    • #61657
      Mariusz Famulski
      Uczestnik

      Witam. Mam problem z piecem red gl12. Piec nie osiąga zadanej temperatury tj. 65 Uzyskuje 62-63 i pracuje na mocy 5 kW bardzo długo. Czy to jest normalne?

    • #61664
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Robiłeś przeważenie podawania?

      Czy u ciebie wieje? Jak nie masz regulatora RCK to przy wietrznej pogodzie szybko wypali ci paliwo na palniku i będziesz miał problem z osiągnięciem zadanej pieca.

    • #61663
      Mariusz Famulski
      Uczestnik

      Witam. Mam zamontowany regulator ciągu kominowego i on pracuje. Wiatr jest bardzo silny. Temperatura na piecu spadła na 61 i cały czas pracuje na mocy 5 kW i nawiew na mocy minimalnej jest 23%

       

    • #61662
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To trochę dziwne. Jak masz RCK to powinien sobie poradzić w większości przypadków.

      Na jaką wartość ustawiłeś RCK?

      Przy dużym wietrze dom wychładza się szybciej niż normalnie i możliwe, że masz takie rozbiory ciepła, że piec nie nadąża.

      Choć według mnie to jest szybkie wypalanie paliwa na palniku albo błędną wydajność podajnika.

      Czy robiłeś ostatnio przeważenie podawania?

      Czy % płomienia trzyma się na 100% czy skacze?

       

    • #61661
      Mariusz Famulski
      Uczestnik

      Witam. Przeważałem peleti mam 10.5 a RCK ustawiony na 15kPa tak jak instrukcja mówi. Przypuszczam że może być za duża wentylacja przy piecu bo 30cm od pieca mam kratkę wentylacyjną fi 100 na wysokości palnika a metr dalej jest kratka wentylacyjna w drzwiach zewnętrzych z kotłowni

    • #61660
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To by było dziwne.

      Chyba, że masz taki ciąg wentylacji, że powoduje zamknięcie regulatora.

      Ogólnie powinieneś mieć wentylację nawiewną fi 160 30 cm nad podłogą oraz wentylację wywiewną pod sufitem.

      Ale i tak to nie powinno wpływać na ciąg komina, chyba, że przekroju wentylacji wywiewnej jest dużo większy niż nawiewnej. Ale to mogło by się objawić cofnięciem płomienia do palnika. Piec ma wentylator więc raczej nie powinno się to zdarzyć.

      Wentylację wywiewną możesz do testu przyblokować taśma klejąca, ale oczywiście nie cała.

      RCK możesz przestawić o 1 – 2 Pa niżej. Nie powinno mieć to negatywnego wpływu.

      U mnie 10kwh pracuje na 10 Pa i nie narzeka.

       

       

    • #61659
      Mariusz Famulski
      Uczestnik

      Tak właśnie uczyniłem. Zakleiłem 3/4kratki wentylacyjnej i będę obserwować

Oglądasz 6 odpowiedzi wątku