 2021 o 20:34 #61403Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
RCK ma duże znaczenie przy wietrze ale ciąg w kominie wzrasta wraz ze wzrostem różnicy temperatury wewnątrz kotłowni oraz temperatury zewnętrznej oraz temperatury pieca.
Więc zawsze montaż RCK jest dobrym pomysłem.
Ocieplenie dachu to podstawa. Tam masz 40% strat.
Spieku robią się głównie z powodu zbyt dużych nadmuchów. Im wyższy nadmuch tym większa temperatura spalania. Wtedy pył z paliwa się spieka zamiast spalić. Oczywiście paliwo też może mieć zanieczyszczenia, które powodują spieki, ale da się z tym walczyć zmniejszając nadmuch.
Ważne aby piec nie dymił a płomień był w miarę żółty i prawie dochodził do przeciwnej ściany pieca, ale to ma mniejsze znaczenie, bo na niskich mocach może się nie wydarzyć.
Więc na początek ogranicz nadmuchu i spiek powinien zacząć znikać a spalanie powinno spaść, choć brak ocieplenia może tu przeszkodzić.
-
5 stycznia 2022 o 10:30 #61402Tomasz BaranUczestnik
Spalanie po mimo ciepłych dni, jestem pewien że się zmniejszyło
Niestety spieki dalej są. Co do twoich sugerowanych ustawień zauważyłem że płomień na max ustawieniach jest długo żółty i ładny że tak powiem, gorzej to wygląda na mocy średniej gdzie lekko wystaje za palnika a na mocy minimalnej pali się ale nie jestem w stanie go zobaczyć bo jest tylko w środku palnika.
A tu dodatkowe ustawienia może się przydadzą do analizy
Czas cyklu pracy podajnika 20sec
Wydłużenie czasu pracy podajnika palnika 5sec
Czas detekcji braku płomienia 1min
Praca zgaraniacza w trybie PRACA 79sec
<p style=”text-align: center;”>Pauza zgaraniacza w trybie PRACA 12min</p> -
5 stycznia 2022 o 13:42 #61401SERWIS1Opiekun forum
W takim wypadku należy delikatnie zmniejszyć nadmuch na mocy minimalnej i pośredniej.
Nadmuch mocy minimalnej obniż do 14%.
Nadmuch mocy pośredniej obniż do 22%.
-
6 stycznia 2022 o 21:02 #61400Tomasz BaranUczestnik
Moc max 20kw nadmuch 30%
Moc pośrednia 13kw nadmuch 17%
Moc minimalna 6kw nadmuch 14%
Spieki wyglądają tak:
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
7 stycznia 2022 o 14:27 #61399Tomasz BaranUczestnik
Obecnie ustawione jest
Max 20kw dmuch 30 %
Posrednia 13 dmuch 14 %
Min 7 dmuch 10%
Dam zdjęcia jak to będzie wyglądać teraz.
-
8 stycznia 2022 o 17:26 #61398Tomasz BaranUczestnik
Panowie sprawa wygląda tak że spalanie jest bardzo dobre.
Zauwazylem że nawet pojawił się ładny sypki popiół, ale na koniec jak się ma wyłączać piec to po wyłączeniu w palniku zostaje spiek. I tu pytanie czy obniżać jeszcze nadmuch na pośredniej mocy ? Bo na najniższej mocy już bardziej się nie da obniżyć nadmuchu. Czy teraz coś regulować z mocą albo jakaś dawka paliwa końcową ? (Jeśli się da ? )
-
8 stycznia 2022 o 18:21 #61397PatrolUczestnik
Jakie masz teraz histerezy na progach mocowych? Zgarniacz na 100% się wysuwa?
-
10 stycznia 2022 o 14:31 #61396SERWIS1Opiekun forum
Możesz jeszcze zweryfikować czy na maksymalnej mocy nadmuch nie jest za duży. Płomień powinien delikatnie dotykać ściany kotła.
-
10 stycznia 2022 o 17:10 #61395Tomasz BaranUczestnik
Histereza przejscia na moc pośrednia 15
Histereza przejścia na moc minimalna 5
Praca zgarniacza w trybie praca 79sec, pauza zgarniacza w trybie praca 12min,
Pauza zgarniacza w trybie wygaszenia 3min,praca zgarniacza w wygaszeniu/czyszczeniu 75sec
Jak mogę sprawdzić wysunięcie zgarniacza ?
-
10 stycznia 2022 o 17:13 #61394Tomasz BaranUczestnik
Moc mac 20kw dmu.25%
Moc pos 13kw dmu 12%
Moc min 7kw dmu 10%
-
10 stycznia 2022 o 18:26 #61393PatrolUczestnik
Histereza przejscia na moc pośrednia 15 Histereza przejścia na moc minimalna 5
a histerezy kotła nie masz przypadkiem mniejszej od histerezy dla mocy pośredniej ?
zgarniacz sprawdzisz wchodząc w test wyjść -> siłownik podajnika
-
10 stycznia 2022 o 20:29 #61392Tomasz BaranUczestnik
Histereza przejścia na moc posre 15, histereza przejścia na moc minimalna 5, histereza kotła 17, histereza kotła ruszt 2.
To mam włączyć gonw test wyjąć i na niego spojrzeć ?
-
10 stycznia 2022 o 20:34 #61391PatrolUczestnik
tak, przy teście będziesz widział czy się wysuwa – zresztą po śladach na palenisku też można to wywnioskować; gdyby się okazało, że zacięty to musisz mu pomóc (oczyszczając i ewent. delikatnie opukując)
-
11 stycznia 2022 o 16:13 #61390Tomasz BaranUczestnik
Wysuwa się na ok.4cm, ale nie wiem czy to jest 100% :-/
-
11 stycznia 2022 o 16:49 #61389PatrolUczestnik
jest ok (zgarniacz wysuwa się na kilka cm); co do dopływu powietrza to zostałoby by jeszcze sprawdzenie otwarcia przesłony wentylatora – fabrycznie chyba ustawiona w okolicy 50%
-
28 stycznia 2022 o 19:44 #61388Tomasz BaranUczestnik
Panowie może jeszcze jakaś burza mózgowy i coś wymyślimy ????????
Temperatura kotła 70
Temperatura CWU 46
Temperatura powrotu 55
Temperatura zaworu 39
Moc Maksymalna 18kw nad 28%
Moc pośrednia 12kw nadm 17%
Moc min 6kw nad 10%
Histereza przejścia na moc pośrednia 14oC
Histereza przejścia na moc mini 6oC
Histereza kotła 16oC
Czas podawania paliwa przy rozpalaniu 65sek
Maksymalna czas rozpalania 5min
Czas Cyklu pracy podajnika 20sec
Max czas wygaszania 10min min czas wygaszania 3min
Czas Cyklu pracy podajnika podtrzymaniu 75sec
Czas pracy palnika w podtrzymaniu 1min
Czas pracy podajnika w podtrzymaniu 2,5sec
Wyłączenie pompy zaworu od termostatu tak
Ochrona powrotu na zaworze 1 wyłączona
-
29 stycznia 2022 o 06:21 #61387Tomasz BaranUczestnik
Czy mogę poprawić jeszcze coś z spalaniem ? Bo myślę że spieki już nie wyeliminuje, przedtem wyglądały na takie jakby stopione lekko szkliste i twarde teraz są już matowe i bardzo kruche myślę że może to być wina palletu (brałem taki A1 i din ) ale może jeszcze coś z tym spalaniem można pookabinowac co myślicie ?:-)
Może włączyć podtrzymanie albo coś ?
-
29 stycznia 2022 o 09:42 #61386PatrolUczestnik
Skoro dom to teraz jeszcze sito pod kątem braku izolacji to podtrzymanie może mieć sens. Ile razy na dobę kocioł się wygasza i ile trwa wtedy postój?
-
31 stycznia 2022 o 20:53 #61385Tomasz BaranUczestnik
Cześć Patrol wszystkie dane masz na załączonych załącznikach na temat rozpalania i postoju 😉
Co do takich ważniejszych spraw po jutrze montuje RCK myślałem o takim rck jak na zdjęciu czy rck na rurze wystarczy i jest ok czy raczej w innym miejscu polecasz ?
A druga sprawa to mam wentylację na kocioł rura fi 100 kocioł jest 20kw czy zalecany twoi zdaniem jest większa rura typu fi160 albo fi200 do wentylacji ?
-
31 stycznia 2022 o 20:59 #61384Tomasz BaranUczestnik
😉
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
31 stycznia 2022 o 21:01 #61383Tomasz BaranUczestnik
<p style=”text-align: left;”>
Są to dane od 30.01 19:50 do 31.01 19:50 ;-)</p> -
31 stycznia 2022 o 23:49 #61382PatrolUczestnik
Rck może być jak najbardziej na rurę albo do wyczystki – na stronie producenta masz na pewno ukazane wszystkie opcje. U mnie akurat łatwiej było to drugie ogarnąć. Przekrój min 200cm2 czyli minimalnie fi160mm. Jeśli postój kotła trwa średnio 20-25min to już bym przechodził w nadzór.
-
1 lutego 2022 o 00:37 #61381Tomasz BaranUczestnik
Co znaczy nadzór, chodzi o podtrzymanie ?od jakich ustawień proponujesz zacząć ?
-
1 lutego 2022 o 12:26 #61380PatrolUczestnik
Tak, nadzór to podtrzymanie, w manualu powinno to być wyjaśnione – nie da się podać konkretnych ustawień, bo u każdego warunki są inne, więc w teorii prosta zasada: parametry muszą tak dobrane by nie wzrastała temp. kotła i jednocześnie by nie utracić płomienia (w praktyce musisz doświadczalnie je dobrać). Generalnie jak nie muszę to z nadzoru nie korzystam, ale jak masz faktycznie postoje po 20-25min albo krótsze to szkoda energii na wygaszanie i kolejne rozpalenia.
-
3 lutego 2022 o 11:01 #61379Tomasz BaranUczestnik
Cześć mógłbyś podpowiedziec od jakich parametrów zacząć ustawienie nadzoru/podtrzymania ? Żebym wiedział od czego zacząć 😉
-
3 lutego 2022 o 12:51 #61378Tomasz BaranUczestnik
I panowie na ile ustawić RCK przy moim kotle ? Zamontowany na rurze, rura fi160?
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
3 lutego 2022 o 13:48 #61377Mateusz ŻurekUczestnik
Na początek ustaw na 18 Pa.
To jest minimalny ciąg kominowy dla pieca 20 kW -
9 lutego 2022 o 11:44 #61376SERWIS1Opiekun forum
Zmniejsz jeszcze nadmuch na mocy maksymalnej z 28% na 22%.
-
11 lutego 2022 o 09:21 #61375Tomasz BaranUczestnik
Ostatni temat jeszcze 😉 moglibyście mi wytłumaczyć na czym polega to podtrzymywanie ? Bo myślałem że po prostu zalezy jaki czas ustawie to pięć po prostu przez ten ustawiony czas będzie pracował. A ustawilem 4minut podtrzymania i piec po dojściu do temperatury zadanej 70 zmniejszył moc przeszedł w to podtrzymanie ale minęło 10minut i on dalej pracował (temperatura wzrosła po 10mintach do 75stopni). Myślałem ze po prostu po tych minutach rozpocznie procedurę wygaszania a tu dalej była praca.
Moglibyście wytłumacz jak to dokładnie działa.
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
11 lutego 2022 o 14:13 #61374SERWIS1Opiekun forum
Podtrzymanie powoduje utrzymanie ognia na palniku zamiast wygaszania.
Czas podtrzymania określa ile czasu palnik ma pracować z obniżoną mocą powyżej nastawy kotła. W przypadku, gdy w tym czasie temperatura kotła spadnie poniżej nastawy to kocioł bez wygaszania pracuje normalnie dalej. W przypadku, gdy minie czas podtrzymania i kocioł nie spadnie z temperaturą poniżej temperatury zadanej to palnik się wygasi.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.