Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Praca Pieca HitPellet 25KW – wbudowana pompa ochrony
- Ten temat ma 11 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 2 lata, 7 miesięcy temu przez Grzegorz Kołcz.
-
AutorWpisy
-
-
15 stycznia 2022 o 11:45 #61205Piotr PodsiadłoUczestnik
Witam,
Proszę o informacje jak zoptymalizować prace kotła HitPellet 25Kw (HPL025IPoo 0) – pierwszy sezon palenia. Pompa wbudowana w piec ciągle się załącza przez czujnik temperatury powrotu i obniża jego temperaturę . Kocioł się załącza i spala pellet podnosząc jego temperaturę na okrągło… Temperatury miejscowe na instalacji zmierzyłem kamerą termowizyjną (podnoszenie temperatury/obniżenie temperatury).
Instalacja do poprawki, czy brak jakiegoś elementu na instalacji???
Załączam „schemat instalacji” w 3 opcjach – pompa CWU zawsze wyłączona
– kocioł pracuje , pompa CO pracuje (grzejniki pracują) , zawór mieszający w pozycji 50%, pompa wbudowana pracuje
- czujnik powrotu temperatury pokazuje dokładnie temperaturę ustawioną na zaworze mieszającym 3 drożnym
– kocioł pracuje , pompa CO wyłączona, zawór mieszający w pozycji 50%, pompa wbudowana pracuje
- nastąpiła zmiana obiegu przez zawór mieszający trójdrożny od strony powrotu CO
- temperatura na czujniku powrotu podnosi się
– kocioł postój, pompa CO wyłączoną, zawór w pozycji 100% otwarcia na instalacje CO , pompa wbudowana pracuje
- nie ma obiegu na instalacje CO (pompa stanowi barierę)
- nie stwierdzam podniesienia temperatury na zaworze 3 drożnym mieszającym – odcinek z powrotu CO
- stwierdzam że przez rurę powrotu do kotła woda „wypływa” – podnosi sie temperatura do wysokości przepływomierza – czujnik temperatury powrotu oczywiście wykazuje podniesienie temperatury
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
19 stycznia 2022 o 12:03 #61217SERWIS1Opiekun forum
Pompa ochrony powrotu pracuje zawsze gdy temperatura na powrocie z instalacji jest poniżej 60 stopni C. W przypadku, gdy wszystkie pompy instalacji są wyłączone to pompa powinna się wyłączyć (chyba że sterownik nie dostaje sygnału że pompy się wyłączają – np. od termostatu pokojowego). W przypadku , gdy występuje brak odbioru ciepła to pompa wymiesza wodę w kotle i kocioł w całe objętości się wygrzeje. Szybki spadek temperatury na kotle wystąpi tylko w przypadku gdy pojawią się odbiory od strony instalacji.
-
19 stycznia 2022 o 22:28 #61216Grzegorz KołczUczestnik
Witam
Mam tak samo, pompa ochrony pieca pracuje cały czas. Mam ustawione na powrocie 55 stopni C, pompa wyłącza przy 60 stopniach C ale to bardzo rzadko, przez tą ciągłą pracę pompy wychładza piec, który się rozpala i tak w kółko
Jaki czujnik wyłącza lub jak ustawić tą pompę jeśli kocioł przechodzi w stan spoczynku ( pompy co i cwo wyłączone)
Piec HitPellet 15 kW sterownik HT900
-
21 stycznia 2022 o 12:28 #61215SERWIS1Opiekun forum
Zauważ, że kocioł w spoczynku nie pracuje ale instalacja grzewcza cały czas pobiera gorącą wodę. Pompa kotłowa pracuje zawsze, gdy pracuje jakakolwiek pompa instalacji.
-
21 stycznia 2022 o 13:06 #61214Grzegorz KołczUczestnik
Tak, ale u mnie pompa kotła pracuje cały czas, mimo że pompa cwu i pompa co (podpięta pod zawór nr 1) nie pracują.
Jak pompy nie pracują to jak instalacja pobiera gorącą wodę?
Znalazłem w instrukcji sterownika HT 900, jeśli przestawię w ustawieniach pompy kotła z Ochrony powrotu na Wymiennik ciepła – to pompa kotła zostaje uruchomiona razem z uruchomieniem którejkolwiek innej pompy. Przestawiłem ale bez zmian nie wyłącza pompy kotła.
-
21 stycznia 2022 o 13:45 #61213SERWIS1Opiekun forum
Zgłoś temat na serwis. Podjedzie serwisant i zaktualizuje sterownik do nowszej wersji.
-
21 stycznia 2022 o 13:53 #61212Grzegorz KołczUczestnik
Ja zgłaszam do Gminy bo piec jest z dofinansowania
-
21 stycznia 2022 o 14:26 #61211SERWIS1Opiekun forum
Tylko w zgłoszeniu napisz że zgłaszasz z polecenia Heiztechnik.
-
26 stycznia 2022 o 13:28 #61210Piotr PodsiadłoUczestnik
Witam,
Tylko proszę zauważyć że pompa wbudowana przy mieszaniu wewnątrz pieca powoduje jednocześnie wypływ wody na instalacje.
1) od strony zasilania aż do pomp wyłączonych – nie ma poboru na instalacji CO i CWU !
2) powrotem z CO , a właściwie to staje się zasilaniem 2 , aż do przepływomierza i naczynia oraz do pewnej wysokości rur powrotu z CO
3) powrotem z CWU, a właściwie to staje sie zasilaniem 3, do pewnej długości rury powrotu z obiegu CUW
To wychodzi że przy pracy pompy wbudowanej mamy 3 zasilania z pieca i „zero” powrotów (rysunek 3).
Rury się nagrzewają i wychładzają w kółko obniżając temperaturę pieca… i gdy to nastąpi ten załącza się i dogrzewa. wewnątrz.
I tak w kółko.
Nie mieści mi się w głowie żby powroty mogły sie stawać zasilaniem i że to ma tak działać !? Czy się mylę?
-
27 stycznia 2022 o 14:58 #61209SERWIS1Opiekun forum
Piotr Podsiadło >
W instalacji są zastosowane zawory zwrotne więc woda nie ma prawa popłynąć przez powrót – chyba że nie ma zaworu zwrotnego.
Woda krąży w obiegu zamkniętym – nie może wypływać w wielu punktach i jednocześnie nie wracać do źródła – tyle ile wypływa z kotła musi wpływać do kotła.
-
31 stycznia 2022 o 11:16 #61208Piotr PodsiadłoUczestnik
To Mam pytanie…
– czy kocioł jest wyposażony w zawór zwrotny wbudowany wewnątrz?
– czy zawór zwrotny powinien być dodatkowo zainstalowany na instalacji powrotu?
-
2 lutego 2022 o 21:50 #61207Grzegorz KołczUczestnik
Znalazłem w sterowniku opcję wyłączenia pompy CO i teraz pompa ochrony powrotu włącza się tylko jak działa inna pompa (CWU lub pompa zaworu nr 1 – grzejniki)
-
-